    اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

    با سلام
    اگه زحمتی نیست از دوستان در مورد کمپرسور اطلاعاتی خواستم.
    خصوصا" اینکه این آلارمها به چه معنی هستن و راه رفع مشکلشون در صورتی چراغشون روشن شه:
    M.O.L :
    F.O.L :
    H.P :
    H.T :

    متشکرم
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین

    #2
    پاسخ : اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

    HP :horse power

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

      اینارو فهمیدم

      H.P : فشار بیش از حد یا High persure
      H.T : دمای بالای روغن یا High Temprature

      و اما مشکل جدیدی که برام پیش اومده !!!!

      یه سنسور دمای (PT100 ) جدید برای یه کمپرسور که سنسورش (PT1000) خراب شده بود گرفتم
      بعد اونو به کنترلر کمپرسور که مدل (ARSIN) هست وصل کردم یا ارور High Temprature رو نشون میده یا ارور Probe Sensor Disconnect میده
      با اینکه توی کاتالوگ کنترلرش زده PT100 , PT1000 اما نشد!!!
      از نماینده اش که پرسیدم گفت که فقط PT1000
      حال سوال اینجاست که دلیلش چیه که فقط با یه سنسور کار میکنه
      مگه کار سنسورهای دمای صنعتی تغییر مقاومت با تغییر دما نیست>>>>>>؟<<<<<& lt;

      با تشکر
      تخیل مهمتر از دانش است
      علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
      آلبرت انیشتین

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

        همچنان منتظر یاری سبز شما دوستان!!!
        تخیل مهمتر از دانش است
        علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
        آلبرت انیشتین

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

          دوست عزیز هر کدوم از این سنسور ها یه مشخصه دارن و دلیلی نداره بشه جای هم استفاده کردشون. PT1000 مقاومتش روی بازه 180 تا 3900 اهمه ولی PT100 در بازه 18 تا 390 اهم.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اطلاعاتی در خصوص کمپرسور

            نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
            اینارو فهمیدم

            H.P : فشار بیش از حد یا High persure
            H.T : دمای بالای روغن یا High Temprature

            و اما مشکل جدیدی که برام پیش اومده !!!!

            یه سنسور دمای (PT100 ) جدید برای یه کمپرسور که سنسورش (PT1000) خراب شده بود گرفتم
            بعد اونو به کنترلر کمپرسور که مدل (ARSIN) هست وصل کردم یا ارور High Temprature رو نشون میده یا ارور Probe Sensor Disconnect میده
            با اینکه توی کاتالوگ کنترلرش زده PT100 , PT1000 اما نشد!!!
            از نماینده اش که پرسیدم گفت که فقط PT1000
            حال سوال اینجاست که دلیلش چیه که فقط با یه سنسور کار میکنه
            مگه کار سنسورهای دمای صنعتی تغییر مقاومت با تغییر دما نیست>>>>>>؟<<<<<& lt;

            با تشکر
            تغییر مقاومت با تغییر دما هست ولی هر سنسور رنج مشخصی داره که تو حافظه پردازنده ذخیره شده و با تعویض سنسور شما رنج کاری رو بهم میزنید مثلا تو pt1000 خروجی سنسور در 100 درجه 3.5 ولته (مثلا) و تو pt100 خروجی سنسور در 40 درجه 3.5 ولته حالا وقتی شما pt100 استفاده میکنی دما 40 هست و خوبه ولی پردازنده فک میکنه دما 80 هست