امین غفاری:
کاربران مهمان مجاز به مشاهده لینک ها نیستند. لطفا ثبت نام نمایید. ثبت نام -- ورودسلام دوست من
همانطور که دوستان اشاره کردن سوختن دیود ها عوامل زیادی داره که میشه اشاره کرد به:
1- اسپاک های شدید در برق ورودی
2- داغ شدن بیش از حد در صورت عدم نصب روی هیت سینگ یا هیت سینگ نامناسب
3 - اضافه جریان بیش از مقادیر حد دیود
4- اعمال ولتاژ بیش از مقادیر حد دیود
5 - خرابی قطعات بعد از پل دیود ( خازن صافی - str - ......


--- End quote ---
آیا پل دیودی که هیت سینگ بخوره وجود داره ؟ میشه اسمشو بنویسید ؟

Ghasede del:
کاربران مهمان مجاز به مشاهده لینک ها نیستند. لطفا ثبت نام نمایید. ثبت نام -- ورودآیا پل دیودی که هیت سینگ بخوره وجود داره ؟ میشه اسمشو بنویسید ؟

--- End quote ---
KBPC3510

امین غفاری:
آقای Ghasede del تشکر ویژه  :applause:
من هر وقت اشکالی داشتم شما با شکیبایی جواب منو دادین  :redface: واقعا ممنون  :smile:

amin9173607961:
معمولا دیود های سری kbpc  ودیودهای پیچی  قابلیت نصب  روی هیت سینک دارن

ali-q:
کاربران مهمان مجاز به مشاهده لینک ها نیستند. لطفا ثبت نام نمایید. ثبت نام -- ورودنبود ضربه گیر جریان بین دیود پل و خازن یکی از شایعترین موارد سوختن دیود پل در طراحی افراد  هست
که در جریانهای پایین از ترمیستور و مقاومت و در جریانهای بالا از ترکیب مقاوت و تریاک یا تریستور یا رله و یا کنتاکتور
استفاده میشه.
مورد بعدی وجود اسپاک های شدید در ولتاژ شبکه هست که به علت عدم وجود فیلترهای ورودی و اسنابر برای دیود بوجود میاد
مورد بعدی همونطور که جناب b2 فرمودن استفاده در مقادیر بلاتر از جریان و ولتاژ نامیست.

--- End quote ---
سلام و تشکر از جوابهای خوبتون
لطفا در مورد مدار و نقشه ضربه گیر جریان بیشتر توضیح بدیدن مرسی