    یک دستگاه آبسرد کن داشتم بدنش برق دار بود بعد از ارجاع و تعمیر، دو سر فاز و نول دو شاخ را عوض کردند مشکل حل شد کسی می دانه چرا؟
    مهرت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آري به اتفاق جهان مي توان گرفت

    #2
    پاسخ : بدنه برقدار

    یا اتصال بدنه رو با نول یکی کرده بودن که در صورتی که دستگاه تک فاز باشه و جای فاز و نول رو برعکس کنی این اتفاق می افته.

    شاید هم پلاگ(plug) داخل دستگاه که سیم برق بهش متصل میشه مشکل داره.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بدنه برقدار

      وقتی بدنه برقدار بشه یعنی تو یک قسمت از مدار اتصالی فاز با بدنه به وجو آمده و با عوض کردن جای فاز ونول نول با بدنه اتصال پیدا می کنه که خطری نداره
      برای انسان های بزرگ،بن بستی وجود ندارد،چون بر این باورند که:
      یا راهی خواهم یافت ، یا راهی خواهم ساخت...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بدنه برقدار

        در حالتی که بدنه برقدار بود کلید اصلی شما سر راه نول قرار داشته ولی وقتی دوشاخه را عوض کنید کلید سر راه فاز قرار میگیرد و اتصال زمین شما به نول متصل میشود و بدین ترتیب خطر برق گرفتگی مرتفع میشود.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بدنه برقدار

          نوشته اصلی توسط کلانتر
          سلام
          یک دستگاه آبسرد کن داشتم بدنش برق دار بود بعد از ارجاع و تعمیر، دو سر فاز و نول دو شاخ را عوض کردند مشکل حل شد کسی می دانه چرا؟
          این کار 100 % اشتباهه
          فقط یه حالت مسکن وار پیاده کردن
          مشکل از جای دیگه آب می خوره

          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بدنه برقدار

            نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
            مشکل از جای دیگه آب می خوره
            از کجا؟
            HELLO WORLD

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بدنه برقدار

              کلن بدنه برقدار وجود یه مشکل توی سیستم رو نشن میده
              ممکنه با جابجایی پریز مشکل موقتن حل بشه ولی راه حل اساسی نیست
              برای آبسرد کن بمراتب خطرناک تر از بقیه جا هاست
              هر ایرادی توی سیستم اثرش رو یه جایی داره نشون میده

              به نظر من برای اون آبسرد کن باید موتور بطور کامل تعمیر یا تعویض بشه
              ایراد به احتمال زیاد توی سیم پیچ موتوره
              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : بدنه برقدار

                با سلام
                دوستان علتش به قول تعمیرکارای یخجال قاتی کردن سیم پیچ کمپرسور هستش(موتور آبسرد کن)یعنی از داخل برق به بدنه موتور اتصال پیدا کرده وبه گفته دوست گرامی این کار تعمیر کار یه کار مسکنی هستش وباید موتور تجدید سیمپیچی بشه
                معلوليت محدوديت نيست

                آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : بدنه برقدار

                  اگر این ولتاژ اینقدر زیاده که باعث برق گرفتگی میشه حتما به یکی از دلایلی که اساتید فرمودن,ولی اگر خیلی ضعیفه و باعث برق گرفتگی نمیشه میتونی با یک آزمایش به جوابت برسی: اگر سماور برقی,هیتر برقی,موتور کولر,ماشین لباسشویی,یا هر وسیله برقی که سیم پیچی یا المنت داره,دم دستت داری,اونو روشن کن بعد به بدنش فازمتر بزن,اگر فاز مترت روشن نشد,دوشاخه ی برقشو در بیار و برعکس بزن توی پریز,این بار فاز مترت روشن میشه,حالا اون یکی دستتو بزن به بدنه,فازمترت خاموش میشه.همه این وسایل در یکی از این حالت ها روی بدنشون یک ولتاژ خیلی ضعیفی دارن که نه به دلیل اتصال بدنه و نه به دلیل خرابیه,و فقط ولتاژ القایی از جانب همون سیم پیچی یا المنته.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : بدنه برقدار

                    نوشته اصلی توسط کلانتر
                    سلام
                    یک دستگاه آبسرد کن داشتم بدنش برق دار بود بعد از ارجاع و تعمیر، دو سر فاز و نول دو شاخ را عوض کردند مشکل حل شد کسی می دانه چرا؟
                    به نظر منم باید تجدید سیم پیچی بشه:-D
                    علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : بدنه برقدار

                      اقا بگرد ببین کجا سیم فاز به بدنه خورده ؟
                      Sometimes to get more best things
                      Have lost the good things

                      http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
                      3A(HD) PS

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : بدنه برقدار

                        چرا هیچ کس فکر نمیکنه شاید القا ولتاژ وجود داره روی بدنه موتور؟
                        میزان ولتاژ باید تست بشه همینجوری نمیشه از راه دور گفت این فلانجاش خرابه با یک اهم متر میشه فهمید مشکل واقعا کجاست اگر سیم فاز با بدنه اتصال داشته باشه باید مقاومتی داشته باشه

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : بدنه برقدار

                          سلام به همگی . ما هم نسبتا همین مشکل رو داریم . ساختمان قدیمی هست و این مشکل بعد از آتیش سوزی یکی از کنتورهای آپارتمان و تعویض تمامی سیم های کنتور ایجاد شد . تمامی وسایل تقریبا هر ازگاهی برق دارن . ماکروفر که برق داره و با باز و بسته کردن دربش تلویزیون شوک میشه و ثانیه ای تصویرش میره. زنگ درب واحد آپارتمان رو که میزدن مانیتور هم همین ری اکشن رو داشت . بعد از اتیش سوزی هم یک بار با زدن کلید پریز لامپ دستشویی هود آشپزخانه روشن میشد . متاسفانه اداره ی برق مدام میاد و میره و درست تشخیص نمیده . روی وسیله های فلزی برق میشینه . یه محافظ جدید خریدم که فلزی بود به حدی روش برق داشت که نمیشد بهش دست زد . برای مانیتورم مجبور شدم زنگ واحد رو قطع کنم . در حال حاضر واحد رو به رویی هم دقیقا همین مشکلات رو دارن . از چی میتونه باشه؟( تورو خدا یکی یکم هم فکری و کمک کنه . اداره برق هیچ کاری درست انجام نداده داخلی هیچ مشکلی نداریم ) میدونم پست تکراریه ولی نمیتونم موضوع ایجاد کنم .

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : بدنه برقدار

                            نوشته اصلی توسط maryamhashemiii نمایش پست ها
                            سلام به همگی . ما هم نسبتا همین مشکل رو داریم . ساختمان قدیمی هست و این مشکل بعد از آتیش سوزی یکی از کنتورهای آپارتمان و تعویض تمامی سیم های کنتور ایجاد شد . تمامی وسایل تقریبا هر ازگاهی برق دارن . ماکروفر که برق داره و با باز و بسته کردن دربش تلویزیون شوک میشه و ثانیه ای تصویرش میره. زنگ درب واحد آپارتمان رو که میزدن مانیتور هم همین ری اکشن رو داشت . بعد از اتیش سوزی هم یک بار با زدن کلید پریز لامپ دستشویی هود آشپزخانه روشن میشد . متاسفانه اداره ی برق مدام میاد و میره و درست تشخیص نمیده . روی وسیله های فلزی برق میشینه . یه محافظ جدید خریدم که فلزی بود به حدی روش برق داشت که نمیشد بهش دست زد . برای مانیتورم مجبور شدم زنگ واحد رو قطع کنم . در حال حاضر واحد رو به رویی هم دقیقا همین مشکلات رو دارن . از چی میتونه باشه؟( تورو خدا یکی یکم هم فکری و کمک کنه . اداره برق هیچ کاری درست انجام نداده داخلی هیچ مشکلی نداریم ) میدونم پست تکراریه ولی نمیتونم موضوع ایجاد کنم .
                            سلام،به احتمال خیلی زیاد سیم کشی خونه اصلا درست انجام
                            نشده.
                            برای وسایلی که قسمت جلویی اون فلزیه یا بزرگه و بدنش
                            فلزیه باید از سیم ارت استفاده کرد.
                            موفق باشید
                            مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                            https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : بدنه برقدار

                              نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
                              سلام،به احتمال خیلی زیاد سیم کشی خونه اصلا درست انجام نشده.برای وسایلی که قسمت جلویی اون فلزیه یا بزرگه و بدنش فلزیه باید از سیم ارت استفاده کرد.موفق باشید
                              وجود سیم ارت برای جلوگیری از برق گرفتگی و اتصالی که ناشی از اتصال فاز به بدنه هست واجبه ولی بنظرم اینجور مشکلات برقی "مزمن" رو اول باید از ریشه پیدا و حل کرد وگرنه وجود سیم ارت بدون برطرف کردن اصل مشکل میتونه باعث برق دزدی خونه بشه و هی کنتور تندتر بچرخه و ....

                              دیدگاه