کم شدن دقت مدار فرکانس متر با میکرو atmega16

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    کم شدن دقت مدار فرکانس متر با میکرو atmega16

    من یه مدار فرکانس متر رو با دو میکرو مختلف atmega16 و atmega32 طراحی کردم . (مدار کاملا مشابه است فقط میکرو ها فرق دارن)
    ولی جواب یکسان نمیده.
    با atmega32 درسته ولی با atmega16 دقت خیلی کم میشه
    میخواستم بدونم علت چیه ؟ چرا دقت با atmega16 خیلی کمتره ؟
    راه حلی هست که با atmega16 جواب دقیق بگیرم؟؟

    #2
    پاسخ : کم شدن دقت مدار فرکانس متر با میکرو atmega16

    نوشته اصلی توسط m.riahi
    من یه مدار فرکانس متر رو با دو میکرو مختلف atmega16 و atmega32 طراحی کردم . (مدار کاملا مشابه است فقط میکرو ها فرق دارن)
    ولی جواب یکسان نمیده.
    با atmega32 درسته ولی با atmega16 دقت خیلی کم میشه
    میخواستم بدونم علت چیه ؟ چرا دقت با atmega16 خیلی کمتره ؟
    راه حلی هست که با atmega16 جواب دقیق بگیرم؟؟
    مشکل شما منبع فرکانس است ...
    اگر از فرکانس داخلی استفاده میکنید باید از کریستال خارجی استفاده کنید ...
    و یه نکته خیلی مهم
    موقعی که کریستال میخرید سعی کنید شش صفر را خریداری کنید چون ضریب خطای آنها تنها چند هرتز است ...
    ولی اگر سه صفر را خریداری کنید درصد خطای آن در حد چند هزار هرتز است ...
    پس سعی کنید که شش صفر را بخرید ...
    به عنوان مثال کریستال 16 مگا هرتز اینطوری نوشته شده
    16.000000
    ولی سه صفر اینطوریه
    16.000

    موفق باشید