اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

بانک خازنی؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    بانک خازنی؟

    بانک خازنی موجود در بازار برای جبران بار سلفی به چه صورتیه ( اتوماتیکه یا دستیه )؟ محل نصب کنار کنتوره یا نزدیک مصرف کننده سلفی؟

    #2
    پاسخ : بانک خازنی؟

    بانک خازنی برای هرجایی استفاده نمیشه و باید واقعا بار سلفی قابل توجه باشه تا بصرفه که بانک خازنی بزنید و خیلی گرون شده. وگرنه اصلا مهم نیست و پول قبضش رو میدین مگر اینکه از حد مشخص اداره برق توان راکتیو بیشتری مصزف بکنید.فکر کنم خودشون با توجه به مصرف کنتورتون بگن لازمه یا نه! در کل بانک خازنی کاملا اتوماتیکه و با رگولاتور بانک خازنی کنترل میشه که کدوم خارنها با توجه مقدار بار سلفی وارد مدار بشن.بانکهای خازنی تابلو برق جداگانه ای دارن و اصلا من تا حالا ندیدم تابلو مشترکی با بقیه قسمتها داشته باشن.
    جانم به فدای ائمه اطهار
    می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بانک خازنی؟

      یک سوال دیگه رگولاتورها با میکرو یا cpu کار میکنند؟ زمان قدیم چطور؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بانک خازنی؟

        نوشته اصلی توسط mohammad751
        یک سوال دیگه رگولاتورها با میکرو یا cpu کار میکنند؟ زمان قدیم چطور؟
        دوست عزیز رگلاتور یک چیز کاملا الکترونکیه واینکه یک ct در مسیر برق ورودی می گذارند واین رگلاتور با توجه به این جریان پله ها رو وارد مدار می کند
        هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بانک خازنی؟

          نوشته اصلی توسط hamid256
          دوست عزیز رگلاتور یک چیز کاملا الکترونکیه واینکه یک ct در مسیر برق ورودی می گذارند واین رگلاتور با توجه به این جریان پله ها رو وارد مدار می کند
          برای جبران سازی نباید وضعیت ولتاژ و جریان نسبت بهم از لحاظ اختلاف فاز سنجیده بشوند؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بانک خازنی؟

            سلام زمان قدیم تو کارخانه ها یک موتور سنکرون بزرگ بدون بار روشن میزاشتن یه جایی تو کارخانه اما از وقتی مدارات کنترل جدید اومد تو بازار از خازن استفاده میکنند که به صرفه تره
            رگلاتور های جدید موج سینوسی ولتاژ و جریان را با کمک ct و pt اندازه گیری نموده و در رگلاتور به صورت موج مربع در میاورد بعد با اندازه گیری اختلاف زمان لبه بالا رونده دو پالس ولتاژ و جریان اختلاف زاویه ولتاژ و جریان اندازه گیری میشود که همون کسینوس فی میشه حالا بنا به نیاز شبکه خازنها با ظرفیت های لازم در شبکه قرار میگیرد.
            موضوع بعدی ولتاژ نامی خازن هست که باید بیشتر از ولتاژ خط باشد. عموما میگند 1.3 بالاتر از حداکثر ولتاژ در خط باشد
            کنتاکتور استفاده شده از نوع خازنی باشد چون چند تا مقاومت با تیغه ها موازی قرار میدند تا نشتی خیلی کمی داشته باشد اونم برای کم کردن جریان اتصال که شاید تا 100 برابر جریان نامی خازن باشد ولی به دلیل کم بودن این زمان قابل اندازه گیری نیست حتی فیوزها هم فرصت قطع پیدا نمیکنند ولی خازن ضربه را خورده یه مقاوت با اهم بالا پایه های ترمینال خازن را به هم وصل میکنند تا زمانی که خازن در مدار نیست خودش را تخلیه کند
            فیوز هر خازن 1.3 جریان نامی در نظر میگیرند تا اگر به دلیل استفاده از مدارات سویچینگ در منزل دچار هارمونی شد بتواند خازن را قبل از خرابی از مدار خارج نماید .راستی در صنعت بارها اکثرا سلفی هست و موتوراه هم عموما هارمونی سوم وپنجم تولید میکنند که مشکل زیادی نیست اما در منازل از مدارات سویچینگ همچون پاور رایانه یخچال و کولرهای اینورتر که باعث تولید هارمونی زیادی میشود که باعث به وجود آمدن اضافه جریان در خازن ها خواهد بود بهتر است از یک فیلتر هارمونی بین خازنها و مدار قرار دهید
            اینها موضوعاتی هست که الان یادم هست اگر دوستان اطلاعات تکمیلی دارند بهتر است ارائه دهند تا ما هم نقص خودمان را کامل کنیم چون هیچ شخصی کامل نیست.و من هم خیلی وقت هست که در صنعت نیستم و خیلی مسائل را از یاد برده ام.
            جدیدترین ویرایش توسط olki0001; ۱۶:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بانک خازنی؟

              خیلی جامع و عالی بود مهندس

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : بانک خازنی؟

                سلام در هرجایی که الکتروموتور در محل استفاده میشود بخاطر داشتن بار سلفی باید خازن اصلاح شبکه نصب شود که این کار رو رگولاتور انجام میده اونم با سنجیدن مقدار جریان و ولتاژ. رگولاتور با استفاده از سی تی کلاس نیم امپر مصرفی در اون لحظه رو میسنجه بعد طبق برنامه ای که ما تنظیم کردیمخازن های مورد نیاز رو وارد شبکه میکنه البته طبق نیازی که تشخیص میده یه وقتایی هم نیاز نیست وارد شبکه نمیکنه

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X