    سلام به دوستان بحث درمورد مدار سنسور pt100 است که مدارش به صورت زیره:

    لینک عکس : http://www.xum.ir/image/F2xO
    اما مشکل اینجاست که من وقتی 10 تا از این مدارو بستم کنار هم برای یه مقاومت ورودی (pt100) خروجی پ امپ ها با هم فرق میکرد مثلا برای یه مقاومت یکسان خروجی یکی 1 ولت یکی 1.2 ولت و یکی 0.9 ولت میشد .
    آقای رستمی من این مدارو بستم و pcb رو هم زدم الان دیگه نمیشه مدارو عوض کنم رو همین مدار چه تغییراتی اعمال کنم تا درست شه؟ ممنون

    #2
    پاسخ : سنسور pt100

    نوشته اصلی توسط omid.irani
    سلام به دوستان بحث درمورد مدار سنسور pt100 است که مدارش به صورت زیره:

    لینک عکس : http://www.xum.ir/image/F2xO
    اما مشکل اینجاست که من وقتی 10 تا از این مدارو بستم کنار هم برای یه مقاومت ورودی (pt100) خروجی پ امپ ها با هم فرق میکرد مثلا برای یه مقاومت یکسان خروجی یکی 1 ولت یکی 1.2 ولت و یکی 0.9 ولت میشد .
    آقای رستمی من این مدارو بستم و pcb رو هم زدم الان دیگه نمیشه مدارو عوض کنم رو همین مدار چه تغییراتی اعمال کنم تا درست شه؟ ممنون
    آقا یه سوال! مقاومتها رو از این 1% ها استفاده کردی؟؟؟
    ولتاژ آفست پ امپ ها رو چه کردی؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سنسور pt100

      ببین دوست من، مقاومت PT100 برای دمای 0 تا 100 درجه سانتیگراد، 100 تا حدوداً 140 اهم میشه. طبق مدارِ شما، ولتاژ خروجیِ پ امپِ اول میشه از صفر تا 40 میلی ولت. برای این مدار تغذیه منفی لازمه. چون پ امپ اشباعِ منفی داره. هر چند پ امپِ شما Rail-to-Rail و بسیار مرغوبه، بازم پ امپِ دوم نمی تونه ولتاژهای میلی ولتی رو تقویت کنه.

      شما یه کارِ دیگه بکن. تو مدارِ طبقه اول به جایِ گینِِ 1، گینِ 10 بده. یا اگه می تونی گینِ بیشتری بده. مثلاً 20 یا 50.
      اینجوری برای دماهای نزدیکِ صفر همچنان مشکل خواهی داشت، اما بقیه بازه دمایی بهتر خواهد شد. اون وقت محدوده ولتاژ خروجی پ امپِ اول به جای 40 میلی ولت، می رسه به حدود یک ولت و بسیار مناسبه برای طبق دوم که فقط کافیه 2-3 برابرش کنه.
      بیایید با Google آشتی کنیم!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سنسور pt100

        چه خبره مدار به این گندگی و این گرونی واسه یه سنسور؟؟؟

        یه منبع جریان با tl431 میبستی با یه اینه جریان(اسمشو یادم نمیاد . از این دو ترانزیستوریا)
        ولتاژ دو سر pt رو اندازه گیری میکردی با هر گینی که دوست داشتی. tlc272 هم جوابشو میداد. دو تا تو یه پکیجه میشه 600 تومن.!!!
        حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
        به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

        K.Show

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سنسور pt100

          نوشته اصلی توسط Amir safari
          آقا یه سوال! مقاومتها رو از این 1% ها استفاده کردی؟؟؟
          ولتاژ آفست پ امپ ها رو چه کردی؟
          بله 1 درصده . ولتاژ آفستو کاری نکردم

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سنسور pt100

            نوشته اصلی توسط محمد رستمی
            ببین دوست من، مقاومت PT100 برای دمای 0 تا 100 درجه سانتیگراد، 100 تا حدوداً 140 اهم میشه. طبق مدارِ شما، ولتاژ خروجیِ پ امپِ اول میشه از صفر تا 40 میلی ولت. برای این مدار تغذیه منفی لازمه. چون پ امپ اشباعِ منفی داره. هر چند پ امپِ شما Rail-to-Rail و بسیار مرغوبه، بازم پ امپِ دوم نمی تونه ولتاژهای میلی ولتی رو تقویت کنه.

            شما یه کارِ دیگه بکن. تو مدارِ طبقه اول به جایِ گینِِ 1، گینِ 10 بده. یا اگه می تونی گینِ بیشتری بده. مثلاً 20 یا 50.
            اینجوری برای دماهای نزدیکِ صفر همچنان مشکل خواهی داشت، اما بقیه بازه دمایی بهتر خواهد شد. اون وقت محدوده ولتاژ خروجی پ امپِ اول به جای 40 میلی ولت، می رسه به حدود یک ولت و بسیار مناسبه برای طبق دوم که فقط کافیه 2-3 برابرش کنه.
            من دمای کاریم از 20 درجه شروع میشه به بالا تا 60-70 درجه برسه یه رله رو قطع میکنم . اگه ممکنه مقادیر مقاومتها تو شکلو خودتون تغییر بدین . خیلی ممنون میشم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سنسور pt100

              نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
              چه خبره مدار به این گندگی و این گرونی واسه یه سنسور؟؟؟

              یه منبع جریان با tl431 میبستی با یه اینه جریان(اسمشو یادم نمیاد . از این دو ترانزیستوریا)
              ولتاژ دو سر pt رو اندازه گیری میکردی با هر گینی که دوست داشتی. tlc272 هم جوابشو میداد. دو تا تو یه پکیجه میشه 600 تومن.!!!
              بله درست میگی ولی خوب یه مدار آماده بود باید اصلاحش میکردم .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سنسور pt100

                سلام
                این از نحوه ی را ه اندازی سنسور PT100
                قبلا طراحی کردم و جواب گرفتم




                کد:
                while (1)
                {
                tem=read_adc(0);
                tem=tem*5/1024;
                tem=tem/5;
                tem=tem*1000/(5-tem);
                y=0.15274-(tem-100)*0.0002310;
                if(y>=0)y=sqrt(y);
                tem=(y-0.39083)/(-0.001105);
                itoa(tem,temp);
                lcd_puts(temp);
                delay_ms(100);
                lcd_clear();
                }

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سنسور pt100



                  خیلی ممنون دوست عزیز ولی من باید رو این مدار جواب بگیرم

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سنسور pt100

                    منظورتو نفهمیدم یه دور دیه قشنگ توضیح بده

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : سنسور pt100

                      با سلام

                      توی طراحی مدارهای آنالوگ، معمولا باید نقاطی رو در نظر گرفت که بشه با اونا سخت افزار رو کالیبره کرد که عمدتا تو این نقاط، از پتانسیومتر یا مولتی ترن استفاده میشه.

                      کالیبراسیون هم به دو علت مورد نیازه. یکی کالیبراسیون اولیه مدار، مثل همین مورد شما و یکی دیگه هم کالیبراسیون دوره ای یا کالیبراسیون پس از تعمیر یا تعویض یکی از قطعات.

                      شما تو این طرح مدار هیچ نقطه ای رو برای اینکار پیش بینی نکردین. خب این اختلافات هم به علت تفاوتهای پارامتریک قطعات، طبیعیه. تقریبا همه مدار های آمپلیفایر بصورت خطی طراحی میشن. بنا بر این دو نقطه کالیبراسیون نیازه. یکی برای شیب و یکی دیگه برای عرض از مبدا.
                      کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : سنسور pt100

                        نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
                        منظورتو نفهمیدم یه دور دیه قشنگ توضیح بده
                        من pcb مدارو زدم و هزینه کردم نمیتونم مدارو عوض کنم باید رو همون مدار قبل که به شکل زیره جواب بگیرم:

                        حالا 10 تا از اینارو کنار هم گذاشتم خروجی ها برای یه میزان دمای ثابت ورودی با هم 0.2 یا 0.3 فرق میکنه

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : سنسور pt100

                          بله آقای نو رسیده ولی خوب متاسفانه من اون مقاومت متغیرو نذاشتم . الان واسه این مدار باید چیکار کنم تا خروجی همه مثل هم شه

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : سنسور pt100

                            نوشته اصلی توسط omid.irani
                            بله آقای نو رسیده ولی خوب متاسفانه من اون مقاومت متغیرو نذاشتم . الان واسه این مدار باید چیکار کنم تا خروجی همه مثل هم شه
                            به نظرم برای بالانس نقطه صفر، بجای R5 ،یه مولتی ترن 100 اهم و یه مقاومت 50 اهم بذارین و برای تنظیم گین هم یه مولتی ترن بجای R2 بذارین. البته اگه مقاومتها تون 1 درصده R2 رو دست نزنین.

                            برای تست هم بجای PT100 از یه مولتی ترن 200 اهمی استفاده کنین و مقادیر اهم PT100 رو از توی جدول، متناسب با دمای مورد نظرتون به مدار اعمال کنین.
                            کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : سنسور pt100

                              اولاً که هزینه تغییر برد اونقدرا هم زیاد نیست که شما انقدر تکرار می کنید! وقتی که داریدظ روی یه بردِ خراب تلف می کنه خیلی بیشتر از پولِ اون برد ارزش داره.

                              دوم، شما که یه دونه ش رو هم حتی شبیه سازی هم نکردید! جداگانه تست نکردید! و حتی ضرب و تقسیمِ گینِ پ امپ رو هم بلد نیستید! چطور جرأت کردید 10 تاش رو روی یه برد بذارید با پ امپ های 5000 تومنی!! من تو عمرم 2 بار از این پ امپ ها استفاده کردم، اونم برای پروژه های میلیونی...

                              سوم اینکه، من یادمه چند سال پیش که دانشجوی ارشد بودم برای یه شرکتی در طی زمان یک سال هر از گاهی دماسنج می ساختم. کلاً 100 تا ازش ساختم. با 2 تا پ امپِ معمولی LM358. همیشه روش پتانسیومتر می ذاشتم تا کالیبره ش کنم. دونه دونه شون رو کالیبره می کردم. بیکار بودم دیگه. واسه چندر غاز پول! خیلی طول کشید تا تونستم یه مدارِ خوب برای این کار طراحی کنم. شاید چند هفته وقت صرف کردم تا نمونه اولیه رو ساختم. شما نباید انتظار داشته باشید با کپیِ یه مدار از توی اینترنت بتونید در حرکتِ اول 10 تا سنسور رو بدون هیچ دانش پایه از الکترونیک! به خوبی و خوشی راه اندازی کنید.

                              چهارم، اگه دانشجوی خوبی نبودید به خودتون مربوطه. اگه می خواید مهندسِ بدی باشید، بازم به خودتون مربوطه. اگه می خواید به دروغ وانمود کنید که الکترونیک بلد هستید، بازم به خودتون مربوطه. اگه با توجه به یک همچین عقبه ای، دارید پروژه می گیرید و کار انجام می دید بازم به خودتون مربوطه. من دارم نصیحتتون می کنم برای آینده. سعی کنید قبل از شروعِ هر کاری برای طراحیِ اون کار وقت صرف کنید. طراحی می تونه برای سخت افزار باشه، یا نرم افزار. یک ساعت جستجو و مطالعه قبل از شروعِ طراحی، می تونه از چند ده ساعت اتلاف وقتِ شما بعد از پیاده سازی جلوگیری کنه. سخت افزار یا نرم افزار فرقی نمی کنه.

                              پنجم، من راه حل رو در پستِ بالا به شما گفتم. شبیه سازیش کردم و جواب هم داد. بازم تکرار می کنم که گینِ طبقه اول رو بکنید 5 تا 10 و به همون نسبت گینِ طبقه دوم رو کم کنید. همین! انقدر ناله و عِز و جِز نداره به خدا!!
                              من خیلی با PT100 کار کردم اصلاً سخت نیست.
                              بیایید با Google آشتی کنیم!