    سلام به همه دوستان :redface:
    دیدید به بدنه بعضی از ستگاه ها دست میکشی کاملا معلومه بدنه دستگاه برق داره
    علتش چی میتونه باشه من همه سیم کشی هاشو چک کردم ولی هیچ کودوم به بدنه وصل نیست oo:
    معمولا تو دستگاه های موتوری بیشتر دیده میشه
    هیچ راهی هست از بینش ببریم البته به جز اتصال بدنه به زمین چون معمولا سیم ارت وحود نداره
    میشه با مداری چیزی از بینش برد

    #2
    پاسخ : برق بدنه دستگاه

    من تا اونجایی که دیدم و میدونم بیشتر منبع تغذیه های سویچینگ اینوطورین! راهشم همون زمین کردنشونه من به لوله فاظلاب وصل میکنم...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : برق بدنه دستگاه

      نوشته اصلی توسط arvinfx
      من تا اونجایی که دیدم و میدونم بیشتر منبع تغذیه های سویچینگ اینوطورین! راهشم همون زمین کردنشونه من به لوله فاظلاب وصل میکنم...
      ممنون
      اما فکر کنم یه مدار داره که بدنه رو با اون مدار به نول وصل میکنن
      همون کار زمین رو میکنه
      شوما مدار شو ندیدید جایی

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : برق بدنه دستگاه

        اگه از دیگر جاهای بدنتون به زمین و یا جسم فلزی و مشابه اتصالی وجود داشته باشه،،، بدنه که سهله...روکش های سیم هم میگیره
        عاشق سبز

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : برق بدنه دستگاه

          سلام منم علت اینو از یکی از دوستان جویا شدم گفتن فاز توی بدنه القا میشه ... منم همین مشکل رو با یک چرخ خیاطی کامپیوتری دارم که وقتی جایی از بدنت به لوله یا ... وصل باشه بعد بهش دست بزنی برق میگیره اینجوری میشی :eek:


          اما میدونم با اتصال کوتاه کردن بدنه به زمین ،این درست میشه اما هنوز نرفتم سیمه رو وصل کنم
          "زمان خط است نه دايره" چه ايده بدي بوده گرد ساختن ساعت. احساس ميکني هميشه فرصت تکرار است.
          ساعت دروغ ميگويد. دروغ. زمان بر گرد يک دايره نمي چرخد! زمان بر روي خطي مستقيم ميدود. و هيچگاه، هيچگاه، هيچگاه باز نميگردد.
          ساعت خوب، ساعت شني است! هر لحظه به تو يادآوري ميکند که دانه اي که افتاد ديگر باز نميگردد.
          پس بهتره يکم به ثانيه هايي که داريم فکر کنيم تا به راحتي از دستشون نديم....

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : برق بدنه دستگاه

            دوستان همون طور که اکثرا فرمودید این جریان، جریان القایی است که از مدارات تغذیه مثل ترانس و غیره و از القای موتور ها در بدنه ایجاد میشود . گاهی هم بعضی از مدارات تغذیه سوئیچینگ دارای نویز فیلتر هایی هستند که بدنه آن به بدنه دستگاه متصل است و بعلت ساختار مدارات داخلی آن باید حتما به آن زمین (ارت) متصل باشد در غیر اینصورت 2 اشکال بوجود می آید
            1 - بدنه دستگاه برق دار می شود 2 - نویز فیلتر کار اصلی خود را بخوبی انجام نمی دهد .

            برای جلوگیری از این موضوع باید حتما ارت به دستگاه ( قسمتهای فلزی دستگاه ) متصل باشد .
            دوستان توجه کنند وصل کردن سیم نول به بدنه دستگاه کاری اشتباه است . :agree:
            چون احتمال اینکه بعلل مختلف بعد جای سیم نول و فاز شما تغییر پیدا کنه وجود داره . میگید نه ! وصل کنید ببینید چی میشه .

            در ضمن اگر سیم ارت واقعی ندارید . از لوله آب ( نه فاضلاب ) اون هم حتما فلزی باشه استفاده کنید .

            البته بعضی جاها اینم گیر نمی یاد می دونم تجربه اش رو داشتم . خوب در این طور مواقع اول یه در فلزی که در زمین فرو رفته باشه یا یه چیزی شبیه به اون پیدا کنید و ادامه مطلب حتما رو بخونید ...

            نکته خیلی مهم اینکه هر سیمی رو که به عنوان سیم ارت انتخاب کردید با یه اهم متر اختلاف ولتاژ بین اون و سیم فاز رو اندازه بگیرید اگر ولتاژی نزدیک به 220 ولت رو نشون داد سیم ارت شما خوب است و به آن اطمینان کنید ولی اگر ولتاژ پائین بود این ارت خوب نیست و بدنبال ارت بهتری باشید .
            - به دنبال فرصت عمري تباه کردم ! فرصت جواني ام بود من اشتباه کردم .

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : برق بدنه دستگاه

              سلام
              روی بدنه ی پنکه که فازمتر می گذارم روشن می شود وقتی پنکه را روشن می نم چراغ فازمتر خاموش می شود
              حالا اگر دوشاخه را برعکس بزنم موضوع عوض می شود وقتی چراغ فازمتر روشن اکه موتور پنکه کار می کند
              مشکل از کجاست؟ خطرناک است؟