اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

    با سلام خدمت اساتید
    خواهشمندم اطلاعاتی در زمینه اصول نصب وتنظیمات درایو موتورهای 3 فاز در اختیار دوستان قرار دهند
    نوع خاصی از درایو مد نظر نمیباشد و در مورد هر درایوی میتواند باشد
    با تشکر
    راه در جهان یکی است و ان راه راستی است

    #2
    پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

    نکات زیر برگرفته از دفترچه راهنمای نصب اینورتر IG5A شرکت LS هست

    نکات ایمنی:
    • بدنه اینورتر به رات بسته شود.
    • با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید.
    • از اتصال سیم نول به ترمینال N جدا خود داری فرمایید.
    • از نصب اینورتر در محیط های قابل اشتعال خودداری فرمایید.
    • از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خودداری فرمایید.
    • در صورت بسته بودن کاور روی دستگاه از RUN کردن اینورتر خودداری فرمایید.
    • از ورود براده چوب،آهن،کاغذ و گرد و غبار و اجسام دیگر به داخل اینورتر جلوگیری فرمایید.
    • قبل از اتصال برق ورودی حتما از نوع ورودی (سه فاز یا تک فاز بودن درایو) اطمینان حاصل فرمایید.
    • سیم بندی مجدد و انجام عملیات جدید روی اینورتر باید حداقل 10 دقیقه بعد از قطع برق ورودی انجام شود.
    • در صورت مشاهده هر گونه خطا ،اینورتر را خاموش نموده و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

      نحوه نصب اینورتر:
      • اینورتر را در محیط مناسب داخل تابلو نصب نمایید بطوریکه ذرات گردو غبار و ذرات هادی و مواد شیمیایی و هوای مرطوب به داخل آن نفوذ نکند.
      • دستگاه را بصورت عمودی داخل تابلو قرار دهید.
      • در طرفین دستگاه پنج سانتی متر در بالا و حداقل ده سانتی متر در پایین فضای آزاد جهت چرخش هوا در نظر بگیرید.
      • از نصب دستگاه در برابر تاب مستقیم آفتاب خودداری فرماید.
      • فن تابلو را روی تابلو و در مکانی قرار دهید تا جریان هوا به راحتی از اینورتر عبور نماید.
      • دمای کاری اینورتر (-10~50) درجه سانتی گراد و میزان رطوبت کمتر از 90% میباشد.
      • اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود.
      • جهت افزایش ایمنی بین ترمینال های ورودی اینورتر و برق، از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.
      • از قرار دادن هر گونه کلید،کنتاکتور،بانک خازنی،محافظ نوسانات،و ... بین موتور و ترمینال خروجی اینورتر خودداری نمایید.(اینورتر باید مستقیما و بدون واسطه به موتور وصل شود)
      • قبل از اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطلاعات مندرج بر روی پلاک موتور از نحوه سربندی موتور(ستاره / مثلث)اطمینان حاصل فرمایید.
      • تابلو را با توجه به ابعاد درج شده در کتاب راهنما انتخاب نمایید.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

        سیم بندی:



        • ساختار ترمینال ها با توجه به توان دستگاه متفاوت است.
        • در ورودی و خروجی اینورتر ها از سیم هایی با اندازه لازم استفاده نمایید.
        • جهت نصب ولوم خارجی جهت تغییر فرکانس ،از ولوم یک کیلو اهم استفاده نمایید.(ولوم باید به ترمینال های CM,V1,VR متصل شود)
        • برای سیم بندی برق ورودی از سر سیم های حلقوی با پوشش عایق استفاده نمایید.
        • از ریختن تکه های سیم در داخل اینورتر خودداری فرمایید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

          ترمینال قدرت:
          • از اتصال های (R,S,T)جهت اتصال به برق سه فاز 220V استفاده نمایید.
          • در صورت اتصال برق تک فاز،فاز و نول را به ترمینال های (R,S) متصل نمایید.
          • از ترمینال های (U,V,W) جهت اتصال اینورتر به موتور استفاده کنید(توجه نمایید بین اینورتر و موتور هیچ قطعه الکترونیکی اضافه نشود)
          • برای اتصال راکتور DC از ترمینال های (P,P1) استفاده نمایید.
          • ترمینال G را به ارت متصل نمایید.

          این اطلاعات در جدول قرار دارند که متاسفانه بنده نمیدونم چه طوری میشه اینجا جدول درست کرد

          R,S,T برق سه فاز شهری
          B1,B2 مقاومت ترمز
          U,V,W موتور


          ترمینال مقاومت:

          - به منظور استفاده از مقاومت ترمز دینامیکی از نوع پیشنهاد شده استفاده نمایید.
          - مقاومت ترمز دینامیکی را به ترمینال های (B2,B1)متصل نمایید.
          هرگز ترمینال B1و B2 را اتصال کوتاه ننمایید.

          ترمینال کنترل :






          دیدگاه


            #6
            پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

            کلید وضعیتNPN/PNP
            در صورتیکه کلید روی NPN باشد،با اتصال هر کدام از ورودی ها به CM فرمان اجرا می شود.
            در صورتیکه کلید روی PNP باشد با اتصال هر کدام از ورودی ها به 24 فرمان اجرا می شود.

            مطالب زیاد هستند این چیزایی که گفته شده صرفا یک مقدمه بود که نمونه این تنظیمات در هر اینورتری پیدا میشه
            بحث تنظمیات هم که برای هر کاربردی متفاوت هست و بسته به کاربرد فرق داره

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

              با تشکر از راهنمایی خوبتون
              برای تنظیماتش چه کار کنیم
              احتیاج به پروگرامر داره؟
              راه در جهان یکی است و ان راه راستی است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

                خیر
                نیازی به پرواگرامر نیست
                از داخل خود اینورتر میتوان تنظمیات را انجام داد

                با اینحال چنانچه قصد داشته باشید از طریق کامپیوتر تنظمیات لازمه را انجام دهید
                میتوانید از طریق مبدل RS232/RS485
                که در این حالت بیشترین فاصله هزار متره استفاده کنی

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

                  ایم تنظیملت شامل چه ایتم هایی میباشد
                  راه در جهان یکی است و ان راه راستی است

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

                    نوشته اصلی توسط علی سعیدی
                    کلید وضعیتNPN/PNP
                    مطالب زیاد هستند این چیزایی که گفته شده صرفا یک مقدمه بود که نمونه این تنظیمات در هر اینورتری پیدا میشه
                    بحث تنظمیات هم که برای هر کاربردی متفاوت هست و بسته به کاربرد فرق داره
                    ابتدای عرایضم گفتم

                    خیلی بستگی به کاربردتون داره
                    شما تو اپلیکیشنی که دارید چه انتظاری از اینورتر دارید(میتونه سرعت توقف و شتاب یا چیزای دیگه باشه)

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : درخواست اموزش نصب درایو موتور های 3 فاز

                      نوشته اصلی توسط amin9173607961 نمایش پست ها
                      با سلام خدمت اساتید
                      خواهشمندم اطلاعاتی در زمینه اصول نصب وتنظیمات درایو موتورهای 3 فاز در اختیار دوستان قرار دهند
                      نوع خاصی از درایو مد نظر نمیباشد و در مورد هر درایوی میتواند باشد
                      با تشکر
                      اطفا درباره ترمینالها و برق ورودی ترمنالهای فرمات هم توضیح دهید باید چند ولت باشد و به کدام پایه ها وصل شود

                      دیدگاه