    ناتوانی حفاظت اتصال زمین


    همانطور که می دانید، یک روش رایج جهت حفاظت سیستمهای الکتریکی در مقابل اتصال زمین ، آشکار سازی جریان باقیمانده عبوری از سه عدد ترانس جریان منصوب روی سه فاز سیستم است. در این حالت باید مراقب عملکرد نابجای رله حفاظتی ناشی از عبور جریانهای مولفه صفر قلابی ( غیر منبعث از جریانهای مولفه صفر واقعی در اولیه) باشیم. این جریانهای غیر واقعی همان جریانهای مغناطیسی ناشی از اشباع ترانسهای جریان هستند. در این حالت عملکرد بطعی تر سیستم حفاظت یا افزایش ستینگ جریانی رله حفاظتی و به تبع آن کاهش حساسیت سیستم پیشنهاد می شود که اساساً نامطلوب است.
    یک راه حل دیگر استفاده از ترانس جریان حلقوی در نقطه صفر ترانس قدرت سیستم است. جریانهای مولفه صفر غیر واقعی کمتر می توانند به این سیستم رخنه کنند.
    توصیه فنی مذکور از سوی یک گروه طراحی جهت حفاظت یک سیستم الکتریکی شامل اتو ترانسفورماتور بکار بسته می شود. آنها حفاظت اتصال زمین را به اتکاء یک رله جریانی مناسب به همراه ترانس جریان حلقوی در نقطه صفر اتو ترانسفورماتور ترتیب می دهند. ولی با کمال تعجب پاسخ مناسبی از سیستم مذکور در مقابل خطاهای اتصال فاز – زمین دریافت نی کنند.
    به نظر شما دلیل عدم توانایی سیستم حفاظت مذکور در عملکرد مناسب در این حالت چیست؟

    --------------------------------------------------------------
    تفکر خلاق شادی بخش است،
    پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
    همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
    http://electrical-riddles.com