اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ترانس هایولتاژ صنعتی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ترانس هایولتاژ صنعتی

    باسلام
    دوستان من در یک پروژه ای نیاز به راه اندازی یک هایولتاژ 150 کیلوولت و صد کیلووات پیدا کردم که ترانسش هست اما مداراتش و ............نیست!!!
    ترانس رو باز کردم و نقششو در اوردم
    قسمت افزاینده ترانس شامل چهار ترانس شامل هسته UI هست که دوتا دوتا اولیه هاشون به هم وصل است
    خروجی هم میشه دوتا 75 کیلوولت
    حالا یه سوالاتی دارم که جوابشونو پیدا نکردم
    اول از همه اینکه ارایش اولیه ها چجوریه
    ینی اولیه هارو با هم موازی کنم یا اینکه با یه اختلاف فازی بهشون ولتاژ بدم یا اینکه مثل پوش پول بیام دوتاشونو به هم وصل کنم و با اختلاف فاز به دو سر دیگه برق بدم؟
    سوال دومم اینه که خروجی به چه صورتیه؟
    اگر هسته دو ترانسی که زیر هم هستن یکی بود میشد اونو یه ترانس با سر وسط دید که خروجیش رفته به یک پل؛اما هسته ها یکی نیستن
    فرکانس کار 15 کیلوهرتزه
    مقادیر خازن ها همون ده نانو فاراده
    ورودی یکسوشده برق شهره و مسلما نسبت ترانس یک به ده که در شکل اومده نیست
    شماره دیود های بکاررفته مشخص نیست اما در شکل زیر ، هر دیود نماد یازده دیود سری شده است
    هر کدوم از خازن ها هم ولتاژ قابل تحملشون 37.5 کیلوولته
    ................Fx7SAM................

    #2
    پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

    به نظر من اولیه ترانسها باید با هم موازی بشن اما با 180 درجه اختلاف فاز یعنی برعکس هم وصل بشن.بعد از یه مدار فول بریج برای را ه اندازی استفاده کنید.البته توصیم اینه برا کار با ین بزرگی اول 4 تا ترانس 220 به 12 ولت معمولی بردارید و روی میز کارتون تست بگیرید خیلی بهتر میشه تست کرد.حالا این ولتاژ بالا چی رو راه اندازی میکنه؟ عکسی دارید از ترانس برامون بذارید؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

      باتشکر فراوان از توجه و پاسختون
      حتما قبلش کاری رو که گفتید میکنم
      فقط میشه لطف کنید و نحوه کارش توی حالتی که گفتید رو توضیح بدین؟
      اینکه چجوری کار میکنه و......
      تاحالا همچین ارایشی ندیده بودم
      ترانس مال سیتی اسکنه
      الان امکان اپلود عکس ندارم اما اگه تو نت این ولتاژ و توان رو سرچ کنید عکس ترانسش میاد
      خیلی ممنون

      Sent from my C6903 using Tapatalk
      ................Fx7SAM................

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

        والا اینطور ک من فهمیدم هر ترانس رو تو نیم موج استفاده میکنه اینطوری ولتاژ معکوس دیودها پایین تر میاد.و در نهایت خروجیشون میشه تمام موج.منم ندیده بودم همچین چیزی.درباره توان اشتباه نمیکنی؟ از برق تکفاز زوری میشه 5 کیلوات گرفت.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

          یه طرف رو*میگم*اونطرف*من مث اینطرف*میشه. دقیقا مث ترانس سر وسط که بهزاد خان فرمودن. سر نقطه دار ترانس بالایی به سر نقطه دار پایینی و بی نقطه هم به بی نقطه. ولی یه چیزی رو باید تست بگیری و اونم اینه که ورودی ترانسها سریه یا موازی. موازی فرض کردم و معمولا هم موازیه. اگه اصلش سری باشه و*مپازی وصل بکنی قطعا دیودها میسوزن.
          راه اندازشم قطعا فولبریدجه تو این توان. فیدبک اینا هم نداره به نظر ساده میاد راه اندازش. در مورد توانش فکر میکنم اشتباه بکنی. صد کیلو*وات اصلا منطقی نیست. ضخامت سیم پیچ اولیه ش چقدره؟؟
          حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
          به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

          K.Show

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

            نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri نمایش پست ها
            یه طرف رو*میگم*اونطرف*من مث اینطرف*میشه. دقیقا مث ترانس سر وسط که بهزاد خان فرمودن. سر نقطه دار ترانس بالایی به سر نقطه دار پایینی و بی نقطه هم به بی نقطه. ولی یه چیزی رو باید تست بگیری و اونم اینه که ورودی ترانسها سریه یا موازی. موازی فرض کردم و معمولا هم موازیه. اگه اصلش سری باشه و*مپازی وصل بکنی قطعا دیودها میسوزن.
            راه اندازشم قطعا فولبریدجه تو این توان. فیدبک اینا هم نداره به نظر ساده میاد راه اندازش. در مورد توانش فکر میکنم اشتباه بکنی. صد کیلو*وات اصلا منطقی نیست. ضخامت سیم پیچ اولیه ش چقدره؟؟
            خیلی ممنون از توجهتون
            اقا مهدی ترانس ها دوتا دوتا به هم وصل هستند ها
            فک کنم شما فک کردین که هر چهارتا جدا هستن
            پس میگین که موازیشون کنم ولی با اختلاف فاز......اوهوم...ممنون
            البته همون موازی باید باشه چون روش نوشته ورودی 246 ولته
            اتفاقا فیدبک هم داره اونم نه یکی چهار تا!!!!!!!!
            هم فیدبک ولتاژ داره و هم جریان که برای هر دو تا ترانس جداس
            ینی دوتا ترانسی که با هم موازی شدن یه فیدبک ولتاژ داره و دو تای دیگه هم یه فیدبک دیگه
            در مورد توان که مطمینم
            روش نوشته 100KW. 125KVA
            خب قایدتا باید سه فاز باشه دیگه
            فقط نمیدونم.......سه فاز یکسو شه بیشتر از 246ولت میشه،نه؟؟؟
            ضخامت اولیه هاش هم زیاده، شاید حدود 4 باشه!!!!!
            بازم نظری داشتین ممنون میشم بفرمایین
            جای اقای جبراییلی خیلی خالیه،ایشون از این.ترانس ها کار کرده بودن
            کسی ازشون خبر نداره؟
            ................Fx7SAM................

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

              بله متوجه شدم از نقشه که دو تا دو تا به هم*وصلن. شما یه طرف رو*وصل بکنی اونطرف هم مثل اینطرف وصل میشه.
              سه فاز یکسو بشه میشه پونصد و بیس پنج*ولت. شاید سه فازه ولی ترانسها سری میشن. یکسوسازی فاز به نول تو سه فاز درست نیست. فاز به فاز هم میشه پونصد و بیست پنج*ولت. که دو برابر ولتاژیه که شما داری.
              مدار فیدبک و اینا سر جاشه؟ یا باید همش رو بسازی؟
              حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
              به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

              K.Show

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                اها،من منظورتونو اشتباه فهمیده بودم پس!
                پس باید سری کنم
                روش نوشته 15KHz,1phase
                حالا نمیدونم منظورش از یک فاز چیه!
                میشه در مورد سر نقطه دار و پیدا کردنش و... هم یه توضیحی بدین؟
                والا یکی از مدارای کنترلش هست که خیلی ناقصه
                بیشترشو خودم باید بسازم
                فیدبکش هم خب خیلی با مدارات عادی غرق داره دیگه
                قطعه ی مربوط به فیدبک هست اما کنارش ناقصه!
                خروجی ها هم که باید سری شن
                یه سوال دیگه هم دارم
                خروجی ترانس چیجوریه؟ینی مثلا تو یه ترانس 1000ولت،یه خروجی 500 ولته و دیگری -500ولت یا اینکه یکیشون خیلی پتانسیلی نداره و اونیکی هزار ولته؟
                ممنوووون


                Sent from my C6903 using Tapatalk
                ................Fx7SAM................

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                  این یک فاز رو کجا نوشته؟ رو دستگاه یا ترانس؟
                  یه سیگنال چند ولتی بده به ورودی و خروجی رو روی اسکوپ ببین.(ورودی کم باشه که خروجی زیاد نشه) دو سر ورودی و خروجی همفاز هم جهت هستن.
                  متوکه شوالت نشدم.
                  در اصل ترانسهای شما بخاطر ایزولاسیون دو تا پیچیده شدن. دو تای سمت چپ یک ترانس و دو تای سمت راست یک ترانس حساب میشن. به صورت سر وسط یکسوسازی شده. هر ترانس یک خازن رو توی یک نیم موج شارژ میکنه.
                  حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                  به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

                  K.Show

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                    سوالم اینهفرض کنید یه ترانس با خروجی ده کیلوولت داریمحالا اگر به هریک از دو سیم خروجی دست بزنیم برقمون میگیره یا اینکه فقط دست زدن به یکی از سرهای خروجی باعث برق گرفتگی میشه و سر دیگه پتانسیل زیادی نداره؟یک فاز رو هم روی ترانس نوشتهراستی تا حالا با مدار Quench برخورد داشتین؟به چه درد میخوره؟
                    جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۱۶:۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۸.
                    ................Fx7SAM................

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                      ...........................
                      جدیدترین ویرایش توسط حسین بنیامین پور; ۱۹:۲۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                        باتشکر از پاسختون
                        بله این ترانس مال ایکس است
                        اما در همه دستگاه ها مدت زمان روشنی کوتاه نیست و فقط در بعضی دستگاه ها اینطوریه
                        من. هم قراره بیشتر از دوثانیه این ترانس رو ران کنم
                        حتی چندین دقیقه کار طول.خواهد کشید
                        دلیل اینکه دست زدن به هر خروجی باعث برق گرفتگی.میشه اینه که فقط سر های با پتانسیل بالا میان توی خروجی ( همونطور.که گفتم دو ترانس با هم سری میشن) و از اونجاییکه یکی از خروجی های هر کدوم از ترانس ها بدون هرگونه حفاظتی از ترانس خارج شده حدس میزنم که در ترانس فقط یکی از سرهای خروجی دارای پتانسیله

                        بر هر صورت هنوز سوالات من بی پاسخ موندن
                        ممنون
                        ................Fx7SAM................

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                          تو بحث تئوریک نباید با یک سیم شما رو برق بگیره. ولی تو ولتآژ های بالا خیلی از نارسانا ها دچار نشتی میشن و اگر تماس شما با یک سیم باشه و از سمت دیگه کفش پاتون باشه کفش نمیتونه عایق بکنه شما رو و احتمال برقگرفتگی همچنان بالاست.
                          حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                          به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

                          K.Show

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : ترانس هایولتاژ صنعتی

                            اقا پس فکر کنم میتونم تو ولتاژ پایین موازیشون کنم و در ولتاژ بالا سریشون کنم

                            بعدش تکلیف خازن بلوکینگ چی میشه؟نمیشه خازنو نزاشت؟
                            ینی خییییلی اندک تفاوت هاییکه بین سوییچ ها هست،میتونه هسته رو اشباع کنه واقعا؟؟؟مگه داریم!
                            تو این توان چه خازنی میزارن؟
                            خب حالا چرا خودشون از داخل ترانس ها رو سری یا موازی نکردن و جدا جدا اولیه هارو اوردن بیرون؟خب خودشون سری میکردن دیگه!

                            از کجا میشه فهمید یه سیم پیچی مال فولبریجه یا هاف بریج یا فلایبک؟البته این سوالم مال یه جای دیگست و مال این توان نیست،فوقش صد وات،دویست وات

                            راستی،دیودهارو نمیتونستم با مولتی متر معمولی تست کنم،ینی هیچی نشون نمیداد،فک کنم طبیعیه دیگه؟بعلت هایولتاژ بودن،ولتاژ فورواردشون بیشتره،درسته؟البته دیودهاش خیلی کوچولو هم بودن،در حد 4007

                            ممنوووووووووون
                            جدیدترین ویرایش توسط سیدعلی.م; ۲۱:۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲.
                            ................Fx7SAM................

                            دیدگاه

                            لطفا صبر کنید...
                            X