    درود بر همه دوستان
    می خواستم ببینم که هرکدام از این رگولاتور های خطی چه قدر توان تفاتی دارند ، حالا چرا دارم این رو سوال می کنم 30 تا دستگاه داریم که ولتاژ اصلی مدار 12 ولت متقارن هست ولی باید از این 12 ولت ولتاژ 5 ولت هم بسازم می خواستم بدونم این 7805 ها که تعداشون 30 تا هم هست چه قدر جریان حرارتی تلف می کنند و منبع اصلی من باید چه قدر جرایاان بده که این مقدار رو جبران کنه ؟
    معجزه پس از معجزه می آید و شگفتی ها از تجلی باز نمی مانند.

    #2
    پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

    با سلام
    توان تلفات این رگولاتورها بستگی به :
    1- اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی
    2- جریان خروجی
    دارد برای محاسبه دقیق به منحنی های مندرج در دیتا شیت مراجعه نمایید ضمنا این منحنی ها برای کارخانه های تولید کنند متفاوت است .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

      P=(Vin-Vout)*Iout


      امام حسين(عليه السلام) فرمودند: کسي که از تو انتقاد ميکند تو را دوست دارد و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد ميکند.
      از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

        اولین کاری باید انجام بدی اینه که ببینی تو هر مدار از 5 ولت شما که خروجی 7805 هست چقدر جریان کشیده میشه.
        مثلا فرض کن 50 میلی آمپر. حالا 30 ضربدر 50 میشه 1.5 آمپر. تو رگولاتورهای خطی هرچقدر که از خروجیت جریان بکشی ، همونقدر هم از ورودیت جریان کشیده میشه. پس از 12 ولت ورودیت هم 1.5 آمپر کشیده میشه.
        حالا شما 7 ولت اختلاف ولتاژ ورودیت و خروجیته که در 50 میلی آمپر که ضرب کنی میشه 350 میلی وات توان تلفاتی شما روی هر رگولاتوره.
        نمیدونم جواب سوال شما رو تونستم بدم یا نه؟ اگر لازم هست توضیح بیشتری بدم.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

          با سلام

          تلفات هر کدومشون میشه افت ولتاژبین ورودی و خروجی ضرب در جریان عبوری. اگه مثلا 7 ولت روشون بیفته و هر کدوم مثلا 0.5 آمپر خروجی بدن تلفاتش برای هر کدوم میشه 3.5 وات، در کل میشه 105 وات + 75 وات برای مصرف کننده ها = 180 وات. یعنی یه منبع 12 ولتی حداقل 15 آمپر.

          همونطور که میبینین تلفات به نسبت 7 به 5 از مصرف بیشتره. بهتره از رگولاتور های سوئیچینگ مثل 2576 استفاده کنین تا راندمان بالاتر بره.
          کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

            نوشته اصلی توسط student2011 نمایش پست ها
            P=(Vin-Vout)*Iout
            بعید میدونم همچین چیزی درست باشه، مگه تقسیم مقاومتیه؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

              نوشته اصلی توسط esinior نمایش پست ها
              بعید میدونم همچین چیزی درست باشه، مگه تقسیم مقاومتیه؟
              سلام
              چه ایرادی داره؟!! شما تقسیم مقاومتی میبینین اینجا؟؟
              یه توان وارد رگولاتور میشه و یه توان خارج میشه. اختلاف این دوتا داره روی رگولاتور تلف میشه دیگه.. مگه نه؟
              *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : توان تلفاتی رگولاتور های خطی lm78XX

                نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
                سلام
                چه ایرادی داره؟!! شما تقسیم مقاومتی میبینین اینجا؟؟
                یه توان وارد رگولاتور میشه و یه توان خارج میشه. اختلاف این دوتا داره روی رگولاتور تلف میشه دیگه.. مگه نه؟
                سلام،بله درسته
                مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                https://www.eca.ir/forums/thread89900.html