    مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

    سلام دوستان

    به دلیل کار زیاد من با برق مدام فیوز میپرونم :nice: :nice:

    اول زمانی که فیوز میپرونم هم فیوز داخل جعبه ساختمان میپره و هم فیوز کنتر
    باید بگم که فیوز در داخل ساختمان 16 آمپری و بر روی کنتر اگر اشتباه نکنم 25 بود ( هرچی هست مقدار خیلی بیشتر از داخل هست )
    ---------------
    اما رفتم یک فیوز 10 آمپری گرفتم و حالا روی سیم فاز اتاقم نصب کردم اما حالا هر 3تا باهم میپرن :angry: :angry: بعضی وقت ها 10 آمپری هم نمیپره ولی اون دوتا :angry: :angry:

    #2
    پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل


    فیوز های مینیاتوری رو جدا از بحث جریان با منحنی عملکرد زمان - جریان هم می شناسن
    و برای هر کدوم تیپ خاصی تعریف کردن
    تیپ A : تندکار
    تیپ B : تقریبا تندکار
    تیپ C : متوسط
    تیپ D : کند کار
    انکه تحت چه جریانی و در چه زمانی فیورز عمل می کنه بایستی به منحنی های عملکرد فیوز ها در کاتالوگ شرکت سازنده رجوع کنید
    فقط این توضیح رو بدم که این منحنی ها خطی نیستند
    برای درک بهتر موضوع :
    اگه 4 تا فیوز از 4 تیپ با جریان فرضا همگی 16 آمپر رو باهم سری کنی در موقع اضافه جریان اول فیورز تیپ a و آخرین فیوز تیپ d عمل خواهد کرد



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

      ایییول نمیدونستم :job: :job: :job:

      ولی با من میگم با این فرض که فیوزی که الان من دارم سر راه مدار های اصلی مگر مبنا نباید سر جریان باشه ( یا اشتباه میکنم)
      پس اول باید فیوز آمپرهای پایین تر بپره بعد آمپرهای بالاتر یا همون بحث تیپ فیوز ها مطرح هست
      ممنون که جواب دادین

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

        در واقع باید این طوری باشه
        اما برند های مختلف دارای منحنی قطع های متفاوتی هستند
        عمر فیوز - درجه حرارت محیط و ... می تونه روی اون تاثیر بزاره و باعث بشه یکی زودتر از اون یکی دیگه عمل کنه
        مارک های مشهور مثل زیمنس - تله مکانیک - لگراند و ... اگه طبق اون تیپ که گفتم رعایت بشه و تقریبا شرایط اونها همگی یکسانن باشه ترتیب قطعشون درسته



        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

          میتونید یه کلید و لامپ سری استفاده کنید یعنی ابتدا مدار را با لامپ سری تست کنید اگر نرمال بود مستقیم به برق شهر وصل کنید با توجه به خطر کار با برق شهر پیشنهاد میشود از ترانس ایزوله استفاده کنید.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

            دوستان برای خود من هم سواله که چرا وقتی تو هرقسمتی اتصال کوتاه می شه فیوز تابلوش مثلا 50 آمپر عمل می کنه از اون طرف فیوز کمپکت 250 آمپر هم تو پست شرکت عمل می کنه...؟ :nerd:
            هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل با فیوز های مینیاتوری منزل

              باید بگوییم که در فیوز مینیاتوری تک فاز فقط تنها دارای یک ورودی و یک خروجی می*باشند و جای گیری این ورودی و خروجی در مسیر سیم فاز می*باشد. ورودی یا خروجی در فیوزهای مینیاتوری مهم نمی*باشد زمانی می*گوییم مهم نیست یعنی این که ورودی از بالای فیوز یا پایین فیوز باشد مهم نمی*باشد. گفتنی است که در استاندارد برق ساختمان ورودی فیوز مینیاتوری را از بالا کلید و خروجی فیوز مینیاتوری را از پایین تاکید کرده است. در این مطلب سعی کرده*ایم که اطلاعات کامل و جامعی را درباره فیوز مینیاتوری در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم امیدواریم که اطلاعات مورد نظر خود را بدست آورده باشید و به آگاهی بیشتر رسیده باشید.

              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

              یکی از انواع فیوز مینیاتوری است که برای محافظت از وسایل الکتریکی و مدارها در مقابل خطرات ناشی از عبور بار اضافه و اتصال کوتاه استفاده می شود. وظیفه فیوز مینیاتوری این است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز حفظ کند یعنی اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار بخواهد از فیوز عبور کند برای جلوگیری از اتصالی و حفظ امنیت، جریان برق را قطع می کند و موجب می شود صدمه ای به اجزای دیگر مدار وارد نشود.
              جدیدترین ویرایش توسط ahmadi90; ۱۸:۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱.