مشکل با ارت

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل با ارت

    سلام دوستان
    دوستان تو یه کارخونه نولش فاز متر رو روشن میکنه برقش که سه فاز هست ارت هم داره ممکنه مواد ارت اکسید شده باشن :sad:
    دنبال کار میگردم تو تهران کسی سراغ داره

    #2
    پاسخ : مشکل با ارت

    با سلام
    دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
    این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
    دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
    به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
    موفق باشین :nerd:
    هر كجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فكر هوا عشق زمين مال من است ...
    بعضي وقت ها آدما طوري مي بينن که نمي بينن، بعضي وقت ها طوري مي بينن که اشتباه مي بينن، بعضي وقت ها مي بينن ولي سعي مي کنن مثل ديگران ببينن، ولي موفق اون کسي که سعي مي کنه متفاوت و قشنگ ببينه.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل با ارت

      نوشته اصلی توسط pasha1
      عزیز برادر به این مشکل میکن فاز کاذب "زمانیکه نول شما در فاز متر چراغش روشن میشه"
      5421720-0511 مشکل شما اینجا حل میشه
      جناب پاشای 1 عزیز
      فاز داشتن نول رو نمی تونیم بندازیم گردن چاه ارت
      صحیح نیست به خاطر فروش محصولتون مردم رو اشتباه راهنمایی کنید
      این فاز کاذب که شما فرمودید هیچ منبع علمی نداره
      اگه داره بسم ا... میتونیم با هم بحث کنیم



      نوشته اصلی توسط امیر حیدری
      با سلام
      دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
      این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
      دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
      به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
      موفق باشین :nerd:
      و حتی نمیشه مستقیما بندازیم گردن نامتعادلی بار

      اگه این طوری بود خونه ما برقش تک فازه چرا توی حالت نامتعادلی مسلم بار باز هم نول فاز نداره :question: :question: :question:



      نوشته اصلی توسط khoshtip118
      سلام دوستان
      دوستان تو یه کارخونه نولش فاز متر رو روشن میکنه برقش که سه فاز هست ارت هم داره ممکنه مواد ارت اکسید شده باشن :sad:
      جناب خوش تیپ 118 عزیز
      میشه بگی سیستم ارتت چیه
      این کاخونه پست برق خصوصی داره یا از ترانس هوایی تغذیه می شه
      نول در کجا فاز داره - توی تابلو های فرعی یا اصلی و یا شاید چراغها یا پریز ها
      اصلا چطوری تشخیص دادی فاز داره
      با اهم متر اندازه گیری کردی یا با تستر
      تازه اگه هر ولتاژ داره چقدره
      نسبت به ارت گرفتی یا فاز های دیگه
      اگه نسبت به ارت گرفتی از کجا معلوم که ارت مشکل داره
      یا اگه نسبت به فاز ها گرفتی ولتاژ هرکدوم نسبت به نول چقدره
      و یادت نره جریان نول کلیه تابلو ها رو باید اندازه گیری کنی و ببینی آیا دستگاهی هم سوخته یا نه
      اگه جواب اینها رو در آوردی حالا میشه تشخیص داد که ایراد کار از کجاست