حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

    سلام من برای یک الکترو موتور سه فاز یک تابلویی بستم که بدون مشکل کار میکنه(شامل کنترل فاز. کنتاکتور و بی متال میباشد)
    ولی در صورتی که یک فاز از سر موتور قطع شود تابلو هیچ حفاظتی در این شرایط نمیکند و موتور خواهد سوخت
    دوستان چه راه حلی رو در این باره پیشنهاد میدن؟

    #2
    پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

    با درود

    احتمال زیاد با کنترل جریان میتوانید از موتور در برابر 2 فاز شدن محفظت به عمل بیاورید....

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

      نوشته اصلی توسط hossein951ann
      با درود

      احتمال زیاد با کنترل جریان میتوانید از موتور در برابر 2 فاز شدن محفظت به عمل بیاورید....
      کنترل جریان رو احتمال هم میدم نشه یا شاید محدود بشه به مدل های خیلی خاص

      از دوستان خواهشمندم تجربیاتشونو در اختیار قرار بدن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

        خوب این یه کاره اضافه س که شما میخوای انجام بدی شما اتصالات از تابلو تا موتور رو محکم کن و مطمئن باش اتفاقی نمی افته چون همه جای دنیا همین کارو میکنن ؛
        و اگه میخوای همچین امنیتی رو بهش اضافه کنی باید یه فیدبک از موتور بگیری (به روش هایی مثل انکدر ، سنجش جریان و ...) و به تابلو بدی ...

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

          وقت بخیر

          اول پیشنهاد میکنم بجای بی متال از کنترل بار الکترونیکی استفاده کن !!
          دوم این که همین کنترل بار الکترونیکی !!یه مدلش هست که شیوا امواج زده !! کنترل فاز بار هست !! هم بار موتور را کنترل میکند هم فاز های موتور رو کنترل میکن !!
          سوم اگر پیشنهادهای بالا رو نمیخواهید !!کنترل فاز تابلو رو سه تا ار و اس و تی شو روی خود سیم متور ببند !!یا یه کنترل فاز جدا برای متور بذار !!
          برای اطمینان میتونی کنترل حرارت متور هم با یک کنترل ترموستات حرارت هم برای موتور بذاری

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

            نوشته اصلی توسط taktrashe
            وقت بخیر

            اول پیشنهاد میکنم بجای بی متال از کنترل بار الکترونیکی استفاده کن !!
            دوم این که همین کنترل بار الکترونیکی !!یه مدلش هست که شیوا امواج زده !! کنترل فاز بار هست !! هم بار موتور را کنترل میکند هم فاز های موتور رو کنترل میکن !!
            سوم اگر پیشنهادهای بالا رو نمیخواهید !!کنترل فاز تابلو رو سه تا ار و اس و تی شو روی خود سیم متور ببند !!یا یه کنترل فاز جدا برای متور بذار !!
            برای اطمینان میتونی کنترل حرارت متور هم با یک کنترل ترموستات حرارت هم برای موتور بذاری
            اینی که شیوا زده اگه سه فاز موتور وصل باشه ولی از یکیش جریان رد نشه خروجیو قطع میکنه؟اگه اره مشخصات تماس و ادرس وبشو پی وی بفرست

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

              نوشته اصلی توسط gh68m
              خوب این یه کاره اضافه س که شما میخوای انجام بدی شما اتصالات از تابلو تا موتور رو محکم کن و مطمئن باش اتفاقی نمی افته چون همه جای دنیا همین کارو میکنن ؛
              و اگه میخوای همچین امنیتی رو بهش اضافه کنی باید یه فیدبک از موتور بگیری (به روش هایی مثل انکدر ، سنجش جریان و ...) و به تابلو بدی ...
              نمیشه چون موتور واسه سانتریفیوژ بخش ابکاری کارخونس و همیشه اسید میریزه رو سیم هاش و حتی داخل سیم پیچ موتور هم همیشه پره اسیده ! و هیچ حفاظتی نیز از طرف اپراتور نمیشه و ممکنه مثلا پای یکی گیر کنه یکی از فازها از سر موتور کنده شه یا سولفاته شه بر اثر تکان های شدید کنده شه حالا شما میگی اتصالاتو محکم ببند ! شرکت یلخیه بابا !!

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                سلام .حفاظتهایی ک دوستان برای الکتروموتورسه فازگفتند کافیه اما همیشه احتمال عدم کارایی وحوادث پیش بینی نشده وجود دارد.کنتاکتوری رابرسی کردم باوجود اینکه وصل بود یه فاز ردنمیشد ونتیجش منجرب سوختن موتورشده بود.کنترل فاز وکنتربارالکترونیکی برای حفاظت موتورکافیه مگراینکه حادثه خاصی پیش اید.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                  نوشته اصلی توسط soltanneia
                  سلام .حفاظتهایی ک دوستان برای الکتروموتورسه فازگفتند کافیه اما همیشه احتمال عدم کارایی وحوادث پیش بینی نشده وجود دارد.کنتاکتوری رابرسی کردم باوجود اینکه وصل بود یه فاز ردنمیشد ونتیجش منجرب سوختن موتورشده بود.کنترل فاز وکنتربارالکترونیکی برای حفاظت موتورکافیه مگراینکه حادثه خاصی پیش اید.
                  خب منم از شما میخوام که برند کنترل بار رو که از یکی از فازها اگه جریان رد نشد قطع کنه معرفی کنید

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                    سلام.دوست عزیز برای کنترباربرند خاصی نمیتونم معرفی کنم اما باهمانهایی ک دربازارموجوده مشکل شما برطرف میشه.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                      وقتی موتور دو فاز بشه،از دو فاز دیگه، موتور اضافه جریان میکشه.در نتیجه اگه کنترل بار به درستی تنظیم شده باشه،به دلیل اضافه جریان ایجاد شده،موتور را قطع میکنه.
                      برای اینکه مطمئن بشید هم،اول رله کنترل بار را تنظیم کنید.بعد خودتون موتور را دو فاز کنید و مطمئن بشید که حتما رله واکنش نشون میده.
                      ما خودمون تو کارگاه برق اینکار را می کردیم و با این حال که موتور زیر بار نبود،رله واکنش نشون میداد.
                      :job:
                      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                        نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
                        وقتی موتور دو فاز بشه،از دو فاز دیگه، موتور اضافه جریان میکشه.در نتیجه اگه کنترل بار به درستی تنظیم شده باشه،به دلیل اضافه جریان ایجاد شده،موتور را قطع میکنه.
                        برای اینکه مطمئن بشید هم،اول رله کنترل بار را تنظیم کنید.بعد خودتون موتور را دو فاز کنید و مطمئن بشید که حتما رله واکنش نشون میده.
                        ما خودمون تو کارگاه برق اینکار را می کردیم و با این حال که موتور زیر بار نبود،رله واکنش نشون میداد.
                        :job:
                        اره ایول اینکارو با بی متال کردم ولی جواب نگرفتم یادم رفت با کنترل بار تست کنم . حتما جواب میده
                        مرسی از شما

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                          مهندس جان سلام

                          شما تو پست اول گفتی که کنترل فاز هم داری تو تابلو.
                          مدارتو چطوری بستی که با دو فاز شدن ، کنترل فازت عمل نمیکنه و برق رو قطع نمیکنه؟
                          اساسا یکی از کاربرهای کنترل فاز همینه دیگه.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                            نوشته اصلی توسط nanocycle
                            مهندس جان سلام

                            شما تو پست اول گفتی که کنترل فاز هم داری تو تابلو.
                            مدارتو چطوری بستی که با دو فاز شدن ، کنترل فازت عمل نمیکنه و برق رو قطع نمیکنه؟
                            اساسا یکی از کاربرهای کنترل فاز همینه دیگه.
                            سلام کنترل فاز سه فاز تابلو رو کنترل میکنه سه فاز رو موتور رو که کنترل نمیکنه

                            با راهنمایی های دوستان مشکل حل شد . توسط کنترل بار دو فاز شدن با جریان کشی زیاد تشخیص داده میشود
                            با تشکر

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : حفاظت الکتروموتور در برابر دو فاز شدن

                              نوشته اصلی توسط saeedxs
                              سلام کنترل فاز سه فاز تابلو رو کنترل میکنه سه فاز رو موتور رو که کنترل نمیکنه

                              با راهنمایی های دوستان مشکل حل شد . توسط کنترل بار دو فاز شدن با جریان کشی زیاد تشخیص داده میشود
                              با تشکر
                              شما برق موتورت مگه از کنتاکتور نمیاد؟ کافیه بوبین کنتاکتور رو از تیغه ی NO کنترل فاز رد می کردی. اونوقت کنترل فاز موتورت رو هم حفاظت میکرد
                              HELLO WORLD