    ارت

    با سلام
    دوستان گرامی اگه سیم ارت به ستونهای فلزی سوله وصل شده باشه ایرادی داره ؟اگرنه پس میشه از هر چیز فلزی که به ستون وصل باشه بعنوان ارت استفاده کرد؟

    #2
    پاسخ : ارت

    در مبحث ارت مقدار جریان عبوری و مقدار کوپلاژ خط ارت با زمین مهمه اگر یک مصرف کننده عادی مثل لباسشویی یا یخچال قراره ارت بشه بله امکان اینکار هست ولی برای موارد صنعتی باید حتما چاله ارت حفر بشه و از سینی مسی ارت و خاک مخلوط ذغال و رس در انتهای چاله استفاده بشه ضمنا در موارد حرفه ای یک دستگاه برای تعیین مقدار تماس سینی ارت با زمین هست بنام EARTH RESISTIVITY METER که مقاومت بین سینی ارت و زمین رو میسنجه.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ارت

      خطرناکه
      اگه زمین ساختمان خشک و دارای مقاومت بالایی باشه ممکن ستون ها خوب ارت نشن و در صورتی که وسایل برقی شما به هر دلیلی به بدنشون برق دادن این برق روی اسکلت ساختمان می افته و در نتیجه در و پنجره و... هم ممکنه برقدار بشن.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ارت

        نوشته اصلی توسط behrouz_t
        در مبحث ارت مقدار جریان عبوری و مقدار کوپلاژ خط ارت با زمین مهمه اگر یک مصرف کننده عادی مثل لباسشویی یا یخچال قراره ارت بشه بله امکان اینکار هست ولی برای موارد صنعتی باید حتما چاله ارت حفر بشه و از سینی مسی ارت و خاک مخلوط ذغال و رس در انتهای چاله استفاده بشه ضمنا در موارد حرفه ای یک دستگاه برای تعیین مقدار تماس سینی ارت با زمین هست بنام EARTH RESISTIVITY METER که مقاومت بین سینی ارت و زمین رو میسنجه.
        فکرمیکنم سوالم رو بد مطرح کردم چاه ارت داریم فقط نمیخوام زیادسیم مصرف کنم میخوام از ستونها برای دستگاهها ارت بکشم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ارت

          معمولا در کارگاه یا ساختمانی که به چاه ارت مجهزه از انشعاب سیم ارت در همه پریزها استفاده میشه و وسیله اگر دارای دوشاخه ارت دار باشه اتوماتیک به ارت وصله ولی در کل استفاده از سیم بیشتر به قیمت افزایش ایمنی ارزش داره.ضمنا اگر ساختمون بیمه باشه خدایی نکرده درصورت ایجاد حادثه اینکارتون باعث لغو تعهد بیمه میشه.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ارت

            خیلی هم خوب میشه.تو ساختمون هم این کار رو انجام میدیم.تمام اسکلت و ریل اسانسور و......همش رو وصل می کنیم به چاه ارت. :applause: :applause: :applause: :applause:

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ارت

              نوشته اصلی توسط محمد حبیب زاده
              خیلی هم خوب میشه.تو ساختمون هم این کار رو انجام میدیم.تمام اسکلت و ریل اسانسور و......همش رو وصل می کنیم به چاه ارت. :applause: :applause: :applause: :applause:
              من میخوام به جایی از ستون کارگاه ارت وصل کنم واز جای دیگر ستون سیم بکشم برای دستگاه که به این ترتیب مصرف سیم ارتم پایین بیاد بنظر شما هیچ افتی نمیکنه ؟ یعنی همون کار سیم مستقیم از چاه رو انجام میده؟؟؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ارت

                طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان
                استفاده از بدنه فلزی ساختمان ها و لوله آب و لوله گاز و .... رو تنها به عنوان هادی کمکی می تونید استفاده کنید نه خود ارت اگرچه که مقدار مقاومت اون طوری باشه که جواب گوی کار شما هم باشه
                باید از هر دستگاه یک سیم ارت مجزا به ارت اصلی وصل کنید و از اون روشی که گفتید نباید استفاده بشه


                اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ارت

                  استفاده از اسکلت ساختمون رو به صورتی که شما میگین صلاح نمیدونم.همون طور که مهندس باقرانی گفتند عمل کنید

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : پاسخ : ارت

                    نوشته اصلی توسط saltiti
                    فکرمیکنم سوالم رو بد مطرح کردم چاه ارت داریم فقط نمیخوام زیادسیم مصرف کنم میخوام از ستونها برای دستگاهها ارت بکشم
                    اگر شما بخواهی این کار را بکنی در زمانی که اتصالی پیش میاد تمامی قسمت های متصل به ارت دارای ولتاژ میشه و این باعث میشه اگه کسی دیگه هم احیانا به هر دلیلی با اون قسمت ها تماس داشته باشه دچار برق گرفتگی بشه
                    علت دیگه اینه که شما با زیاد کردن اتصالات مقاومت سیستم ارت را زیاد میکنی (تازه به فرض اینکه اتصالاتت خوب باشه و مثلا اگه با کابل شو هست مدام تمیز بشه و الا خیلی بیشتر هم میشه) و این امر اولا باعث میشه که تو برق گرفتگی ولتاژ زیادی روی شخص بیفته و ثانیا در نشتی های کم امکان داره جریان اتصالی به مقدار مورد نظر نرسه و حفاظت ها عمل نکنه(مخصوصا اگه اتصالاتتون کثیف باشه) و وقتی بدن انسان به قسمت برقدار در اثر نشتی وصل بشه بتونه جریان برق گرفتگی را در اون شخص ایجاد کنه
                    خلاصه اینکه این صرفه جویی به دردسرش نمی ارزه

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : ارت

                      سلام
                      من دنبال یه نمونه طراحی سیستم ارت میگردم.
                      یه ارایه بهم افتاده که تقریبا هیچی راجبش نمدونم لطفا اگ مطلبی دارین که به درد میخوره برام بزارین لطفا :sad: :sad:

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : ارت

                        دو فلز غیر همجنس مثل اهن(اسکلت ) و مس که به ارت متصل هستند مانند باطری عمل کرده یعنی نگاتیو و پوزیتیو میشه و باعث خوردگی اهن (اسکلت)میشه .
                        ....................HELP ME GOD ...........................

                        WORLD ELECTRONIC................................

                        nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : ارت

                          دوستان کسی میدونه MFC 20 compound چیه؟ همون بنتونیته یا چیز دیگست؟ oo:

                          دیدگاه