اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

    سلام خدمت دوستان
    من یه مداری دارم که توی اون از avr و lcd و رله استفاده کرده ام
    که میخوام یه موتوری که 220 ولته رو قطع و وصل کنم
    سوال اینجاست که من وقتی یک سر ولتاژ برق شهر رو به ولتاژ تغذیه میکرو وصل نمیکنم
    موقع قطع و وصل هم نویز روی ال سی دی دارم هم میکرو اما زمانی که این کار رو میکنم یعنی یه سر ولتاژ برق شهر رو به زمین میکرو وصل میکنم
    هیچ نویزی روی میکرو ندارم
    میخواستم ببینم
    کسی میدونه چرا؟؟؟؟
    اصلا چرا باید یه سر ولتاژ 220 ولت به زمین وصل بشه
    و چرا این کار موجب میشه نویز از بین بره
    و وصل نکردنش باعث بشه نویز ایجاد شه
    ؟؟؟؟؟
    منتظر جواب اساتید هستم
    ممنونم

    #2
    پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

    منبع تغذیه ات چیه؟

    این چند تا کار ر هم انجام بده:
    1. رو کنتاکت های خروجی رله اسنابر RC بذار.
    2. رله ر با اپتو کوپلر درایو کن.
    3. ورودی منبع تغذیه فیلتر EMI نصب کن.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

      این کارهارو انجام دادم
      بجز گذاشتن فیلتر emi
      من الان مشکلی ندارم
      فقط میخواستم ببرسم
      ایا این کاری که من کردم مشکلی که ایجاد نمیکنه؟؟؟؟؟؟(یعنی اینکه یه سر 220 ولتو دادم به زمین مدارم؟؟؟)
      منبع تغذیه ی من هم یک منبع تغذیه سوییچینگ هستش که 220 ولت رو به 12 ولت تبدیل میکنه و بعد 5 ولتش کردم با رگولاتور دادم به میکرو
      یه سوال دیگه هم داشتم میخواستم ببینم این فیلتری که میگید رو میشه از گجا گیر اورد و قیمتش چنده؟؟؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

        خواهشا بحثو ناتمام نذارین
        منتظر جوابتون هستم
        بازم ممنون

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

          خب خطر برق گرفتگی داره. شما وقتی از یه منبع سوئیچینگ ایزوله (با ترانس یا همون چک) استفاده می کنید یکی از دلایل یا مزایاش اینه که سمت ولتاژبالا با سمت ولتاژ پایین هیچ تداخلی ندارند و ایمن تره. حالا شما این کار ر کردید بعد با اتصال یکی از 220 ولتها به مدارتون همه چیز ر بر باد دادید. این چه کاریه!!!!

          در مورد فیلتر اگه منبع تغذیه شما سوئیچینگ باشه احتمال زیاد تو ورودیش داره همون فیلتری که دو تاسلف رو یه هسته پیچیده شده و ورودی خروجیش هم دو سه تا خازن سرامیکی یا MKT هستش.

          اگه مدارت درست طراحی شده باشه نباید چنین مشکلاتی بوجود بیاد
          اگه خواستی نقشه مدارت ر بده ببینم چیکار کردی

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

            یعنی شما میگید برای 220 ولت نباید یه زمین یا مبدا پتانسیل تعریف بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            اخه
            من
            خیلی از کتابها رو دیدم که منفی تغذیه دی سی ور به یه سر ولتاژ سینوسی وصل کردن
            و همون دلیلی که من گفتمو گفتن
            جالب اینجاست که حرف شما عیبی نداره ولی من یه مدار خیلی ساده دارم
            که متاسفانه امکانش نیست شکلشو بذارم
            فقط گفتم که من برق شهر رو دادم به یه منبع سوئیچینگ که ولتاژمو تبدیل به 12 ولت کنه بعد به رگولاتور دادم 5 ولتش کردم
            و اونو دادم به میکرو
            از 220 ولت هم برای رله هام استفاده کردم که اون موتورمو روشن کنه
            مشکل این جاست وقتی من زمین اینهارو یکی نمیکنم کل مدار به هم میریزه
            ولی این کارو میکنم مدار عالی جواب میده
            فقط سوالم این بود که اینکه شما میگید باید ایزوره باشه یعنی چی و چرا؟؟؟؟
            چون من از یکی شنیده بودم که ولتاژ دی سی که ما توی مدار داریم باید نسبت به یه زمینی یعنی با پتانسیل صفر دنظر گرفته بشه و اگر حالا سینوسی داشتیم اون رو هم باید یه سرش زمین مدارمون باشه تا اختلاف پتانیسل حدش معلوم بشه و مبدا معین باشه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

              ببین سمت خروجی رله لازم نیست با سمت ورودیش که توسط میکرو تحریک میشه زمین مشترک داشته باشه اصلا" مزیت رله همینه که یه کلید الکترونیکی ایزوله هستش. حتی تو کاربردهای حساستر با استفاده از اپتوکوپلر و یه تغذیه ایزوله متفاوت با تغذیه میکرو قسمت بوبین رله ر هم از میکرو و سایر مدارات حساس به نویز جدا سازی می کنن.
              منظور از ایزوله هم اینه که ارتباط الکتریکی (سیمی) بین دو طرف برقرار نباشه

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                یه خازن 1000میکرو تو مدارت بزار ببین درست نمیشه :applause:

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                  این خازنو گذاشتم
                  ولی درست نشد

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                    با سلام.
                    برای منم یه چنین مشکلی به وجود اومده برام جالبه من از سویچینگ استفاده می کنم توسط یک رله یک لامپ را خاموش و روشن می کنم (همین)
                    حالا من سیم های رله را وصل می کنم و هیچ مصرف کننده ای را به رله وصل نمکنم فقط سیم ها را متصل می کنم.
                    با یک کلید که به میکرو اصلا وصل نیست این سیم برقی که هیچ مصرف کننده ای بهش وصل نیست به سرعت قطع و وصل میکنم با این کار میکرو هنگ میکند گاهی ریست میکند گاهی مجبور میشم میکرو رو کلا خاموش وروشن کنم
                    این دلیلش چی میتونه باشه به نظرتون.؟لطفا کمک کنید
                    هرکه دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                      تو بردم از کریستال داخلی با سرعت 8 مگاهرتز استفاده کردم که فکر نمیکنم این مشکل کار باشه
                      هرکه دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                        تاپیک خوبیه منم سوال بپرسم.... من این برد رو ساختم مربوط میشه به کنترل روشنایی پارکینگ. با یه لامپ تستش کردم مشکل خاصی نداشت فقط برای اسنابر RC چی باید بذارم؟


                        { همچنین دوستان عزیز اگر لازم دارند نقشه و ... قابل ارائه است. }
                        STM32 واقعا یه چیز دیگه است...

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : وجود ولتاژ220 ولت (برق شهر) در مدارات avr

                          با سلام مشکل من برطرف شد علتش سویچنگی بود که استفاده می کردم اون سویچینگ را با یه سویچنگ دیگه که داشتم عوض کردم و مشکل درست شد.
                          فکر نمیکردم مشکل از سوچینگ باشه ولی سوچینگ دومی که الان گذاشتم 2 آمپر هست اولیش 5 آمپر بود البته فکر نمیکنم بخاطر آمپر کاری باشه بلکه فکر میکنم که سوچینگ دومی از مدار نویز گیر استفاده کرده است
                          هرکه دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

                          دیدگاه