نويسنده موضوع: محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير  (دفعات بازديد: 4838 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال ديدن موضوع.

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
سلام دوستان به دليل بالا بودن هزينه ترانس و در خواست دوستان اين تاپيك رو ايجاد كردم تا اگر كسي مطلبي محاسبه اي داشت قرار بده .
اين يه آموزش كامل در مورد محاسبات كه مصطفي جان زحمتش رو كشيدن .
کاربران مهمان مجاز به مشاهده لینک ها نیستند. لطفا ثبت نام نمایید. ثبت نام -- ورود
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #1 : 6 اسفند 1390 - 11:42:44 »
از ترانسفور ماتور ها برای افزایش یا کاهش جریان و ولتاژ و همچنین توان استفاده می کنند.
معمولاً  برای اینکه  هسته ها شار بیشتری تولید کنند آنها را به صورت E و I می سازند و برای جلوگیری از تلفات فوکو و هیستر زیس ،  E و Iهارا به صورت تکه تکه وجدا از هم به کار می برند یعنی از کنار هم گذاشتن چندین E و I، یک هسته ی بزرگ تشکیل می شود .   

 برای ساخت یک ترانس مورد نیاز ، ابتدا باید از روابط ریاضی  وفرمول ها تعداد سیم پیچ اولیه ، ثانویه و همچنین قطر سیم ،جریان ها و  E  و Iمورد استفاده را بدست آوریم .

این فرمول های  به صورت زیر است:

در فرمول های بالا j وهمچنین E  و I  استاندارد را از روی جدول های زیر بدست می آوریم

E و I های استاندارد :




30  ,  38.4  , 42  , 48  ,  54  ,  60 ,  66  ,  75  ,  78  ,  96 ,  105  ,  108  , 120  , 150...

مثال 1 : یک ترانسفور ماتوری با ولتاژ اولیه ی 220 ولت وولتاژ ثانویه ی 12 ولت و جریان ثانویه ی 2 آمپر مورد نیاز است تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم پیچ اولیه وثانویه و را محاسبه کنید .

نوع دیگری از ترانسفورماتور های معمولی ، مانند شکل زیر  به صورت چند ورودی وچند خروجی هستند

مثال 2 : از روی داده های شکل زیر  ،  ,  EI   N11  ,  N12  ,  N21  ,  N22  ,  d11  , d12  , d21   , d22 را بدست آورید :

 حل



آزمایش های ترانسفور ماتور :
دو آزمایش مهم در ترانسفورماتورها برای دو هدف اصلی انجام می دهیم :

 در آزمایش اول که به آزمایش بی باری معروف است تلفات ثابت ترانسفورماتور را بدست می آوریم ، تلفات ثابت به علت ناچیز بودن تلفات اهمی در حالت بی باری تقریباً برابر تلفات هسته یا تلفات آهنی است .

در آزمایش دوم که به آزمایش اتصال کوتاه معروف است تلفات اهمی (مسی یا ژولی ) در بار نامی بدست می آید.

 از جمع تلفات آهنی و مسی تلفات کل بدست می آید.

آزمایش بی باری :  در آزمایش بی باری مداری مطابق شکل زیر تشکیل می دهیم که دو سر سیم پیچ ثانویه به دو ترمینال یک ولت متر (با مقاومت داخلی خیلی زیاد) اتصال دارد در واقع مدار ثانویه باز است ولت متر برای اندازگیری به کار گرفته شده است ، به خاطر این آزمایش مدار باز نیز می نامند ، در طرف سیم پیچ اولیه یک آمپر متر حدالامکان با مقاومت داخلی خیلی کم و یک ولت متر با مقاوت داخلی خیلی زیاد ویک وات متر قرار می دهیم   




روش کار به این طریق است که ابتدا   پتانسیو متر را در خروجی صفر تنظیم می کنیم ودو ترمینال آن را که اختلاف پتانسیل الکتریکی ندارند به دو سیم پیچ اولیه وصل می کنیم بعد به تدریج ولتاژ خروجی پتانسیومتر را تا برقراری جریان نامی در سیم پیچ اولیه وثانویه افزایش می دهیم .

 در حوالی 10% ولتاژ نامی خروجی پتانسیومتر قادر خواهد بود تاجریان نامی را در سیم پیچ های اولیه وثانویه ترانسفورماتور برقرار کند .

ولتاژ اتصال کوتاه : اختلاف پتانسیل الکتریکی که در آزمایش اتصال کوتاه بتواند جریان نامی ترانسفور ماتور رادر سیم پیچ های اولیه و ثانویه برقرار کند ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفور ماتور می گویند واز پرامترهای مهم ترانسفور ماتورها است با Ush  نشان می دهند و به صورت درصد روی پلاک ترانسفور ماتور ها  می نویسند .

اتو ترانس فورماتور


مزایای اتو ترانسفورماتور ها :

1- در سیم مصرفی صرفه جویی می شود .

2- هسته ی کمتری می خواهد (اقتصادی تر است).

عیب اتوترانسفورماتور ها :

خطر ناک است امکان دارد سیم پیچ مشترک  قطع شود وولتاژ زیادی به مصرف کننده برسد در اتوترانسفورماتور ها به جای دو سیم پیچ جداگانه ،   از یک سیم پیچ برای  اولیه وثانویه  استفاده می شود .

از این نوع ترانسفور ماتور ها به علت وجود ارتباط الکتریکی بین سیم پیچ اولیه وثانویه نمی توان در ولتاژ های فشار قوی استفاده کرد.

بنا براین کاربرد اتو ترانسفور ماتور ها ، در ولتاژ  های فشار ضعیف می باشد . در بهرگیری از یک توان مشابه در مقایسه اتوترانسفورماتور و ترانسفورماتور های معمولی مشاهده می شود ،  مقدار سیم مصرفی وهسته آهنی بکاررفته ، در اتو ترانسفورماتور ها خیلی کمتر است لذا اتوترانسفور ماتورها به به ترانس های صرفه ای نیز معروف اند .

تلفات مسی و پراکندگی ناچیز در اتوترانسفورماتورها این مبدل ها را تقریباًدر ردیف مبدل های اید آل قرار داده است.  عیب بزرگ اتوترانسفورماتورها این است که احتمال دارد ولتاژ طرف فشار قوی بر روی بارمورد تغذیه به هنگام قطع ارتباط الکتریکی در طرف فشار ضعیف اعمال شود در این حالت بار مورد تهدید جدی  قرار گرفته واحتمال نابود شدن آن خیلی زیاد است.

سیم پیچ مشترک :  Ic  آن قسمتی از سیم پیچ اتو ترانسفورماتور است که تفاضل جریان اولیه وثانویه از آن قسمت عبور کند .

سیم پیچ سری Is    :آن قسمتی از سیم پیچ اتو ترانسفورماتور است که جریان اولیه وثانویه از آن قسمت عبور می کند .

در اتو ترانسفورماتور ها قسمتی از توان بار مستقیماً از شبکه دریافت می شود و قسمت دیگر توسط اتو ترانسفورماتور انتقال پیدامی کند.

توان تیپ : قسمتی از توان بار که توسط اتو ترانسفورماتور به بار منتقل می شود را توان تیپ اتو ترانسفورماتور می گویند وآن را با Pt نمایش می دهند . 

برای ساخت یک اتو ترانسفورماتور مورد نیاز ، ابتدا باید از روابط ریاضی و فرمول های اتو ترانسفورماتور ،تعداد سیم پیچ اولیه ، ثانویه و همچنین قطر سیم وجریان  Ic و Is   و E و Iمورد استفاده را بدست آوریم .
این فرمول های به صورت زیر است:




مثال 3 :یک اتو ترانسفورماتور با مشخصات زیر مورد نیاز است کلیه ی پارامترهای این اتو ترانسفورماتور را بدست آورید.





اتو ترانسفورماتور های تقویت ولتاژ :

اتو ترانسفورماتورهای تقویت ولتاژ در واقع از نوع اتو ترانسفورماتور های افزاینده ولتاژ هستند که چند ورودی ویک خروجی دارند از این اتو ترانسفورماتورها در مواقعی که ولتاژ شبکه نتواند ولتاژ نامی را در اختیار مصرف کننده قرار دهد استفاده می شود . در این حالت در مصرف های پیک حداقل ولتاژ را در شبکه خواهیم داشت به تدریج که بار شبکه کاهش می یابد ولتاژ شبکه رو به افزایش می گذارد ودر مواقعی که ولتاژ شبکه برابر ولتاژ نامی مصرف کننده ها می شود دیگر به اتو ترانسفورماتور  تقویت ولتاژ، نیاز نیست ومی توان آن را از شبکه خارج نمود و بار را مستقیماً به شبکه اتصال داد یا اتو ترانسفورماتور را در تبدیل یک به یک قرار داد .

این اتوترانسفورماتورها را به سیستم کنترل اتوماتیک یا خبر دهنده مجهز می کنند. وگرنه در اثر افزایش ولتاژ شبکه وتقویت آن با اتو ترانسفورماتور موجب خواهد شد که ولتاژ بیش از ولتاژ نامی به مصرف کننده ها اعمال شود ومصرف کننده ها را مورد تهدید قرار دهد.
« آخرين ويرايش: 6 اسفند 1390 - 17:56:55 توسط gh.kh »
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين nn20

  • کاربر نیمه حرفه ای سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 160
  • -دريافتي: 330
  • ارسال: 840
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #2 : 6 اسفند 1390 - 12:47:06 »
از ترانسفور ماتور ها برای افزایش یا کاهش جریان و ولتاژ و همچنین توان استفاده می کنند.
معمولاً  برای اینکه  هسته ها شار بیشتری تولید کنند آنها را به صورت E و I می سازند و برای جلوگیری از تلفات فوکو و هیستر زیس ،  E و Iهارا به صورت تکه تکه وجدا از هم به کار می برند یعنی از کنار هم گذاشتن چندین E و I، یک هسته ی بزرگ تشکیل می شود .   

دادا

توان رو هم مگه میشه افزایش داد ؟!

کاهشش که  به تلفات حرارتی و مغناطیسی و ... ختم میشه ولی افزایش توان چجوریه؟
اميدوارم خداوند خواسته هاى همه و همچنين خواسته هاى من را فراهم سازد...

آفلاين Soheil74

  • کاربر ساده سطح چهارم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 87
  • -دريافتي: 29
  • ارسال: 205
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #3 : 6 اسفند 1390 - 14:48:47 »
برادر gh اگر یک بار هم به همراه عکس پیچیدن ترانس رو توضیح بدید خیلی خوبه
مخصوصا برای کسایی که از ترانس پیچیدن ترانس چیزی نمیدونند(مثل خودم)

آفلاين mahdi.7

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1325
  • -دريافتي: 1743
  • ارسال: 1421
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #4 : 6 اسفند 1390 - 15:53:15 »
دادش يکم در مورد فرمول ها (ترانس معمولي نه اتوترانس) توضيح ميدي؟؟
همونطور که سهيل هم گفت چند تا تصوير هم بزاري عالي ميشه!!

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #5 : 6 اسفند 1390 - 16:50:43 »
دادش يکم در مورد فرمول ها (ترانس معمولي نه اتوترانس) توضيح ميدي؟؟
همونطور که سهيل هم گفت چند تا تصوير هم بزاري عالي ميشه!!
در مورد فرمولها كه مشخصه بعضي از اعداد كه ثابته كه در سري اول مشخصه .مثال هم داره اما بازم يه مثال كاملا كاربردي ميگذارم در مورد عكس هم به چشم.
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #6 : 7 اسفند 1390 - 21:50:34 »
مهدي جان براي توان 600 وات يه هسته 160 مي خواي با قرقره ببين گيرت مياد تا بقيه ماجرا. :wink:
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين محمد.ح

  • کاربر کامل سطح پنجم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 154
  • -دريافتي: 344
  • ارسال: 574
    • فوق دیلپم - برق صنعتی
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #7 : 9 اسفند 1390 - 01:31:55 »
خدا اون روزی رو نیاره که من بخواهم خودم ترانس 50 هرتز بسازم !! کلی تشکیلات می خواهد ، آخر سر هم بهت جواب درست و حسابی نمیده.

هنوز هم نمیدونم چرا تو این کشور ترانس تروئید وارد نمیشه !!!!

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #8 : 9 اسفند 1390 - 09:54:10 »
محمد جان همينه ديگه چيکار ميشه کرد.
فعلا که بايد با همينها بسازيم. :cry2:
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين mahdi.7

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1325
  • -دريافتي: 1743
  • ارسال: 1421
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #9 : 9 اسفند 1390 - 15:11:33 »
ميگم اين ترانس هاي تيروئيد چي هستن؟؟
من هيچي از ترانس بلد نيستم ببخشيــــدااا :sad:

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #10 : 9 اسفند 1390 - 15:25:38 »
ترانسهاي تيروئيدي ترانسهايي هستند که به جاي هسته آهني از هسته هايي با جنس تيروئيد استفاده ميشه.
اين ترانها قابليت عبور شار رو با بالاترين کيفيت وکمترين تلفات رو دارن. که باعت کاهش حجم ترانس و... ميشه.
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين mahdi.7

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1325
  • -دريافتي: 1743
  • ارسال: 1421
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #11 : 9 اسفند 1390 - 20:33:35 »
يعني اصلا اين ترانس ها تو ايران پيدا نميشه؟ ترانس پيچي ها ندارن که بپيچن؟؟:surprised: :surprised:
چرا اخه؟؟
اين که خيلي بده...
ميگم تو سايت امپ هاي انتوني هولتون ترانس هاي امپ هاشو ديدين؟؟
يه ترانس 1.5 کيلو وات :surprised:گذاشته يه ذره بيشتر نيست فکر کنم همين تيروئيد که ميگي باشه :agree: :agree:
1.5 کـيلـــــــو واتـــــــــــــ!! :surprised: :confused:

آفلاين nn20

  • کاربر نیمه حرفه ای سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 160
  • -دريافتي: 330
  • ارسال: 840
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #12 : 9 اسفند 1390 - 20:38:46 »
ترانسهايي هستند که به جاي هسته آهني از هسته هايي با جنس تيروئيد استفاده ميشه.


چی؟؟؟؟؟!!!!

Toroidal cores(ترویید) به ترانس هایی گفته میشه که هسته ی حلقوی شکل دارن چون torus) toroid) به معنایی حلقوی شکل است.

به نقل از ویکی پیدیا:
ترانسفورماتورهای حلقوی دور هسته حلقوی ساخته می‌شوند. جنس این هسته بسته به بسامد مورد استفاده ممکن است از نوارهای بلند فولاد سیلیکاتی، پرمالوی پیچیده شده دور یک چنبره، آهن تقویت شده یا فریت باشد. ساختار نواری باعث چینش بهینه مرز_دانه‌ها می‌شود که این امر با کاهش رلوکتانس هسته موجب افزایش بهره‌وری ترانسفورماتور می‌گردد. شکل حلقوی بسته باعث از بین رفتن فاصله هوایی در هسته‌هایی با ساختار E-I می‌شود. سطح مقطع حلقه عموما به صورت مربعی یا مستطیلی می‌باشند، البته هسته‌هایی با سطح مقطع دایروی با قیمت بالا نیز وجود دارند. سیم پیچیهای اولیه و ثانویه به صورت فشرده پیچیده می‌شوند و تمام سطح حلقه را می‌پوشانند. با این کار می‌توان طول سیم مورد نیاز را به حداقل رساند. در توانهای برابر ترانسفورماتورهای حلقوی از انواع E-I -که ارزانتر می‌باشند- بازده بیشتری دارند. دیگر مزایای ترانسفورماتورهای حلقوی به قرار زیرند: اندازه کوچکتر (در حدود نصف)، وزن کمتر (در حدود نصف)، اغتشاش (صدای هوم) پائین (ایده‌آل برای استفاده در تقویت کننده‌های صوتی)، میدان مغناطیسی کمتر (در حدود یک دهم)، تلفات بی باری پائین (مناسب برای مدارها در حالت آماده بکار-standby-). از معایب آنها به قیمت بیشتر و توان نامی محدود می‌توان اشاره کرد. در بسامدهای بالا هسته‌های حلقوی فریت مورد استفاده قرار می‌گیرند. فریت قابلیت کار در بسامدهای چند ده کیلوهرتز تا یک مگا هرتز را دارا می‌باشد. با بکارگیری فریت تلفات، اندازه فیزیکی، و وزن منابع نیروی سوئیچ مد کاهش می‌یابد. ایراد دیگر ترانسفورماتورهای حلقوی هزینه بالای سیم پیچی در آنهاست. در نتیجه آنها در توان‌های نامی بیشتر از چند کیلوولت آمپر کاربرد بسیار کمی دارند.
« آخرين ويرايش: 9 اسفند 1390 - 20:49:00 توسط nn20 »
اميدوارم خداوند خواسته هاى همه و همچنين خواسته هاى من را فراهم سازد...

آفلاين gh.kh

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 190
  • -دريافتي: 787
  • ارسال: 1290
    • برق قدرت
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #13 : 9 اسفند 1390 - 21:59:43 »
اره دادا هميني که nnگفت اينم يه نمونه هسته ار فريت
((((((()))))))  يکي بود ديگه نيست  ((((((()))))))

آفلاين mahdi.7

  • کاربر حرفه ای سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1325
  • -دريافتي: 1743
  • ارسال: 1421
پاسخ : محاسبات ترانس جهت تغذيه آمپلي فاير
« پاسخ #14 : 10 اسفند 1390 - 16:29:20 »
همون پس :agree: :agree:
فسقل ترانسه تيروئيد بوده با 1.5 کيلو وات...
خب يعني هيچ کس نيست اينارو بپيچه يا جايي سراغ ندارين بفروشن؟؟ :angry: