    محاسبه سطح مقطع کابل

    سلام

    میخوام از تیر توزیع به مساقت 600 متر کابل بکشم و به کنتر خانگی وصل کنم

    چه سطح مقطعی باید انتخاب کنم . میخوام کابل آلومینیومی استفاده کنم

    در طول زیاد افت ولتاژ داریم ، محاسبات افت ولتاژ به چه صورته؟

    ممنون میشم راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

    نوشته اصلی توسط fayaz
    سلام
    میخوام از تیر توزیع به مساقت 600 متر کابل بکشم و به کنتر خانگی وصل کنم
    چه سطح مقطعی باید انتخاب کنم . میخوام کابل آلومینیومی استفاده کنم
    در طول زیاد افت ولتاژ داریم ، محاسبات افت ولتاژ به چه صورته؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    این مسافت غیر قابل توجیهه
    شاید کابل محاسبه شده با افت ولتاژ 5 درصد حدود نمره 70 میشه ( برای 3 کیلو وات )

    بهتره که برق رو سه فاز کنی
    برای انتقال این توان بالاتر هم ( حدود 5 کیلو وات ) کابل 3*25+16 جوابگو هستش
    البته سطح مقطع ها همگی آلومینیوم هستش
    در ضمن در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه محاسباتش رو نوشته




    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

      نمیتونم برق سه فاز بگیرم ،شرکت برق گفته کابل بگیر تا وصل کنیم

      ترانس هم نمیذارن ، مسافت هم 600 متره و مجبورم تکفاز بگیرم

      من با فرمول های کتاب 110 حساب کردم جواب درست در نمیاد

      اگه ممکنه همینجا با کابل آلومینیومی برام محاسبه کنید دقیقا چه کابلی باید بگیرم

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

        من اون رو با نرم افزار حساب می کنم
        دقیقا اطلاعاتت رو بده
        نوع عبور مابل ( زمین یا هوا )
        بار مصرفی

        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

          فاصله 600 متر

          داخل زمین در عمق 70 سانتی

          نوع بار تک فاز خانگی 5.5 کیلووات

          اگه ممکنه برای سه فاز هم محاسبه کنید

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل


            تکفاز با سطح مقطع مس
            SINGLE PHASE
            _____________________________Data_________________ ____________

            Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
            Voltage(V): 220 Needed Voltage Drop(%): 5
            Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
            Supply: AC Single Phase
            Cable Located In Ground
            Cable Type: Single Core, Al

            ___________________________Resaults_______________ ____________

            Current(A): 33.333
            Cross Section Due to Current Capacity: 2(1x35mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 2(1x150mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 4.348%



            سه فاز با کابل مسی
            _____________________________Data_________________ ____________

            Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
            Voltage(V): 380 Needed Voltage Drop(%): 5
            Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
            Supply: AC 3 Phase
            Cable Located In Ground
            Cable Type: 3.5 Core, Cu

            ___________________________Resaults_______________ ____________

            Current(A): 11.142
            Cross Section Due to Current Capacity: 1(4x1.5mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 1(4x16mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.289%



            سه فاز با کابل آلومنیومی
            _____________________________Data_________________ ____________

            Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
            Voltage(V): 380 Needed Voltage Drop(%): 5
            Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
            Supply: AC 3 Phase
            Cable Located In Ground
            Cable Type: 3.5 Core, Al

            ___________________________Resaults_______________ ____________

            Current(A): 11.142
            Cross Section Due to Current Capacity: 1(3x25/16mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 1(3x25/16mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 3.460%

            تکفاز با کابل آلومنیومی
            _____________________________Data_________________ ____________

            Power(Kw): 5.5 Cos(Phi): .75 Distance(m): 600
            Voltage(V): 220 Needed Voltage Drop(%): 5
            Grouping Factor: 0.95 Thermal Factor: 0.95
            Supply: AC Single Phase
            Cable Located In Ground
            Cable Type: Single Core, Al

            ___________________________Resaults_______________ ____________

            Current(A): 33.333
            Cross Section Due to Current Capacity: 2(1x35mm2)
            Voltage Drop Calculation Recommended: 2(1x150mm2)
            Voltage Drop Due to this Cross Section: 4.348%




            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

              لطفا در مورد Result توضیح بدین

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

                یعنی نتایج خروجی


                اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

                  برای محاسبه محاسبه سطح مقطع کابل میتونی به سایت
                  www.tablobargh98.ir
                  مراجعه کنی.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

                    کابل آلومینیومی بصورت ۲ کابل تک رشته ۱۵۰ میلیمتر مربع با افت ولتاژ ۴.۵ ٪ و حداکثر فاصله ۶۶۱ متر جوابگوی مصرف شما خواهد بود.
                    برای محاسبات به این سایت مراجعه کنید.
                    با تشکر

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابل

                      سلام
                      از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟

                      دیدگاه