    یک سوال پیش پا افتاده. چرا از سیم نول بجای ارت استفاده نمیشه؟

    #2
    پاسخ : نول بجای ارت

    به شبکه برق رسانی آسیب می رسونه !!
    ميشه به جاي امضا انگشت بزنم ؟؟؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نول بجای ارت

      سلام
      به شبکه برق رسانی آسیب می رسونه !!
      علت آسیب رساندن به شبکه برق رسانی چی هست؟لطفا جوابها رو به جای کوتاه کامل پاسخ دهید

      نول مکان محله رو به زمین متصل می کنند تا مداری بین زمین و نول هم برقرار بشه و در هنگامی که فاز به دستگاهی که به زمین ارت شده هست متصل می شه تمامی جریان از اونجا برقرار بشه(اگر نول وصل نمی شه به زمین مدار تکمیل نمی شد)

      اما اگر بخوایم دستگاه رو بدون سیم نول وصل کنیم به زمین به دلیل مقاومت زمین تلفات مصرفی مشترک بیشتر می شه و شبکه منزل از خانه تا زمین دچار کمی عدم تعادل می تونه بشه(بابت اختلاف پتانسیل بر سر راه نول(که همون مقاومت زمین هست)
      هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نول بجای ارت

        نوشته اصلی توسط baby_1


        نول مکان محله رو به زمین متصل می کنند تا مداری بین زمین و نول هم برقرار بشه و در هنگامی که فاز به دستگاهی که به زمین ارت شده هست متصل می شه تمامی جریان از اونجا برقرار بشه
        سلام
        فایده "عبور همه جریان از ارت "چیه؟ سوالم اینه مثلا اگر سیم نول رو به بدنه دستگاه وصل کنیم آیا کار حفاظتو انجام میده یا نه؟ و چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد؟ فرض می کنیم مطمئن هستیم جای سیم نول و فاز عوض نمی شوند.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نول بجای ارت

          من منظورم اینه که اگر جریان و ولتاژ بالا بر اثر صاعقه بود !!
          ميشه به جاي امضا انگشت بزنم ؟؟؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نول بجای ارت

            بسته به نوع سیستم ارت می تونه وصل باشه یا نه
            برای اطلاعات بیشتر به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان رجوع کنید

            در بعضی از مدل ها این کار رو می کنن (سیم نول بجای ارت)


            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نول بجای ارت

              سلام
              این اشکال رو ببینین

              TN-S


              از سیم نول به عنوان محافظ استفاده شده است و در نهایت هر دو به زمین متصل هستن
              یا چیزی که در در تصور اکثر مردم هست

              TT


              که نوع استاندارها به صورت زیر نامگذاری می شن
              T
              Direct connection of a point with earth (Latin: terra);
              I
              No point is connected with earth (isolation), except perhaps via a high impedance.

              The second letter indicates the connection between earth and the electrical device being supplied:

              T
              Direct connection of a point with earth
              N
              Direct connection to neutral at the origin of installation, which is connected to the earth


              هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نول بجای ارت

                ببینید شرط بی خطر بودن سیستم(مثلن موتور)
                1 : جریان خطا 2.5 برابر جریان نامی باشد تا فیوز عمل کنه
                2 : ولتاژتماس در حالت اتصال بدنه از 65 ولت بیشتر نباشه

                در حالت زمین کردن به تنهایی شرط اول برقرار میشه اما شرط دوم یعنی ولتاژ تماس در حالت خطا برقرار نیست.

                در حالت صفر کردن(وصل به نول):
                شرط اول برقراره
                اما بازم شرط دوم برقرار نمیشه حتی ولتاژ تماسی در هنگام خطا بیشتر هم میشه که خطرناک تره



                به همین خاطر بهتره که سیستممونو هم زمین کنیم هم به نول وصل کنیم.
                دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
                بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی
                در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
                خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نول بجای ارت

                  اگه نول در یک نقطه به ارت وصل نشه اصلا جریانی از ارت عبور نمیکنه


                  نوشته اصلی توسط East Power
                  ببینید شرط بی خطر بودن سیستم(مثلن موتور)
                  1 : جریان خطا 2.5 برابر جریان نامی باشد تا فیوز عمل کنه
                  در موتور کلید های موتوری تا 10 درصد اضافه بار رو هم تشخیص میدن جه برسه به 250 %




                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : نول بجای ارت

                    اگه نول در یک نقطه به ارت وصل نشه اصلا جریانی از ارت عبور نمیکنه
                    مدارشو از ارت پست ترانس میبنده........

                    در موتور کلید های موتوری تا 10 درصد اضافه بار رو هم تشخیص میدن جه برسه به 250 %
                    بله در مورد حفاظت موتوری درسته......

                    منظور من حفاظت فیوزی بود برای منازل ......
                    ---------------------
                    اگه هر کدوم به تنهایی باشه(نول یا ارت)اگه به هر علتی مثل خرابی فیوز عمل نکرد اونموقع ولتاژ تماسی خطرناکه.......

                    دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
                    بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی
                    در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
                    خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : نول بجای ارت

                      اگر نول و ارت یک ساختمان بهم اتصال کوتاه باشند علتش ممکنه از نول شرکت برق باشه؟یعنی ممکنه کلا نول از بیرون به ارت وصل باشه؟

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : نول بجای ارت

                        سلام
                        مجددا اینجا رو بخونین
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2734#msg362734
                        هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : نول بجای ارت

                          نوشته اصلی توسط baby_1
                          سلام
                          مجددا اینجا رو بخونین
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2734#msg362734
                          اینکه همین صفحه است. بهر حال جواب نگرفتم
                          سوال اینه آیا شرکت برق به صورت عمدی نول و ارتو در بعضی جاها بهم وصل میکنه ؟ با توجه به اینکه همه جا اینطوری نیست اینکار چه ضرری داره؟ راه برطرف کردن این حالت چیه؟

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : نول بجای ارت

                            نوشته اصلی توسط mohammad751
                            یک سوال پیش پا افتاده. چرا از سیم نول بجای ارت استفاده نمیشه؟
                            اگه منظورتون از ارت همون سیم سوم که رو لوازم خانگی هست خوب خیلی با نول فرق داره
                            ولی اگه منظورتون این باشه که یک سیم از تیر چراغ برق بیاد و یک سیم به زمین وصل بشه
                            خوب من چند سال این کار رو کردم و هیچ مشکلی نداره
                            تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
                            داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : نول بجای ارت

                              نوشته اصلی توسط mohammad751
                              اینکه همین صفحه است. بهر حال جواب نگرفتم
                              سوال اینه آیا شرکت برق به صورت عمدی نول و ارتو در بعضی جاها بهم وصل میکنه ؟ با توجه به اینکه همه جا اینطوری نیست اینکار چه ضرری داره؟ راه برطرف کردن این حالت چیه؟
                              سیم نول مقاومت داره و جریان هم ازش عبور میکنه در نتیجه اختلاف پتانسیل بین نقاط مختلفش ایجاد میشه، اگه اختلاف پتانسیل بین فاز و نول در نیروگاه (نول در نیروگاه به زمین وصل میشه) 220 باشه، اگه بین نقطه اتصال به زمین در نیروگاه و محل مصرف کننده یک اختلاف پتانسیل 5 ولتی ایجاد بشه اختلاف پتانسیل بین فاز و نول میشه 215 ولت و هر چی جلوتر بریم ولتاژ بین فاز و نول کمتر میشه به همین خاطر باید سیم نول در فواصل مشخصی ارت بشه.
                              البته این استدلال خودم نیست یعنی یکی از اساتید دوره کارشناسی گفته بود اگه مشکلی داره بگین.
                              لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
                              لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
                              با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
                              اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
                              يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X