اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

    با سلام به همه عزیزان

    من می خواستم یه مقاومت حرارتی ADC به مقدار 10K رو بوسیله تقسیم مقاومتی از +30 درجه تا -30 درجه بصورت دقیق اندازه گیری کنم ولی به چند مشکل برخورد کردم .

    1- مقدار دما به سرعت و با اختلاف زیاد تغییر می کند ( مثلا" گاهی 25 و گاهی 25.9 و گاهی 24 می شود) (خازن زدم یه کم تغییر کرد )
    2- در فرمولی که از اینترنت پیدا کردم دما درمواردی صحیح تغییر می کند ولی وقتی که پایین تر می آید کلا" اشتباه می شود ( مثلا" در 25 درجه 25.2 نشون می ده ولی در 10 درجه 3 نشون می ده ) (ضریب بتا چیه )
    3- در مدار من یه رله وجود داره که وقتی که وصل میشه درجه 2 درجه تغییر می کند ( مثلا" در -2 بعد از رله -4 درجه می شود ) ( تو نرم افزار یه کم رفع کردم با بالا بردن درجه بعد از وصل رله )

    با تشکر از عزیزان

    #2
    پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

    نوشته اصلی توسط renosa900
    با سلام به همه عزیزان

    من می خواستم یه مقاومت حرارتی ADC به مقدار 10K رو بوسیله تقسیم مقاومتی از +30 درجه تا -30 درجه بصورت دقیق اندازه گیری کنم ولی به چند مشکل برخورد کردم .

    1- مقدار دما به سرعت و با اختلاف زیاد تغییر می کند ( مثلا" گاهی 25 و گاهی 25.9 و گاهی 24 می شود) (خازن زدم یه کم تغییر کرد )
    2- در فرمولی که از اینترنت پیدا کردم دما درمواردی صحیح تغییر می کند ولی وقتی که پایین تر می آید کلا" اشتباه می شود ( مثلا" در 25 درجه 25.2 نشون می ده ولی در 10 درجه 3 نشون می ده ) (ضریب بتا چیه )
    3- در مدار من یه رله وجود داره که وقتی که وصل میشه درجه 2 درجه تغییر می کند ( مثلا" در -2 بعد از رله -4 درجه می شود ) ( تو نرم افزار یه کم رفع کردم با بالا بردن درجه بعد از وصل رله )

    با تشکر از عزیزان
    سلام
    یه مشکل جزیی هست و اینه که اصلا ntc رو برای همچین کاری نساختن چون خیلی دقیق نیست
    برای بهتر کردن دقت میتونید از 10000 تا سمپل میانگین بگیرید یا ...
    ولی بدونید ntc اصلا دقت نداره البته من خودم برای کار دقیق کار نکردم نظر های دوستان رو درپست هایی که دیدم دارم میگم

    head<=
    ...تشکر خدا...
    [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

      من یه دستگاه درست کردم که دمای بخش کنترل رو با NTC اندازه می گرفتم. خیلی ساده با یه مقاومت به 5 ولت وصلش کردم و با ADC خوندمش. نتیجه ش هم خوب بود. با یه دماسنجِ دیگه هم کالیبره ش کردم که دقتش هم قابل قبول باشه. در محدوده دمایی 15 تا 50 درجه سانتیگراد با 0.1 درجه تفکیک نمایش. بدونِ میانگین گیری!
      اگه مدار رو درست ببندید هیچ کدوم از مشکلاتی که گفتید رو نخواهید داشت. دستگاهی که NTC رو توش گذاشتم چند تا رله خفن با جریان 15 آمپر به انضمام 3-4 تا مدار اینورتر و کانورتر و مبدل های سوئیچینگ چسبیده بهش هستند. تازه زمینِ مدارم با نول برق شهر یکی هست! با تمام این اوصاف اصلاً و ابداً پرش و نویز و اینا نداره.
      همه مشکلات از طراحی نادرست مدار نشأت می گیره.
      بیایید با Google آشتی کنیم!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

        باسلام
        دوست عزیز من فکر میکنم مشکل شما از تغذیه مدار باشه .باLM35 هم میشه .موفق باشید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

          با تشکر از دوستان عزیز و جواب های خوبشون

          این دستگاه به علت اینکه باید در تیراز بالا باشه و همچنین صرفه اقتصادی داشته باشه باید بدون ترانس و با مبدل خازنی بسته بشه که تا اینجا هیچ مشکلی از نظر تغذیه نداره چون امپر زیادی هم نمیکشه فقط بیشترین مصرفو رله داره
          بله بنده هم می دونم LM35 خوبه ولی در مقایسه با Ntc قیمتش 30 برابره !!!!!!
          همچنین من مشکلی با Ntc ندارم و داره کاره خودشو می کنه ! تنها مشکل من پرش 0.5 و با 0.4 درجه ایش می باشد . حالا نمی دونم مشکل از برنامه من هستش و یا از طراحی مدار و یا نویز برق ؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

            میتونی تو برنامه تنظیمش کنی ک وقتی تغییرات مقادیر خوانده شده از یک درجه مثلن، بیشتر شد، درجه دمای جدید رو قبول کنه.

            یا اینکه از LM45 استفاده کنی، قیمتش یک سوم LM35.

            عملکردش مشابه 35 هست و از بعضی نظرات بهتره حتی!

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : وصل کردن مقاومت حرارتی NTC به AVR و فرمول مربوطه

              سلام بر همه
              من یک مقاومت ptc میخواستم که در دمای 25 درجه 1 کیلو افت بده
              چه مقاومتی استفاده کنم
              فرمول محاسبش چیه کحه با توجه به دما مقدار مقاومت بدست بیارم؟؟
              قبلا از پاسخ گویی تان متشکرم

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...