اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ترانس جریان (CT)

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ترانس جریان (CT)

    با سلام و روز بخیر
    کسی میدونه اعدادی که روی ترانس جریان نوشته میشن به چه معناست ؟
    متاسفانه تو اینترنت موفق نشدم دیتاشیتی پیدا کنم و مقالات موجود بیشتر برای کاربردش توضیح داده بودن
    برای مثال روی ترانس یک جفت عدد به شکل 400/5 نوشته شده که من در ابتدا فکر کردم این اعداد نسبت جریان ها را مشخص میکنند اما وقتی دو ترانس با اعداد مختلف 400/5 و 50/5 را آزمایش کردم هر دو نسبت جریان یکسانی داشتند .
    ضمنا من اولین باره که تو این انجمن سوال آپلود میکنم پس اگر در نحوه ی سوال پرسیدن اشکالی وجود دارد پیشاپش عذر میخواهم
    تنها سایت آپلود عکس و فایل و آهنگ و فیلم رایگان و دائمی با لینک مستقیم و حجم بالا و بدون نیاز به ثبت نام و با ماندگاری مادام العمر آپلود سنتر عکس و فایل

    لینک فوق هم عکس مشخصات روی ترانس می باشد
    با تشکر

    #2
    پاسخ : ترانس جریان (CT)

    دوست عزیز هم.نطور که حدث زدید این اعداد همون نسبت تبدیل جریان هستند
    400/5 یعنی در ازای 400امپر 5 امپر رو در خروجی نشون میده و به همین صورت 50/5
    دلیل یکسان نشون دادن رو نمیدونم چطوری تست کردی اما این دو ترانس در ورودی یکسان خروجی یکسانی ندارن
    مثلا اگر ترانس 400/5 در خروجی 3 رو نشون بده نتیجه اینه که 240 امپر از خط میگذره
    اما اگر همین 3 امپر رو ترانس50/5 نشون بده یعنی جریان 30 امپر از خط میگذره
    طوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترانس جریان (CT)

      حتما توجه دارید که خروجی ct نباید اتصال باز باشه یعنی خروجیش جریانیه و ولتاژی نیست.
      جدیدترین ویرایش توسط shahpoori; ۱۳:۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶.
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترانس جریان (CT)

        دوستمون درست میفرمایند و به نکته مهمی اشاره کردند در تکمیل فرمایششون
        در ct اگر خروجی باز باشه به دلیل اینکه در اولیه امپر دور وجود داره در صورتی که این جریان از خروجی عبور نکنه مسیر خودشو از هسته میبنده که با عث گرم شدن هسته و ترکیدن و گاها اسیب های جدی میشه مخصوصا در ct های قدرت که در پست های برق استفاده میشه در صورت باز بودن خروجی و ترکیدن میت.نه تیکها تا فواصل زیادی پرتاب بشه به همین دلیل در خروجی ct ها از فیوز استفاده نمی شود
        طوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ترانس جریان (CT)

          من تمامی شرایط را در نظر گرفتم و ترانسم مدار باز یا اتصال کوتاه نیست اما به ازای هر دو ترانس خروجی یکسانی مشاهده کردم
          راجع به اعداد دیگر موجود در تصویر اطلاعی ندارید ؟ خصوصا
          Ith = 50Ifl

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ترانس جریان (CT)

            نوشته اصلی توسط rin_sl نمایش پست ها
            من تمامی شرایط را در نظر گرفتم و ترانسم مدار باز یا اتصال کوتاه نیست اما به ازای هر دو ترانس خروجی یکسانی مشاهده کردم
            راجع به اعداد دیگر موجود در تصویر اطلاعی ندارید ؟ خصوصا
            Ith = 50Ifl
            دوست عزیز
            مدارباز و اتصال کوتاه که دو چیز متضاده؟!!!!
            به دوسر خروجی ct آمپرمتر را مستقیم وصل کردی؟
            Ith اگه درست یادم باشه شدت جریانیه که قطعه میتونه تحمل کنه در یک ثانیه و نترکه.که اینجا 50 برابر 50 آمپره که میشه 2500 آمپر.
            V.A هم که ولت آمپر یا توان ظاهری در خروجی ct هست.
            Cl کلاس دقتشه که اینجا 3 هست
            M5 یعنی واسه میترینگ یا اندازه گیری بکار میره و تا 5 برابر جریان نامی به اشباع میره (اگه به اشباع نره خروجیش زیاد میشه و به میترهای سر راهش آسیب میزنه.)
            ct هایی که واسه رله های حفاظتی بکار میره با p نشون داده میشه که در مقادیر بالاتری به اشباع میرن.مثلا p10 یا p20
            الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ترانس جریان (CT)

              خیلی ممنون
              اطلاعات بسیار ارزشمند و مفیدی رو بدست آوردم

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X