اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مدار فرمان بالابر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مدار فرمان بالابر

    سلام .نیاز به مدار فرمان بالابر 2طبقه دارم .همچنین از لحاظ حفاظت برای اشخاص چه کارهای باید انجام داد

    اگر فرضا تیغه های کنتاکتور بالابر بچسبد ان موقع چکار باید کرد تا موتور ایست کند
    ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه

    #2
    پاسخ : مدار فرمان بالابر 2 طبقه

    نظر من اینه که واسه قطع از دوتا میکروسویچ سری پشت سر هم استفاده کن که اگه یکیش عمل نکرد اون یکی عمل کنه.واسه چسبیدن تیغه های کنتاکتور هم باید تو مکانیزم یه مانع محکم بذاری که بالابر بیشتر از اون نتونه بالا بره،اونوقت در صورت گیر کردن کنتاکتور موتور آورلود میشه و فیوز سر راه موتور میپره یا قطع میشه.
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدار فرمان بالابر

      می تونی از لحاظ تئوری بگی مدار فرمان جچوری باشه
      ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مدار فرمان بالابر

        خب با استپ استارت میذاری .
        دوتا استارت که یکی دور را برعکس اون یکی کنه واسه بالا یا پایین رفتن و یه استپ .دوتا میکروسوئیچ هم از کنتاکت نرمال کلوزش با استپ سری میکنی که اگه استپ را نزدی دیگه حد اقل یکی از میکرو سویچها عمل کنه و تغذیه را قطع کنه.البته جای این میکروسویچها را هم باید جوری تعبیه کنی که همونجا که میخای بالابر بایسته.
        این دیگه ساده ترین مدار بالابره.
        البته اگه واسه دو طبقه بخوای یه میکروسویچ واسه طبقه اول میذاری که وقتی رسید خودش می ایسته و واسه بالا رفتن دوباره باید استارت مربوط به بالا رفتن را بزنی و دو تا میکرو سویچ سری در طبقه آخر و دوتا میکرو سویچ سری هم واسه همکف که اطمینانش بهتر بشه.
        الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مدار فرمان بالابر

          اگر حد بالا و حد پایین بزاری برای تامین امنیت آسانسورهای بدون وزنه تعادل کافیه .در کنار اون هم محافظ اورلود بزار .
          تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
          داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مدار فرمان بالابر

            نوشته اصلی توسط SAMIN20
            سلام .نیاز به مدار فرمان بالابر 2طبقه دارم .همچنین از لحاظ حفاظت برای اشخاص چه کارهای باید انجام داد

            اگر فرضا تیغه های کنتاکتور بالابر بچسبد ان موقع چکار باید کرد تا موتور ایست کند
            یه راه مطمین دیگه
            از سه کنتاکتور استفاده کن .به اینصورت.. اولی باشه تغذیه اون دوتا..برق اصلی رو از اولی رد کن بده دوتای رفت و برگشتی.. اونوقت یه میکرو سوییچ ببند یه کم بالاتر از میکروسوییچ بالایی
            یکی هم کمی پایین تر از پایینی و این دوتا سری باشن و برقشون جدای اون دوتای اصلی
            بعد برق کنتاکتور اولی رو از این دوتا میکرو سوییچ پایینتر و بالاتر بگیر.
            اینطوری اگه هرکدوم از کنتاکتورهای رفت وبرگشت کنتاکتش بچسبه و از میکروسوییچ اصلی رد بشن ، میکروسوییچ پایینتره برق ورودی هردو کنتاکتور اصلی رو قطع میکنه و خیالت همیشه راحته یه سیستم پشتیبانی داری.
            امیدوارم بدردت بخوره

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مدار فرمان بالابر

              نحوه کارکرد مدار بالا بر به کمک برنامه شبیه سازی شده. دانلود از سایت پویان تابلو :


              http://www.pooyantablo.com/catalogs_cats-16-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88 %D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1 %D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_PLC.html


              اضافه شده در تاریخ :

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مدار فرمان بالابر

                سلام
                دوستان مدار فرمان بالابر با ۳ ایستگاه رو بدون برد های الکتریکی چطوری هست

                فقط با کنتاکتور و میکروسویچ

                لطفا اگه نقشه رو دارید به ما هم بدید

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X