    سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

    باسلام
    چه تفاوت هایی بین ژنراتورهای Standby و Prime وجود دارد؟؟؟آیا داخل این ژنراتورهای مدار سنکرونایزر وجود دارد؟؟
    نوع ژنراتورهای Cat 400kw,900kw می باشد

    #2
    پاسخ : سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

    در واقع اون حالت کاری ه
    بنظرم اگه بیشتر از 600 ساعت در سال مصرف داشته باشی باید اون رو در حالت Prime در نظر بگیری که توان کمتری از اون بکشی حدودا *80%
    اگه زمان کمتری باشه می تونی از اون توان بیشتری دریافت کنی حدودا *90%

    راجع به ساعتش دقیقا مطمئن نیستم


    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

      با سلام
      دستگاه سنکرون لایزرهای چند قیمت هستند؟؟ نمایندگان فروش تو ایران را معرفی کنید؟؟
      نحوه عملکرد دستگاه به چه نحوی است؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

        سلام

        همونطوری که دوستمون تا حدودی اشاره کردند توانهای standby و prime در ساعت کارکرد تفاوت دارند.
        همینطور در توان.
        در واقع توان standby یا اظطراری ، حداکثر توان مجاز ژنراتور است و اضافه بار یا overload در آن مجاز نمیباشد.
        توان prime هم بیشتر برای دستگاه هایی که در بین 8 تا 12 ساعت کار میکنند کاربرد دارد.حداکثر ساعت کارکرد برای این دستگاه ها با توان prime ، در سال حدود 700 ساعت میباشد.
        متاسفانه فروشندگان سنتی ما در ایران این توان را بنام توان دائم کار یا continous میشناسند که 100%غلط است.
        بله ممکن است شمادر این 700 ساعت کارکرد در سال یک روز یا دو روز هم دستگاهتان دائم روشن باشد ولی این معنای دائم کار نیستو
        دائم کار یعنی چیزی حدود 8000 ساعت کار در سال که به معنی 91% کل سال است که البته این توان هم برای خودش تعریف خاص خودش را دارد.

        در مورد سنکرون کردن هم به من یک PM بده تا راهنماییت کنم.

        شاد باشید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

          سلام
          دستگاه سنکرون لایزر کارش چیه و دارای چه مشخصاتی باید باشد؟؟ جایی هست که بتونم استهلام قیمتی بگیرم؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوال در مورد ژنراتورهای StandBy و Prime

            باسلام خدمت دوستان من یک ژنراتور تک فاز 12کیلواتی رو سیم پیچی کردم ولی ولتاز خروجیش کمه مثلا تو سرعت 1500دور 135 ولت میده البته وقتی میره زیر بار ولتاژش به200 ولت میرسه اگه کسی میتونه راهنماییی کنه ؟ تشکر

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...
            X