    گرم شدن سیم نول

    با سلام به همه اساتید تو یه جایی سیستم برق سه فازه و چندتا کولر گازی ولامپ و نور افکن وجود داره(حسینیه )تقسیم بار هم انجام شده هراز گاهی برق یه فاز میپره در ضمن سیم نول هم گرم میشه؟
    حالا چند سوال
    1- علت گرم شدن سیم نول چیه؟
    2- در اینجا همه وسایل با هم روشن و تو مدار هستن آیا باید مقطع سیم نول رو بالا برد؟
    3- چرا در کل مقطع سیم نول رو مجموع سه فاز نمیگیریم مثلا 3*4 میشه 12 ولی نول همون 4 میمونه (البته دوستان این مطلب رو توضیحی دادن )اگه امکانش هست تکمیل کنید؟
    4- چه موقع از کلید های اتومات استفاده کنم بجای فیوز( البته قبل از جعبه تقسیم )؟
    همه انسان ها هدفند پس هیچ گاه آنها را وسیله رسیدن به اهدافت قرار مده

    #2
    پاسخ : گرم شدن سیم نول

    نوشته اصلی توسط esafb52
    با سلام به همه اساتید تو یه جایی سیستم برق سه فازه و چندتا کولر گازی ولامپ و نور افکن وجود داره(حسینیه )تقسیم بار هم انجام شده هراز گاهی برق یه فاز میپره در ضمن سیم نول هم گرم میشه؟
    حالا چند سوال
    1- علت گرم شدن سیم نول چیه؟
    2- در اینجا همه وسایل با هم روشن و تو مدار هستن آیا باید مقطع سیم نول رو بالا برد؟
    3- چرا در کل مقطع سیم نول رو مجموع سه فاز نمیگیریم مثلا 3*4 میشه 12 ولی نول همون 4 میمونه (البته دوستان این مطلب رو توضیحی دادن )اگه امکانش هست تکمیل کنید؟
    4- چه موقع از کلید های اتومات استفاده کنم بجای فیوز( البته قبل از جعبه تقسیم )؟
    در این موارد باید به نکات زیر دقت کنی
    1- مقطع سیم نول در کولر های گازی تکفاز و لامپ های گازی نباید از سیم فاز کمتر باشه
    2- هر مدار باید سیم نول مجزا داشته باشه (مثلا نمیشه یه نول رو برای چند تا دستگاه استفاده کرد )
    3- این کار رو انجام می دیم البته تا مقطع 25
    مثثلا کابل 3* 4 = تعداد 3 رشته سیم مره 4 (فاز + نول + ارت )
    4- بسته به نوع طراحی داره هر کدوم یه جاتیی کاربرد داره (البته جنبه اقتصادی باعث میشه فیوز تقریبا یک پنجم ارزون تر در بیاد )

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : گرم شدن سیم نول

      نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
      1- مقطع سیم نول در کولر های گازی تکفاز و لامپ های گازی نباید از سیم فاز کمتر باشه
      چرا؟
      علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : گرم شدن سیم نول

        در واقع طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان این طوری بیان شده
        اما در عمل هم اجرا نکردن چنین سیستمی منجر به بروز مشکلاتی میشه
        در واقع این عناصر جریان سیم نول با فاز برابر ه
        اما در یک موتور جریان نول (اگه وصل کنیم ) در حالت تعادل بار تقریبا صفره


        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : گرم شدن سیم نول

          نوشته اصلی توسط esafb52
          با سلام به همه اساتید تو یه جایی سیستم برق سه فازه و چندتا کولر گازی ولامپ و نور افکن وجود داره(حسینیه )تقسیم بار هم انجام شده هراز گاهی برق یه فاز میپره در ضمن سیم نول هم گرم میشه؟
          حالا چند سوال
          1- علت گرم شدن سیم نول چیه؟
          2- در اینجا همه وسایل با هم روشن و تو مدار هستن آیا باید مقطع سیم نول رو بالا برد؟
          3- چرا در کل مقطع سیم نول رو مجموع سه فاز نمیگیریم مثلا 3*4 میشه 12 ولی نول همون 4 میمونه (البته دوستان این مطلب رو توضیحی دادن )اگه امکانش هست تکمیل کنید؟
          4- چه موقع از کلید های اتومات استفاده کنم بجای فیوز( البته قبل از جعبه تقسیم )؟
          3-اول جواب سوال 3 را میدم چون به جواب بقیه کمک میکند
          در سیستمهای سه فاز اگر سیستم کاملا متعادل باشد یعنی از هر یک از فازها جریان یکسانی بگذرد در سیم نول هیچ جریانی نمی افتد وبرای همین چون در موتورهای سه فاز هر سه فاز آمپر یکسانی میکشد اصلا از سیم نول استفاده نمیکنیم ولی در سیستمهای که از فازها جریان نا متعادلی عبور میکند در سیم نول جریان می افتدولی نه مجموع جریان سه فاز بلکه کمتر از جریان یک فاز مثلا اگر از دو فاز هرکدام 20 آمپر و از فاز سوم 30 آمپر عبور کند از سیم نول فقط حدود 10 آمپر عبور میکند به همین خاطر سایز سیم نول را نهایتا معادل سایز 1 فاز و یا کمتر در نظر میگیرن
          1-هر چه قدر تقسیم بار نامتعادل باشد جریان بیشتری از سیم نول عبور میکند وباعث گرم شدن سیم نول میشود
          2- اگر بار را متعادل کنید نیازی به بالا بردن مقطع سیم نول نیست
          4- فیوز در مقابل اتصال کوتاه حفاظت میکند ولی کلید اتومات هم در مقابل اتصال کوتاه و هم در مقابل اضافه بار حفاظت میکند و قیمت آن نیز بیشتر میباشد و در سیستم ذکر شده نیاز به استفاده از کلید اتومات نمیباشد
          موفق باشید

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : گرم شدن سیم نول

            نوشته اصلی توسط esafb52
            4- چه موقع از کلید های اتومات استفاده کنم بجای فیوز( البته قبل از جعبه تقسیم )؟
            اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز استفاده کرد. درضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد ورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از کلید اتوماتیک می توان استفاده کرد.
            موفق باشید.
            علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : گرم شدن سیم نول

              با سلام خدمت همه دوستان. نکته ای رو درمورد داغ شدن سیم نول میخواستم عرض کنم که کسی به این مساله اشاره ای نداشت. باتوجه به سابقه این حقیر که در اداره برق مشغول هستم معمولا اصلی ترین دلیل داغ شدن سیم نول شل بودن اتصال سیم نول هستش اول از سیم نول که وارد کنتور برق شده شروع کنید پیچ اتصال کاملا باید سفت باشه بعد اتصالات نول های خروجی که معمولا توسط چسب برق و پیچیدن به نول اصلی وصل شده تماما توسط ترمینال کاملا محکم شود. نکته بسیار مهم تر اینکه قبل از اینکه کوچکترین باز و بست بر روی سیم نول داشته باشید حتما حتما تماااااامی وسایل از برق کشیده شود چون قطع سیم نول منجر به سوختن تمام وسایل میشه. درضمن قطع شدن یکی از فاز ها که همراه با مشکلات مطرح شده بود دلیلش قطع شدن مدار اون فاز توسط فیوز مربوطه هست.توسط آمپرمتر جریان اون فاز رو بسنجید اگر درحالت عادی نزدیک به عدد فیوز هستش مشکل با انتخاب یک فیوز بالاتر برطرف میشه اما اگر غیر ازین بود حتما توسط یک برقکار وضعیت اون فاز بررسی بشه چون ممکنه ایراد از برقکشی یا خود اون وسیله برقی باشه.
              با تشکر

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : گرم شدن سیم نول

                سلام دوستان
                یه مشکلی در برق منزل پیش اومده که واسم خیلی عجیبه
                یک کولر گازی 12000 توی اطاق خواب دارم که به محض اینکه به برق وصلش می کنم, فاز و نول ساختمان جابه جا میشه, یعنی فاز میشه نول؛ و نول میشه فاز
                اگه با ریموت روشنش کنم, دوباره فاز و نول برمیگرده به حالت قبلش ولی اگه در حالی که به منبع برق وصله ولی کولر خاموشه, چند ساعت در این حالت بمونه, هم فاز و هم نول میشن فاز, یعنی اصطلاحا نول برقدار میشه و بسیار خطرناک. همه جای کولرو چک کردم, جایی اتصالی نداره, به سازمان برق گفتم, از تیر برق هم چک کرده و نول به درستی وصل شده. کسی میدونه مشکل چیه؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : گرم شدن سیم نول

                  وقت بخیر

                  حدس میزنم اتصال نول شما از کنتور یا در مسیر رسیدن به کولر ضعف اتصال یا خرابی داشته باشد .. توصیه میکنم اول ارث دستگاه کولر رو به شکلی مناسب وصل کنید تا از خطر برق گرقتگی و یا اتصالی برق جلوگیری شود .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : گرم شدن سیم نول

                    نوشته اصلی توسط taktrashe نمایش پست ها
                    وقت بخیر

                    حدس میزنم اتصال نول شما از کنتور یا در مسیر رسیدن به کولر ضعف اتصال یا خرابی داشته باشد .. توصیه میکنم اول ارث دستگاه کولر رو به شکلی مناسب وصل کنید تا از خطر برق گرقتگی و یا اتصالی برق جلوگیری شود .
                    ممنونم