    REF=restriced erth fault کسی اطلاعی داره؟؟؟؟

    REF رله
    این رله مشابه رله دیفرانسیل می باشد و برای اتصالیهای فاز با زمین در داخل ترانس به کار می رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب می شود.
    REF=restriced erth fault
    به غیر از این ها کسی مطلب جدیدی داره؟
    کل سایت ها همینو نوشتن!
    ترجیها فارسی
    اگه کتاب یا جزوه معرفی کنید ممنون میشم
    ویرایش

    #2
    پاسخ : REF=restriced erth fault کسی اطلاعی داره؟؟؟؟

    فارسی احتمالا خودتون پیدا کردید اما این توضیحات شاید بد نباشه

    تفاوت رله دیفرانسل و REF :

    استفاده از رله ی REF در ترانس هایی که نقطه نول آنها به مقاومت زمین شده مناسب تراست رله ی REF بسیار حساس ترازرله دیفرانسیل بوده و پوشش بیشتری به سیم پیچ می دهد. بنابراین بهترین حفاظت برای سیم پیچ بوده و پوشش بیشتری به آن می دهد. بنابراین بهترین حفاظت برای سیم پیچی مثلث ترانس های ستاره به مثلث که توسط ترانس زیگزاگ زمین شده، حفاظت REF خواهد بود. با توجه به این که در تنظیم رلهREF خطای ناشی از تپ چنجر تأثیر ندارد لذا تنظیم رله REF حساس تر می شود. و مقدار بیشتری از سیم پیچ ترانس را حفاظت می کند.

    منابع این پست فکر میکنم مفیده(البته باید با ف.یل.تر sh.e.ka.n برید)
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=27782.0

    یه چند تا سرچ گذری زدم
    اینا پیدا شد شاید به کارتون بیاد
    http://www-fi.vamp.fi/Technical%20papers/Application%20notes/English/ANGEN.EN005%20Restricted%20earth%20fault%20protect ion%20using%20an%20I0%20input%20of%20a%20VAMP%20re lay.pdf

    http://www.electrical4u.com/restricted-earth-fault-protection-of-transformer-ref-protection/
    http://myelectrical.com/notes/entryid/150/restricted-earth-fault-protection

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : REF=restriced erth fault کسی اطلاعی داره؟؟؟؟

      سلام در تکمیل فرمایشات آقای سعیدی بگم به علت وجود تپ های مختلف در ترانسو وجود پسماند در هسته و همچنین وجود هارمونی ها حساسیت رله دیفرانسیل را مقداری کمتر در نظر میگیرند بنا بر این رله دیفرانسیل جریا نهای در حد کم که با زمین نشتی پیدا میکنند را نمیبیند لذا از رله ارت فالت محدود ref استفاده میشود که محدوده ی دیدش سیم پیچهای اولیه ترانس و یا ثانویه +ترانس ارت (کمکی) تا نقطه نول میباشد و به همین دلیل آنرا محدود میگویند