کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« : 19 آذر 1385 - 00:36:27 »
این کلید به وسیله جریانهائی که از فاز و نول(سیم برگشت جریان) عبور می کند، جریان عبوری یا نشتی به زمین(ارت) را مشخص می کند. این وسیله به اندازه ای حساس است که میتواند جریانهای نشتی کوچک را که باعث عملکرد فیوز نمی شند،ولی می توانند برای شروع یک آتش سوزی یا برق گرفتگی کافی باشند بیابد. چنین جریانی باعث قطع این کلیدو در نتیجه، جداشدن منبع تغذیه خواهد شد.
این کلید شخصی را که احتمالا بین دو فاز و نول دچار شوک می شود، محافظت نخواهد کردو فقط انسان را در مقابل اتصالی بین فاز و زمین محافظت می کند.
اگر شخصی از قسمتی که نسبت به زمین برقدار است دچار شوک الکتریکی شود ، به دلیل جریانی که از بدن وی به زمین عبور می کند ، این کلید در چند صدم ثانیه منبع تغذیه را قطع می کند. لازم به یاد آوری است که این کلید مقدار جریان را کاهش نخواهد داد ، بلکه تنها مدت زمان شوک را محدود خواهد کرد.
چنانچه که در شکل پائین نشان داده شده است، سمهای فاز و نول از یک ترانسفورماتور جریان(CT)عبور می کند و سیم پیچ ثانویه آن به یک آشکارگر الکترونیکی حساس متصل می شود که می تواند باعث قطع یک کلید قطع کننده (بریکر) شود و خط 220 ولت و 50 هرتز یا 110 ولت و 60 هرتز سری باشد.
تحت شرائط عادی، در یک مصرف کننده تکفاز  جریانهائی که از سیم فاز و سیم نول عبور می کند با یکدیگر برابرند و جریان کل (Iw-In)عبوری از اولیه ترانسفورماتور جریاهن مساوی است و در نتیجه ، هیچ شاری مغناطیسی در هسته ایجاد نمی شود و ولتاژ القائی Ef هم صفر خواهد بود و کلید قطع نخواهد شد. حال اگر جریان خطا به طور مستقیم از سیم فاز به زمین نشت کند، مثلا اگر شخصی یک ترمینال برقدار را لمس کند،  یا اگر انگشت خود را داخل سرپیچ لامپی بکند و یا اگر موتوری داخل آب بیفتد و یا اگر عایق بین موتور و بدنه زمین شده آن شکسته شود و یا ....  ، جریان خطا بوجود می آید . در هر کدام از این شرائط ، جریان کل عبوری از داخل ترانسفورماتور جریان صفر نبوده و برابر با If می باشد . شار مغناطیسی و در نتیجه ، ولتاژ القائی Ef به وجود می آید و باعث قطع کلید می شود.جنس هسته ترانسفورماتور باید در چگالی های شار پائین فوق العاده نفوذپذیر و حساس باشد.
این نوع کلید برای مصرف کنندگان 3 فا زنیز قابل استفاده است و هر چهار هادی برقدار (سه فاز و نول) از داخل هسته ترانسفورماتور جریان عبور می کند . در حالت عادی جمع جبری جریانهائی که از سه فاز عبور می کند ، برابر صفر خواهد بود ، از این رو در هسته ترانسفورماتور هیچ جریانی القاء نمی شود و ولتاژی بر روی ثانویه به وجود نمی آید و کلید قطع نخواهد شد.
این نوع کلید یک نوع وسیله الکترومکانیکی قابل اعتماد است که مانند هر وسیله مکانیکی دیگر شرائط محیطی مانند رطوبت و گرد و غبار می تواند بر عملکرد آن اثر بگذارد. هر تاخیری در عملکرد آن نیز می تواند کشنده باشد . به همین جهت یک دکمه آزمایش دارد که باید از طریق آن عملکرد کلید آزمایش شود و در صورتی که اشکالی دارد رفع گردد.




 :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :biggrin:

آفلاين *محمد*

  • کاربر ساده سطح پنجم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 37
  • -دريافتي: 117
  • ارسال: 285
  • 穆罕默德
    • مختصر و مفید درباره برق
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #1 : 27 آذر 1385 - 22:24:34 »
یعنی وقتی دو تا سیم بگیری  جریان نشتی نداره که کلید عمل کنه فکر می کنم کلیدها ی ایمن هم همین کار را به وسیله کیتهای الکترونیکی انجام می دادن و این در واقع همان حفاظت دیفرانسیل خودمان باید باشه
یه سئوال:
وقتی بین سیم فاز و نول قرار بگیری باید فیوز اصلی (بی متال) قطع بشه
چون اتصالی شدیدی است
سخت ترين چيزي كه مي توان در زندگي ياد گرفت اين است كه از روي كدام پل
بايد رد شد و كدام پل را بايد خراب كرد
از سه چيز متنفرم 1- خيانت 2- دروغ 3- نامردي
{ خلاف قوانین - پاک شد }

آفلاين فرشاد اکرمی

  • معاونت وب سایت
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 747
  • -دريافتي: 2712
  • ارسال: 3486
  • ********
    • فوق دیپلم برق صنعتی
    • فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک ECA
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #2 : 28 آذر 1385 - 01:30:15 »
ببین آقا محمد... اون بالا توضیح دادم ...
اینا بقول خودت مثل رله دیفرانسیل عمل میکنه!!! یعنی مقایسه !!!
خوب این فقط جریان رفتی رو با برگشتی مقایسه مکنه و یعنی میشه گفت فقط اتصال بین انسان و زمین رو می تونه تشخیص بده ...
خوب اگر فاز و نول رو با هم بگیری !!!  درسته باحال می لرزونتت ... ولی تا اونجا که من تجربه کردم فیوز نمیپره!!! چون بیشتر مواقع جریان کرمتر از جریان عبوری فیوزه!!
فیوز نهایتا کم بزارن .. 15 آمپر .. همین که برق بگیره یه 5 آمپر عبور کنه ... برای بلیط اون دنیا بسه!!  :biggrin:

ولی اگر بقول شما اتصال شدیدی باشه .. مثلا بالای همون 15 آمپر و طرف رو بپوکونه  :mrgreen:  آره فیوز اصلی میپره  :lol:

من با این کلیدهای حفاظت جان کار کردم ... حتی خونه خودمون هم نصب کردم!!! واقعا عالی کار می کنه... مخصوصا واسه اونموقع که یه بچه میخ می کننه تو پریز!!! (مثال!!)   در عرض چند لحظه فیوز می پره ...

" راستی آقا محمد خدمت چه خبر  :biggrin:  "

آفلاين رضا خان ملك

  • کاربر ساده سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 43
  • -دريافتي: 184
  • ارسال: 150
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #3 : 29 دي 1386 - 05:00:28 »
سلام
من يكي از اين رله ها رو بصورت الكترونيكي درست كردم كه تا يك ميلي آمپر اختلاف جريان فاز ونول رو سنس ميكرد   وجريان رو قطع ميكرد ولي مشكل عمده ما در ايران اينكه ما سيستم سيم كشي درست حسابي نداريم  هر كس كه تونست سيم رو لخت كنه ميشه برقكار وتو خونه ها هميشه كلي نشتي بين فاز و زمين داريم.چند درصد خونه ها تو ايران ارتينگ دارن . چند نفر از شما رو تا حالا برق ماشين لباسشوئي يايخچال گرفته .در صورتيكه با يك ارت ساده اين مسئله حل ميشه.
يه خاطره بگم بد نيست ،چند سال پيش خواهرم خونه اش رو نوسازي كرد وجالبترين نكته خونه جديد اين بود كه آقاي برقكار زير دوش پريز  برق گذاشته بود شما اينو بگير و تا آخرش رو برو.
موفق باشيد.

آفلاين montaghed

  • کاربر ساده سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 107
  • -دريافتي: 90
  • ارسال: 164
    • کارشناسی سخت افزار
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #4 : 13 خرداد 1392 - 06:18:44 »
سلام
من يكي از اين رله ها رو بصورت الكترونيكي درست كردم كه تا يك ميلي آمپر اختلاف جريان فاز ونول رو سنس ميكرد   وجريان رو قطع ميكرد ولي مشكل عمده ما در ايران اينكه ما سيستم سيم كشي درست حسابي نداريم  هر كس كه تونست سيم رو لخت كنه ميشه برقكار وتو خونه ها هميشه كلي نشتي بين فاز و زمين داريم.چند درصد خونه ها تو ايران ارتينگ دارن . چند نفر از شما رو تا حالا برق ماشين لباسشوئي يايخچال گرفته .در صورتيكه با يك ارت ساده اين مسئله حل ميشه.
يه خاطره بگم بد نيست ،چند سال پيش خواهرم خونه اش رو نوسازي كرد وجالبترين نكته خونه جديد اين بود كه آقاي برقكار زير دوش پريز  برق گذاشته بود شما اينو بگير و تا آخرش رو برو.
موفق باشيد.
جناب خان ملک از سال گذشته تا به حال به انجمن سر نزدند و نمیشه از خودشون خواست که طریقه ساخت مدار رو بگن :cry:
به جز ایشون تا به حال کسی این مدار رو به صورت الکترونیکی ساخته؟
به نظرتون از آی سی ها جریان میشه استفاده کرد؟
فکر بهتری دارید؟
******************
یه سوال دیگه:
برق خونه ما 3فازه و اگر بخوام که کلید fi  بخرم، میشه از نمونه های 3 فاز بخرم یا اینکه باید 3 تا تک فاز بخرم؟
این سوال رو از اونجا پرسیدم چون احتمال دادم که کلید بیاد اختلاف جریان 3 فاز رو هم با هم مقایسه کنه(به مصرف کننده های 3 فاز که نول متصل نمیشه و جریان نول صفره) که در اینصورت در منزل کاربردی نداره...
از شماتیک میشه به این نتیجه رسید که 3 فاز در منزل کاربرد نداره(البته قد سواد من...)
« آخرين ويرايش: 13 خرداد 1392 - 07:04:58 توسط montaghed »
اگر از تاپيکي بدتون مياد...
اگر با استارتر تاپيکي مشکل دارين...
اگر خواستين تاپيکي فراموش بشه...
...بگين که

من تو اون تاپيک پستي ارسال کنم. :mad: :mad: :mad:

آفلاين cimiahossein

  • کاربر تازه وارد
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 3
  • -دريافتي: 1
  • ارسال: 1
    • کارشناسی برق الکترونیک
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #5 : 23 اسفند 1392 - 17:49:09 »
عیزم سه فاز اختلاف جریانش نه در اندازه جریان بلکه در اختلاف فازهاست پس کلید محافظ جان سه فاز بخر نه سه تا کلید ته فاز

آفلاين lemon_toxine

  • کاربر ساده سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 46
  • -دريافتي: 34
  • ارسال: 66
    • مهندسی صنایع
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #6 : 25 مرداد 1393 - 02:20:30 »
با سلام
یه سوالی دارم
این کلید محافظ جان چطوری باید نصب بشه؟ تو جعبه فیوز قبل از همه فیوزها نصب بشه یعنی فاز و نول ورودی ساختمانرو بدیم به کلید یا اینکه روش دیگه هستش؟

آفلاين ah rad

  • کاربر نیمه حرفه ای سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 241
  • -دريافتي: 823
  • ارسال: 881
    • فوق
پاسخ : کلید حفاظت از جان یا کلید (FI)
« پاسخ #7 : 25 مرداد 1393 - 09:01:54 »
با سلام
یه سوالی دارم
این کلید محافظ جان چطوری باید نصب بشه؟ تو جعبه فیوز قبل از همه فیوزها نصب بشه یعنی فاز و نول ورودی ساختمانرو بدیم به کلید یا اینکه روش دیگه هستش؟
سلام
من تو شرکت کار میکردم چندتا ازاینا بستم البته تک فاز روششم اینطور بود که
4تا ترمینال داره که دوتاش ورودی که باید فاز ونول اصلی وصل شه
دوتا خروجی داره که یکیش فازه که میره به ورودی مینیاتوریا ویکی هم نول که میره به یه سر مصرف کننده ها

نکته:در هنگام نصب به جهت ورودی خروجی وهمچنین به فاز ونول توجه کن که به ترمینال خودش وصل بشه