اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

    سلام دوستان

    تفاوت های ترانسمیتر های 2 سیم و 4 سیم به غیر تامین ولتاژ چیه؟
    و چطور باید تشخیص داد که کدوم رو کجا باید به کار ببریم؟
    ممنون

    #2
    پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

    با سلام
    بهتره کمی بیشتر توضیح بدین. ولی در کل دوسیمه ها بصورت جریانی هستن و به همین خاطر توی فواصل زیاد و محیط های پر نویز خوب جواب میدن. چهار سیمه ها هم معمولا دو سیمشون تغذیه س و دو سیم دیگه خروجی بصورت دیفرانسیلیه. مثل پل. ولی از اونجایی که الزام خاصی توی طراحی سازنده ها وجود نداره، برای اطلاعات بیشتر باید به دیتا شیت سنسور مراجعه کنین.
    معمولا عبارت "ترانسمیتر" به سنسور های جریانی اطلاق میشه.
    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

      نوشته اصلی توسط نو رسیده
      با سلام
      بهتره کمی بیشتر توضیح بدین. ولی در کل دوسیمه ها بصورت جریانی هستن و به همین خاطر توی فواصل زیاد و محیط های پر نویز خوب جواب میدن. چهار سیمه ها هم معمولا دو سیمشون تغذیه س و دو سیم دیگه خروجی بصورت دیفرانسیلیه. مثل پل. ولی از اونجایی که الزام خاصی توی طراحی سازنده ها وجود نداره، برای اطلاعات بیشتر باید به دیتا شیت سنسور مراجعه کنین.
      معمولا عبارت "ترانسمیتر" به سنسور های جریانی اطلاق میشه.
      ُلام
      دوست عزیز ممنون بابت پاسختون
      ببینید من الان یه سایت نفتی رو باید تجهیز کنم و حدود 30 ترانسمیتر و تجهیزات دیگه نیاز دارم.
      میخوام بدونم تامین تغذیه این ترانسمیتر ها از خود PLC میتونه باشه یا یک منبع 24 ولت باید براش جداگانه در نظر گرفت؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

        نوشته اصلی توسط ultra2
        ُلام
        دوست عزیز ممنون بابت پاسختون
        ببینید من الان یه سایت نفتی رو باید تجهیز کنم و حدود 30 ترانسمیتر و تجهیزات دیگه نیاز دارم.
        میخوام بدونم تامین تغذیه این ترانسمیتر ها از خود PLC میتونه باشه یا یک منبع 24 ولت باید براش جداگانه در نظر گرفت؟
        سلام
        معمولا ترانسمیتر ها رو با چهار سیم و دوسیم مشخص نمیکنن و با اکتیو یا پسیو معرفی کنن
        اکتیوها نیاز به تغذیه دارند که بسته به نوع و برند سازنده میتونه dc یا ac یا هردو باشه
        ولی پسیو فقط دوتا سیم داره و به هیچ تغذیه نیاز نداره
        شما بگید که این ترنسمیتر ها واسه چی هست ( اندازه گیری دما ، فشار و ...) خرید رو شما انجام میدی یا نه
        هزینه چقدر میتونه باشه و برند خاص مد نظر هست یا نه؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

          نوشته اصلی توسط ultra2
          ُلام
          دوست عزیز ممنون بابت پاسختون
          ببینید من الان یه سایت نفتی رو باید تجهیز کنم و حدود 30 ترانسمیتر و تجهیزات دیگه نیاز دارم.
          میخوام بدونم تامین تغذیه این ترانسمیتر ها از خود PLC میتونه باشه یا یک منبع 24 ولت باید براش جداگانه در نظر گرفت؟
          در اینصورت حتما سعی کنین ترنسمیتر هاتونو از نوع جریانی انتخاب کنین. چون توی سایتها معمولا فاصله از کنترل روم زیاده. حتما از تغذیه خارجی استفاده کنین تا در صورت بروز مشکل تو مسیر تغذیه سنسور ها، plc تون دچار مشکل نشه. ضمن اینکه تغذیه plc معمولا قابلیت جریاندهیش محدوده.
          کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

            این مدار برای راه اندازی 2سیم های پسیو هست
            الان این مدار داره کار میکنه

            http://uplod.ir/2ggydnnoc5gh/ECA.pdf.htm
            کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

            من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

            براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

              سلام دوست عزیز. اگه از کارت های s7-400 استفاده میکنید. هیچ مشکلی نداره. و میتونه هم تغذیه ترانسمیتر رو بده و هم سیگنال 4 تا 20 رو از روی اون بخونه. البته از نوع 4 سیمه هم میتونی استفاده چون کارت های زیمنس پشتیبانی میکنه. تو محیط های صنعتی که من دیدم 4 سیمه استفاده نشده. بهتره از همون 2 سیمه استفاده کنید.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

                نوشته اصلی توسط hosein0361
                سلام دوست عزیز. اگه از کارت های s7-400 استفاده میکنید. هیچ مشکلی نداره. و میتونه هم تغذیه ترانسمیتر رو بده و هم سیگنال 4 تا 20 رو از روی اون بخونه. البته از نوع 4 سیمه هم میتونی استفاده چون کارت های زیمنس پشتیبانی میکنه. تو محیط های صنعتی که من دیدم 4 سیمه استفاده نشده. بهتره از همون 2 سیمه استفاده کنید.
                مرسی که گفتید...واقعا نمیدونستم. :read: :rolleyes: :biggrin:
                کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

                من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

                براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

                  نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
                  سلام
                  معمولا ترانسمیتر ها رو با چهار سیم و دوسیم مشخص نمیکنن و با اکتیو یا پسیو معرفی کنن
                  اکتیوها نیاز به تغذیه دارند که بسته به نوع و برند سازنده میتونه dc یا ac یا هردو باشه
                  ولی پسیو فقط دوتا سیم داره و به هیچ تغذیه نیاز نداره
                  شما بگید که این ترنسمیتر ها واسه چی هست ( اندازه گیری دما ، فشار و ...) خرید رو شما انجام میدی یا نه
                  هزینه چقدر میتونه باشه و برند خاص مد نظر هست یا نه؟
                  ممنون از توضیحتون.ترانسمیتر های دما و فشار و فلو و سرعت مد نظر هستند . ترجیحا برند Rosemount مد نظر هستند و خریدش از طریق مناقصه برگزار میشه .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

                    نوشته اصلی توسط Instrumentation ENG
                    ممنون از توضیحتون.ترانسمیتر های دما و فشار و فلو و سرعت مد نظر هستند . ترجیحا برند Rosemount مد نظر هستند و خریدش از طریق مناقصه برگزار میشه .
                    بهتره تا حد امکان از نوع پسیو تهیه بشه ولی جایی که نویز خیلی خیلی بالاست از نوع اکتیو تهیه کنید

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

                      نوشته اصلی توسط Instrumentation ENG
                      ُلام
                      دوست عزیز ممنون بابت پاسختون
                      ببینید من الان یه سایت نفتی رو باید تجهیز کنم و حدود 30 ترانسمیتر و تجهیزات دیگه نیاز دارم.
                      میخوام بدونم تامین تغذیه این ترانسمیتر ها از خود PLC میتونه باشه یا یک منبع 24 ولت باید براش جداگانه در نظر گرفت؟
                      با سلام
                      من خودم تو بخش ابزار دقیق یه پالایشگاه کار میکنم و اگر شما میخواهید برای یه سایت نفتی خرید کنید باید اطلاعاتتون خیلی بیشتر از این ها باشه
                      در کل انتخاب یک ترسمیتر از نوع دو سیمه یا چهار سیمه بستگی به نوع طراحی و محدودیت های عملیاتی و نوع ترنسمیتر داره یعنی اینکه برخی ترنسمیتر های خاص فقط از نوع چهار سیمه هستند مثل برخی ترنسمیترهای مربوط به دستگاههای آنالایزر
                      ولی ترنسمیترهای فشار و دما و جریان سیال اکثرا به صورت 2 سیمه یا همون تکنولوژی پسیو هستند و در صنعت هم معمولا از نوع دوسیمه استفاده میشه و علت اون هم اینه که سیگنال ارسالی این نوع ترنسمیتر ها جریان هست و مشکلاتی مثل افت جریان وتاثیر نویز بسیار کمه و در سیم کشی و هزینه نیز صرفه جویی بسیاری میشه
                      مطلب بعد اینکه تمام PLC یا حداقل آنهایی که ما اینجا با آنها کار میکنیم مثل زیمنس و آلن بردلی و هیما و مارک 6 همه این قابلیت دارند که انواع سیگناها را به عنوان ورودی دریافت کنند یعنی اینکه شما میتونید تنظیمات را جوری قرار بدید که از یک ترنسمیتر دو سیمه یا چهار سیمه یا حتی به صورت مستقیم بدون واسطه به بعضی سنسور ها مثل ترموکوپل یا RTD وصل بشه واین محدود به PLC S7400 زیمنس نمیشه

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : ترانسمیتر های 2 Wire و 4 Wire

                        با سلام
                        ترانسمیتر های با خروجی دو سیمه که به لوپ پاور معروف هستند loop power اصولا در سیستم های کنترلی با مسافت انتقال بالا استفاده می شوند و می توان تغذیه آنها را از PLC هایی که تغذیه لوپ پاور را ساپورت می کنند استفاده نمود . ابته اگر سیستم کنترلی شما لوپ پاور را ساپورت نمیکند به راحتی می توانید خروجی ترانسمیتر را با یک پاور 24 ولت سری کنید تا سیگنال برای شما انتقال داده شود.
                        شرکت تدبیر فرآیند هوشمند تامین کننده انواع ترانسمیتر دو سیمه و چهار سیمه می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ فنی از وب سایت بازدید کنید.
                        http://www.tadbir-co.com شرکت تدبیر فرآیند هوشمند
                        www.tadbir-co.com
                        ترانسميتر ترانسديوسر کنترلر فشار دما رطوبت جريان ولتاژ توان

                        دیدگاه