اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

    با سلام. هنگامی که در کاربردهای صنعتی بخواهیم از پروتکل RS485 استفاده کنیم طبق داکیومنتهایی که من دیدم، باید از یک مقاومت پایانی استفاده کنیم که موج برگشتی را دمپ کند و از خراب شدن اطلاعات در اثر موج برگشتی جلوگیری کند. کسی میداند از نظر تئوری و طبق رابطه یا به صورت کیفی، این مقاومت چطوری عمل میکند و موج برگشتی را از بین میرد؟
    ثانیا میگویند مقدار این مقاومت باید به اندازه امپدانس کابل Z0 باشد. در عمل چطوری این امپدانس سیم را اندازه بگیریم؟ چرا باید این تساوی برقرار باشد؟
    دلا خوبـــان دل خونيــــن پســـندند
    دلا خون شو که خوبان اين پسندند
    متاع کفر و دين بيآ‌مشتري نيست
    گروهــــي آن گروهي اين پســـندند

    #2
    پاسخ : طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

    با سلام
    معمولا یک مقاومت 120 اهم میگذارند محاسبه من نمیدونم

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

      مثلا برای یه کابل cat5 یا Cat6 چقدر باید باشد؟
      البته ظاهرا max487 تو این مورد مقاوم تره تا max485 .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

        نوشته اصلی توسط electronic2013
        با سلام
        معمولا یک مقاومت 120 اهم میگذارند محاسبه من نمیدونم
        این مقاومت 120 اهمی که شما گفتید برای کابل های مخصوص خودشه که اندازه امپدانس داخلیش 120 اهم است. آیا کابل خاصی برای این کار وجود داره در بازار ؟
        این کابل cat5 و cat6 برای این کار مناسب است؟ و در بازار پیدا میشه؟
        دلا خوبـــان دل خونيــــن پســـندند
        دلا خون شو که خوبان اين پسندند
        متاع کفر و دين بيآ‌مشتري نيست
        گروهــــي آن گروهي اين پســـندند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

          این هم یک تصویر که در عمل گرفتم ( پایه A روی Bus Data)
          در هر دو مدار از مقاومت پایان خط استفاده نشده
          این MAX485 هست

          این هم MAX487 هست که به دلیل داشتن محدود کننده سرعت داخلی در سرعت های پایین سیکنال خیلی تمیز تری ارائه میکند

          امیدوارم به دردتون بخوره
          در کل Max 487 مقاوم تر هست و میتونه تا 128 نود رو ساپورت بکنه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : طرز انتخاب مقاومت پایانی برای کابل حامل سیگنال RS-485

            من اینو نخوندم ولی شاید این کمکتون کنه:
            RS485