اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوال در مورد کنترل اینورتور امرون سری 1000 از طریق مدباس

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال در مورد کنترل اینورتور امرون سری 1000 از طریق مدباس

    باسلام
    در حال کار روی یه مثال هستم که بتونم فرکانس یه موتور رو از طریق اینورتور امرون و با پروتکل مدباس کنترل کنم. اون چیزی که تو manual این اینورتور گفته من باید از طریق مدباس همچین چیزی رو ارسال کنم، به آدرس 0002H :

    ولی یه جای دیگه در مورد پارامترها گفته که آدرس رجیستر برای Frequency Reference آدرس 280H هستش:

    می خواستم بدونم کدون آدرس برای تغییر فرکانس هستش اولی یا دومی؟ متاسفانه هنوز به اینورتور دسترسی ندارم که این موضوع رو چک کنم.


    #2
    پاسخ : سوال در مورد کنترل اینورتور امرون سری 1000 از طریق مدباس

    باسلام
    به امید یافتن یه جواب تاپیک بالا آوردم...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد کنترل اینورتور امرون سری 1000 از طریق مدباس

      سلام
      همان آدرس 280H مربوط به فرکانس رفرنس است. شما مقدار فرکانس رفرنس را باید در این آدرس رجیستر وارد کنید.
      اطلاعات بیشتر را می توانید در منوآلا های این اینورتر پیدا کن

      اطلاعات فنی اینورتر V1000

      www.omroniran.ir

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال در مورد کنترل اینورتور امرون سری 1000 از طریق مدباس

        نوشته اصلی توسط omroniran
        سلام
        همان آدرس 280H مربوط به فرکانس رفرنس است. شما مقدار فرکانس رفرنس را باید در این آدرس رجیستر وارد کنید.
        اطلاعات بیشتر را می توانید در منوآلا های این اینورتر پیدا کن

        اطلاعات فنی اینورتر V1000
        سلام
        پس جرا تو عکس اول توی آدرس 02h فرکانس نوشته؟ چه تفاوتی داره ؟

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X