اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

    سلام دوستان عزیز
    من یه پروژه دارم که توی اون باید از 4تا sht75 استفاده کنم
    فاصله سنسورها با محفظه مدار 7 متر میشه...جواب میده؟؟؟...اگه جواب نمیده راه حل چیه؟
    میتونم هر 4تا سنسور رو به یه میکرو وصل کنم؟...چطوری؟؟؟
    این سنسور به لحاظ راه اندازی با sht15 چقدر فرق داره؟
    هیچی تو انجمن گشتم جواب دقیقی واسه سوالام نگرفتم... :sad:
    پیشاپیش ممنون از کمکهاتون...
    من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
    ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

    #2
    پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

    یعنی اینجا کسی این سنسور رو نمیشناسه؟؟
    من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
    ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

      نوشته اصلی توسط azadmard
      سلام دوستان عزیز
      من یه پروژه دارم که توی اون باید از 4تا sht75 استفاده کنم
      فاصله سنسورها با محفظه مدار 7 متر میشه...جواب میده؟؟؟...اگه جواب نمیده راه حل چیه؟
      میتونم هر 4تا سنسور رو به یه میکرو وصل کنم؟...چطوری؟؟؟
      این سنسور به لحاظ راه اندازی با sht15 چقدر فرق داره؟
      هیچی تو انجمن گشتم جواب دقیقی واسه سوالام نگرفتم... :sad:
      پیشاپیش ممنون از کمکهاتون...
      سلام
      نه مشکلی نداره البته بستگی به نوع کابلت داره و میزان نویز ( باید حتما تست میدانی انجام بدی ولی 7 متر تو آزمایشگاه جواب میده)
      تست کن اگر جواب نداد راه حلت تو امضای من هست
      بلی میشه حتی بیش از 4 تا هم وصل کرد به میکرو
      ابعادو مشخصاتشم تو دیتاشیت ها مقایسه کن و بخون که چقدر فرق میکنن
      من با SHT10 کار کردم و عکسشم تو امضام روی برد میتونی ببینی
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
      کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
      شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
      فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

        چه کابلی برای کار توی شالیکوبی مناسبه؟؟
        بنظرتون مقدار اهم کابل چقدر باشه خوبه؟؟
        من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
        ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

          تا 15 متر هم کشیدم ، جواب میده
          کابل زوج تابیده استفاده کنید+ شیل دار هم باشه

          پایه میکرو رو هم یکی کلاک یکی دیتا و همینطوری برای هر سنسور ادامه بدید

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

            و مهمترین سوال اینه که چطر میشه 4 تا از این سنسور ها رو به یه میکرو وصل کرد و اون میکرو بتونه اون 4 تا دمارو بفرسته برای یه میکروی دیگه؟
            من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
            ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : یه پروژه خاص با sht75 تو یه محیط صنعتی

              نوشته اصلی توسط azadmard نمایش پست ها
              چه کابلی برای کار توی شالیکوبی مناسبه؟؟
              بنظرتون مقدار اهم کابل چقدر باشه خوبه؟؟
              سلام بزرگوار
              در عمل تست کردید؟ سنسور sht75 چقدر طول سیم سنسور جواب داد؟
              نوع کابلتون چی بود؟
              برخی میکن چون i2c هست 1 متر بیشتر نباید باشه.
              ممنون میشم پاسخ دهید.

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X