اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

باتری بک آپ در plc

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    باتری بک آپ در plc

    سلام به همگی
    برای plc که باتری بک آپ نداره چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟؟

    #2
    پاسخ : باتری بک آپ در plc

    هیچکس نیست یاری برساند

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : باتری بک آپ در plc

      درود.
      اگه پی ال سی با برق 24 کار میکنه میتونی دوتا باطری 12 سری کنی
      1عدد شارژر 24 ولتی
      میشه برق پشتیبان

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : باتری بک آپ در plc

        نوشته اصلی توسط majidmalvandi2 نمایش پست ها
        درود.
        اگه پی ال سی با برق 24 کار میکنه میتونی دوتا باطری 12 سری کنی
        1عدد شارژر 24 ولتی
        میشه برق پشتیبان
        ممنون ازتوجهتون فکر خوبیه به ذهن خودم نرسید. یه سوال اگر این باتریها دائم تو مدار باشن اشکالی پیش نمیاد

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : باتری بک آپ در plc

          نه.هیچ مشکلی پیش نمیاد.
          عمر باطری مشخصه.چه ازش استفاده بشه چه نشه.
          البته پیشنهاد میکنم خودتو درگیر طراحی مدار نکن.
          یک عدد UPS انلاین وات پایین بگیر ارزونه.با خیال راحت استفاده کن.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : باتری بک آپ در plc

            دوست عزیز توجه کنین ولتاژ باتری معمولا بالای 12 ولته و وقتی دوتاشو سری کنین در حالت شارژ حداقل 26 ولت خواهد بود و خروجی مدار شارژر که بالای 27 ولت خواهد بود،دقت کنین پی ال سی با این قضیه مشکل نداشته باشه
            ................Fx7SAM................

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : باتری بک آپ در plc

              نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
              دوست عزیز توجه کنین ولتاژ باتری معمولا بالای 12 ولته و وقتی دوتاشو سری کنین در حالت شارژ حداقل 26 ولت خواهد بود و خروجی مدار شارژر که بالای 27 ولت خواهد بود،دقت کنین پی ال سی با این قضیه مشکل نداشته باشه
              میشه با رگولاتور 24 ولت مشکل افزایش ولتاژ حل کرد؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : باتری بک آپ در plc

                نوشته اصلی توسط serviceman نمایش پست ها
                میشه با رگولاتور 24 ولت مشکل افزایش ولتاژ حل کرد؟
                سلام
                بله میشه ولی باید جریان خروجی روبا ترانزیستور افزایش بدی
                جریان مصرفیش چقدره؟بگو تا بهتر بشه راهنمایی کرد
                Proudly @real_ahmadi
                #real_ahmadi

                واسه اسمت بجنگ

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : باتری بک آپ در plc

                  جریان مصرفی زیادنیست درحدی که اطلاعات plc پاک نشه ورله ی plc یک دونه هستش فرمان بگیره

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : باتری بک آپ در plc

                    نوشته اصلی توسط serviceman نمایش پست ها
                    جریان مصرفی زیادنیست درحدی که اطلاعات plc پاک نشه ورله ی plc یک دونه هستش فرمان بگیره
                    خوب چقدر؟؟؟؟1امپر هست؟؟؟یه حداقلی یا یه چیزی رو مشخص کن خروجیش رگولاتور رو با ترانزیسور 2n3055تقویت کنی 3امپر بهت میده...البته باید خوب خنک بشن
                    راستی حتما ولتاژ باید 24 ولت باشه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۵:۲۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴.
                    Proudly @real_ahmadi
                    #real_ahmadi

                    واسه اسمت بجنگ

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : باتری بک آپ در plc

                      دقیق نمیدونم چند آمپر نیاز است!! فکر کنم 1آمپر کفایت کنه
                      ولتاژ بوبین رله ی داخل plc پنج ولت هست که باید دقیقه ای یک بار عمل کند
                      بله plc با 24 تغذیه میشه
                      جدیدترین ویرایش توسط serviceman; ۱۵:۳۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : باتری بک آپ در plc

                        نوشته اصلی توسط serviceman نمایش پست ها
                        دقیق نمیدونم چند آمپر نیاز است!! فکر کنم 1آمپر کفایت کنه
                        ولتاژ بوبین رله ی داخل plc پنج ولت هست که باید دقیقه ای یک بار عمل کند
                        1امپر خوبه راحت میشه درستش کرد اینم مدار:

                        فقط ولتاژ خروجی 23.6هستش که فک نکنم مشکلی واسه plcپیش بیاد (یعنی با23.6ولت هم کار می کنه)دوتا باطری ها رو ولتاژشون رو روی 27 که تنظیم کردم 23.6ولت خروجی رگولاتور میشه (27ولت همون ولتاژ در حال شارژ هستش که دوستمون گفتن)موقعی که شارژ نباشه22.3 ولت هستش که فک نکنم مشکلی واسه plcوجود داشته باشه حالا بازم خودت تست کن ببین
                        فقط یادت باشه رگولاتور و ترانزیستور باید خنک بشن
                        موفق باشی
                        Proudly @real_ahmadi
                        #real_ahmadi

                        واسه اسمت بجنگ

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : باتری بک آپ در plc

                          ممنونم دوست گرامی

                          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                          نوشته اصلی توسط A.A-1998 نمایش پست ها
                          1امپر خوبه راحت میشه درستش کرد اینم مدار:

                          فقط ولتاژ خروجی 23.6هستش که فک نکنم مشکلی واسه plcپیش بیاد (یعنی با23.6ولت هم کار می کنه)دوتا باطری ها رو ولتاژشون رو روی 27 که تنظیم کردم 23.6ولت خروجی رگولاتور میشه (27ولت همون ولتاژ در حال شارژ هستش که دوستمون گفتن)موقعی که شارژ نباشه22.3 ولت هستش که فک نکنم مشکلی واسه plcوجود داشته باشه حالا بازم خودت تست کن ببین
                          فقط یادت باشه رگولاتور و ترانزیستور باید خنک بشن
                          موفق باشی
                          بنظرتون اگر از یک رله استفاده کنم که هرموقع برق قطع شد ازمدار استفاده بشه جوابگو هست؟ منظورم سرعت عملکرد رله هست

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : باتری بک آپ در plc

                            نوشته اصلی توسط serviceman نمایش پست ها
                            ممنونم دوست گرامی

                            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                            بنظرتون اگر از یک رله استفاده کنم که هرموقع برق قطع شد ازمدار استفاده بشه جوابگو هست؟ منظورم سرعت عملکرد رله هست
                            نه سرعت عمل رله خیلی پایینه باید دنبال یه چیی باشی سرعت سوئیچ کردنش درحد چند میکرو ثانیه باشه تا اطلاعات پاک نشه یه چیزی مثل SSR رله ایه که مکانیکی نیست(به رله های جامد معروفه) به همین دلیل سرعت عملش بالاست(به یه صورت میشه از رله استفاده کرد در صورتی که با او خازنی که بعد از دیود گزاشتم چندتا خازن ظرفیت بالا موازی بشه تا جریان یه دفعه ای خالی نشه)رله رو هم قبل خازن ها بزارید یعتی بعد از دیود
                            اگه مداری همیشه هم به PLCمتصل باشه مشکلی پیش نمیاد اون دیود 5408رو واسه همین گزاشتم که جریان برنگرده
                            اگه بخوای رله اضافه کنی مدار این شکلی میشه:

                            خازن ها هم ظرفیتشون باید بالا باشه مثلا6800میکرو یا 10000میکرو
                            جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۶:۲۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴.
                            Proudly @real_ahmadi
                            #real_ahmadi

                            واسه اسمت بجنگ

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : باتری بک آپ در plc

                              درسته خودم هم به همین مدار رسیدم که دست به دامن خازن بشم برای جبران کندی رله ممنون که وقت میذارین ای همشهری سهراب