    راه اندازی pt100

    سلام دوستان
    چون این سنسور قراره با xmega کنترل بشه این انجمن رو برای طرح سوالم انتخاب کردم.
    سوال اول
    تفاوت سنسور دوسیمه با مدل سه سیمه و چهار سیمه فقط تعداد سیم هاشه و سنسور ها از یه نوعند؟ یعنی میشه با اتصال سیم های رابط یه سنسور دوسیمه رو به چهار سیمه تبدیل کرد؟

    سوال دوم
    به نظرتون طرح زیر برای راه اندازی سنسور چهار سیمه مناسبه؟
    اندازه سیم های رابط حدودا 3 متر


    با ولتاژ DAC و ADC0 جریان ثابتی رو از مقاومت عبور میدیم و توسط ADC1 و ADC2 ولتاژ رو خونده و دما رو تشخیص میدیم.
    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

    #2
    پاسخ : راه اندازی pt100

    یک یا دو سیم کمکی برای بالا بردن دقت اندازی گیری و بدست آوردن افت ولتاژ ناشی از جریان کشی دو سیم اصلی تامین کننده جریان RTD است که می توانید این دو سیم را بصورت دستی هم اضافه کنید. در فایل زیر مورد انواع RTD توضیح داده شده است:

    http://www.pyromation.com/Downloads/...RTD_Theory.pdf

    برای تولید ولتاژ از طریق DAC و اندازه گیری از طریق ADC معمولا به مدارات بافر مناسب نیاز دارید.
    اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
    دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
    برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
    وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
    قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
    اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
    ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی pt100

      نوشته اصلی توسط Finder_
      سلام دوستان
      چون این سنسور قراره با xmega کنترل بشه این انجمن رو برای طرح سوالم انتخاب کردم.
      سوال اول
      تفاوت سنسور دوسیمه با مدل سه سیمه و چهار سیمه فقط تعداد سیم هاشه و سنسور ها از یه نوعند؟ یعنی میشه با اتصال سیم های رابط یه سنسور دوسیمه رو به چهار سیمه تبدیل کرد؟

      سوال دوم
      به نظرتون طرح زیر برای راه اندازی سنسور چهار سیمه مناسبه؟
      اندازه سیم های رابط حدودا 3 متر


      با ولتاژ DAC و ADC0 جریان ثابتی رو از مقاومت عبور میدیم و توسط ADC1 و ADC2 ولتاژ رو خونده و دما رو تشخیص میدیم.
      فکر نکنم اینجوری جریان ثابت باشه. برای خوندن دما با دقت بالا نیاز به جریان ثابت هست.با dac ولتاژ ثابت هست نه جریان.
      در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.

      1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
      2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
      3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی pt100

        با تعیین ولتاژ روی مقاومت R1 توسط dac و adc0 جریان ثابت تزریق میشه
        گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی pt100

          به نظر من شما دارین مسئله را یکمی پیچیده می کنین. من طی مطالعات بسیار زیادی که در این مورد انجام دادم به این نتیجه رسیدم که راه حل منطقی و دقیق استفاده از یک پ امپ برای تامین جریان ثابت هست. این جوری دقت اندازه گیری بسیار بالاتر میره. این مطالبی را که خدمتتون عرض می کنم هم داخل سایت های معتبری مثل TI , Analog Device , Maxim , ... دیدم و هم به صورت عملی داخل بردهای کاربردی مشاهده کردم. خواستین تا رفرنس بدم مطالعه کنین. البته ممکنه دوستان نظرات دیگه ای هم داشته باشن که در جای خودش قابل تامل هست.
          در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.

          1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
          2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
          3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی pt100

            مسئله پیچیده میشه اما دقت بالا میره. البته اگه همه چیزه ایده آل باشه. :rolleyes:
            در استفاده از اپ امپ و ترانزیستور به منظور ساخت منبع جریان، وابستگی به تغذیه و دما خیلی مهمه.
            ممنون میشم اگه رفرنس بدین. البته اگه قبلا تست شده باشه چه بهتر. :agree: چون بعضیاشون پارامتر ها رو بیش از حد ایده آل در نظر گرفتند. :NO:
            گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی pt100

              رفرنسم همون سایتها بود که گفتم. اگه خواستین توش یک چرخی بزنین و راجع به RTD Measuring یک جستجو بکنین. نخواستین ایمیل بدین تا براتون pdf میل کنم. خودم الان عملا دارم از همین روش استفاده می کنم. دقت در حد تیم ملی لالیگاس.
              در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.

              1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
              2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
              3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راه اندازی pt100

                شما از چه مدل سنسور استفاده میکنین؟ 2یا3یا4 سیمه؟
                دقت در حد چقدر ازش گرفتین؟
                اگه زحمتی نیست اون فایل رو برام میل کنید
                m.yazdani989@yahoo.com
                ممنون
                گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راه اندازی pt100

                  4 سیمه استفاده می کنم.
                  چند تا pdf فرستادم. مطالعه کنید لطفا.
                  متاسفانه یک pdf که خیلی تخصصی تر بود را پیدا نکردم. پیدا کردم می فرستم ولی داخلش بهترین جریان را 200 میکرو آمپر معرفی کرده بود.
                  در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.

                  1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
                  2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
                  3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راه اندازی pt100

                    ممنون
                    نگفتین دقت چقدر گرفتین ازش؟
                    گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راه اندازی pt100

                      به نظرتون این طرح برای حذف امپدانس خطوط کاربردیه؟
                      از یه منبع جریان ایده آل فعلا استفاده کردم
                      خروجی به یک طبقه تقویت کننده داده میشه


                      گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی

                      دیدگاه