من از یک مدار باک استفاده میکنم تا یک بار 400 واتی را تغذیه کنم. فرکانس کلیدزنی مدار باک 40 کیلوهرتز است. زمانی که مدار باک را روشن میکنم ، نویز شدیدی تولید میکنه به طوری که منبع تغذیه ی آزمایشگاهیم اعداد چرند پرند نشون میده ، میکرو کنترلرم بلبلی میزنه و رادیویی که حدود 4 متر با من فاصله داره و مدام داره مردم را به راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن دعوت میکنه به خش خش میفته oo: oo:. من از یک فیلتر EMI که دو تا سلف تزویج شده به هم (هر کدوم به ظرفیت 1.5 میلی هنری) است به همراه یک خازن 470 میکروفاراد در ورودی استفاده کرده ام . ولی قطعا مناسب نیست. روی اسیلسکوپ که جریان ورودی را نگاه کردم دیدم که به غیر از مولفه های کله قندی با فرکانس 100 هرتز یک سری مولفه ی فرکانس بالا ( 40کیلوهرتز) با دامنه 2 آمپر هم میکشه . [ شکل این مولفه ی فرکانس بالای این جریان شبیه پاسخ ضربه یک سیستم مرتبه 2 میمونه] . کسی میدونه چه تمهیداتی باید بیندیشم تا وقتی آن را به برق وصل میکنم برای دستگاه های مجاور تولید مزاحمتی نکنه؟