    محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

    سلام
    کسی نحوه محاسبه ضریب قدرت از روی قبض برق را میدونه؟
    باتشکر

    #2
    پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

    Pحقیقتش من نگاه نکردم ولی اگه روش نوشته کیلووات ساعت پس انرژی ظاهریه و باید توان حقیقی هم بدونیم که از تقسیم توان ظاهری به توان حقیقی COSQ بدست میاد
    جانم به فدای ائمه اطهار
    می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

      نوشته اصلی توسط neistan_2
      سلام
      کسی نحوه محاسبه ضریب قدرت از روی قبض برق را میدونه؟
      باتشکر
      نیستان آندرلاین دو

      مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
      شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
      البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید

      اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار

      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

        نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
        نیستان آندرلاین دو

        مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
        شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
        البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید

        اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار

        توی قبض خانگی که هیچی ننوشته الان دیدم :wow:البته از اون کنتور قدیمیها هستش
        جانم به فدای ائمه اطهار
        می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

          نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
          توی قبض خانگی که هیچی ننوشته الان دیدم :wow:البته از اون کنتور قدیمیها هستش
          البته فقط مقدار مصرف مثلا 874 که احتمالا کیلووات ساعته.آره؟
          جانم به فدای ائمه اطهار
          می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

            نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
            توی قبض خانگی که هیچی ننوشته الان دیدم :wow:البته از اون کنتور قدیمیها هستش

            قدیم و جدید نداره
            برای مصارف خونگی در نظر نمیگیرن
            مقدار بار راکتیو فقط برای مصارف صنعتی ه


            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

              نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
              نیستان آندرلاین دو

              مقدار توان اکتیو و راکتیو توی قبض رو مینویسن
              شما می تونید از طریق تانژانت فی مقدار اون رو بدست بیارید tag phi = q / p
              البتهه باید تانژانت رو به کسینوس فی هم تبدیل کنید

              اگه اعداد نجومی در آوردی اعداد روی قبض رو بزار

              با تشکر از پاسختون
              بنابراین برای یک قبض صنعتی با مشخصات زیر
              میان باری 56000
              اوج بار 16000
              کم باری 36000
              راکتیو 48000
              tag phi=0.44 و cos phi=0.91
              درسته؟؟؟ :nerd:
              حالا یه سوال دیگه داشتم و اون اینکه برای داشتن یک ضریب قدرت ایده ال در صنعت چه کارهایی می توان انجام داد؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                ضریب توان از نظر اداره برق دارای محدوده پایینی هست که اگه کمتر بشه جریمه و قطع در پی داره. برای داشتن مقدار ایده آل که حدود 0.95 هست باید بار راکتیو مصرفی رو با توجه به مصرف کننده ها محاسبه کنی و بعد بر مبنای اون خازن گذاری کنی تا اثر سلفی رو کاهش بده و برای این کار از بانک خازن استفاده میشه که دارای تابلو و خازنهای بزرگ و کنتاکتور مخصوص و وسایل حفاظتی و البته رگولاتور و... هستش.
                جانم به فدای ائمه اطهار
                می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                  نوشته اصلی توسط neistan_2
                  tag phi=0.44 و cos phi=0.91
                  درسته؟؟؟ :nerd:
                  حالا یه سوال دیگه داشتم و اون اینکه برای داشتن یک ضریب قدرت ایده ال در صنعت چه کارهایی می توان انجام داد؟
                  راه حل درسته
                  ضریب قدرت ایده آل معنی خاصی نداره
                  بهترین حالت ممکنه رسوندن ضریب قدرت به عدد 1 هستش
                  در این حالت کمترین تلفات در هادی ها رو دارید و کمترین آسیب رو به شبکه میرسونید
                  از نظر شرکت برق مقدار بار راکتیو تا زمانی که ضریب قدرت کمتر از 0.95 نشده مشکلی نیست و شامل جریمه نمیشه
                  اما تنظیم رگلاتور روی عدد 1 کار صحیحی نیست چراکه با خارج شدن بار ها از مدار رگلاتور اونقدر سریع عمل نمیکنه و اون مدت چند لحظه ای ممکنه با اضافه ولتاژ در سیستم مواجه بشید که بیشترین اثرش روی دستگاه های الکترونیکی ه

                  البته بغیر از خازن و موتور سنکرون چند راه دیگه هم برای کاهش توان راکتیو وجود داره




                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی

                    البته بغیر از خازن و موتور سنکرون چند راه دیگه هم برای کاهش توان راکتیو وجود داره



                    می تونید در مورد سایر راه ها هم توضیح بدید :read: :read: :read:

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                      2-3 تا راه دیگه هم وجود داره
                      ببین خودت میتونی حدس بزنی یا تحقیق کنی : :read: redface: :nerd:


                      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                        من یک سوال دارم:
                        زمانی که مامیخواهیم توان مصرفی یک منبع تغذیه سویچینگ را اندازه بگیریم اگه جریانACورودی را با مولتی مترTRUE RMSاندازه بگیریم مثلا نشان می دهد1.6آمپر اما اگه با مولتی متر معمولی اندازه بگیریم نشان میدهد مثلا 1.2آمپر دلیل این تفاوت در چیست و کدام به عنوان قبض برق خانگی محاسبه میشود .?????????
                        و اصلا در کل فرق این دو مولتی متر در چی است؟
                        کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
                        ولتر

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                          نوشته اصلی توسط deremel400
                          من یک سوال دارم:
                          مولتی مترTRUE RMS
                          و اصلا در کل فرق این دو مولتی متر در چی است؟
                          این مولتی مترTRUE RMS تا بحال اسمش رو نشنیدم
                          میشه یکمی راجع بهش توضیح بدی

                          :redface: :redface: :redface: :redface:
                          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                            نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                            این مولتی مترTRUE RMS تا بحال اسمش رو نشنیدم
                            میشه یکمی راجع بهش توضیح بدی

                            :redface: :redface: :redface: :redface:
                            تقاوتی از نظر شکل ظاهری نداره فقط روش نوشته true rms و قیمت بالایی هم دارند .من خودم هیچی در موردش نمیدونم اما این را میدانم که مقادیر جریانacاین دو مولتی متر فرق داره
                            اگه در اینترنت این واژه را سرچ کنید مدلهاش میاد: true rms multimeter
                            لطفا اگه چیزی متوجه شدید اینجا هم عنوان کنید
                            کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
                            ولتر

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : محاسبه ضریب قدرت یا پاورفاکتور

                              البته من فک کنم این همون مولتی متر های معمولی باشه
                              شما ممکنه خطا در اندازه گیری داشته باشی
                              میزان جریان بر اساس مقدار موثر همون RMS اندازه گیری میشه
                              در واقع مولتی متر ها هم مقدار حقیقی جریان رو نشون میدن

                              تا بحال هم با چنین موضوعی برنخوردم
                              ببخشید چون مطمئن نیستم نمیتونم اطلاعات بیشتری بدم



                              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X