اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

    سلام دوستان
    من یه ترانس دوبل 16 ولت 1.5 آمپر دارم (یعنی هر خروجی 1.5 آمپر)
    راهی هست که بتونم بصورت 16 ولت 3 آمپر ازش استفاده کنم؟؟؟
    واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

    #2
    پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

    نوشته اصلی توسط shahin2222
    سلام دوستان
    من یه ترانس دوبل 16 ولت 1.5 آمپر دارم (یعنی هر خروجی 1.5 آمپر)
    راهی هست که بتونم بصورت 16 ولت 3 آمپر ازش استفاده کنم؟؟؟
    واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
    سلام نه . چون سر وسط مشترک هست. اگه نبود میشد با هم موازی کرد. (ممکنه بخواید یکسو سازی کنید و به این فکر کنید که بشه به صورت سنتر تب مدار رو طوری بست که بشه 3 آمپر گرفت ولی یکسوسازی سنتر تب فقط تلفات دیود رو کمتر میکنه و نمیشه اینکارو کرد)
    دو راه هست: 1- ترانس رو باز کنین و اشتراک وسط رو از بین ببرید و دوباره ببنیدینش(که کمتر کسی اینکارو میکنه :biggrin بعد میشه ترانس 4 سر که میتونید موازیشون کنید و 2 سر بشن بعد مثلا یکسو کنید.
    2- اگه به دی سی نیاز دارین میشه سر اول و آخر رو بگیرین و با پل یکسو کنید و بعد با استفاده از مبدل های DC to DC به ولتاژ مورد نطر برسین که آماده اون تو بازار موجوده(البته باید ورودی 52 ولت رو بتونه تحمل کنه چون برق شهر ولتاژش بالاتر از 240 ولت هم میره و باعث این مساله میشه بنده خودم هم از خروجی دی سی شده ترانس 16 تا 26 ولت تو زمستون که مصرف کمه میره ) پس میتونید مبدل رو خودتون هم بسازید
    لطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

      نوشته اصلی توسط shahin2222
      سلام دوستان
      من یه ترانس دوبل 16 ولت 1.5 آمپر دارم (یعنی هر خروجی 1.5 آمپر)
      راهی هست که بتونم بصورت 16 ولت 3 آمپر ازش استفاده کنم؟؟؟
      واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
      اگر منظورتون اینه که دو تا 16 ولت میده یعنی از دوسیم کناری 32 ولت میده

      میشه به صورت DC ولتاژ 16 ولت و جریان دوبرابر گرفت

      به این صورت که سیم وسط ترانس مستقیما به منفی متصل میشه

      و دو سیم کناری با جهت مساوی دو دیود یکسو میشه و هر دو سر دیگر دیود به هم وصل میشه و به عنوان مثبت هست

      --------------------------- --------------------------

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

        نوشته اصلی توسط aswhu600
        به این صورت که سیم وسط ترانس مستقیما به منفی متصل میشه
        و دو سیم کناری با جهت مساوی دو دیود یکسو میشه و هر دو سر دیگر دیود به هم وصل میشه و به عنوان مثبت هست
        تو سوییچینگ یا همین ترانس در نظر بگیریم. استفاده از سر وسط و دو دیود فقط تلفات دیود رو برای یکسوسازی کمتر میکنه(اگه سایز هسته این اجازه رو بده و ولتاژ هم اونقدر بالا نباشه این کارو میکنن مثل پاور کامپیوتر). مثلا اگه یه تغذیه بخوایم بسازیم که 12 ولت باشه میشه یه سیمپیچ پیچید و با پل دیود یکسو کرد اما برای تلفات کمتر میان دو برابر با همون قطر سیم می پیچن یعنی درو واقع برای استفاده از دو دیود باید دو برابر سیم مصرف بشه.
        در این روش از هر سر فقط یک نیم سیکل یکسوسازی میشه پس به همین خاطر نمیشه از تمام ظرفیت سیمپیچ ها استفاده کرد و همون 1.5 آمپر رو میشه گرفت.
        لطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

          ممنون از هر دو دوست گرامی
          میخوام یه تغذیه متغیر 3.6 و 5 و 9 و 12 و 16 برای پروزه هام بسازم
          بردش رو ساختم فقط دنبال ترانس 3 آمپرم
          ولی از نوشته هاتون متوجه شدم نمیشه کاریش کرد :mrgreen:
          خلاصه ممنونم
          از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

            این مورد را به صورت عملی تست میکنم و نتیجه را میگم

            --------------------------- --------------------------

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

              تست را انجام دادم با یک ترانس دوبل 12 ولت 1 امپر

              ابتدا اومدم هر سیم پیچ را جداگونه توسط دیود پل یکسو کردم و روی بار حدود 6.5 اهمی انداختم

              افت ولتاژ سیم پیچ ها روی بار تقریبا حدود 7 ولت بود

              در مرحله دوم اومدم از دو سیم کناری استفاده کردم که 24 ولت بگیرم در این شرایط افت ولتاژ روی بار 10.3 ولت بود یعنی حدود 1.5 امپر جریان

              و حالت سوم همین چیزی که مد نظر بود انجام دادم و با 2 تا دیود یکسو کردم

              اف ولتاژ 7.9 شد و حرف دوستمون درست هست اون اختلاف ولت هم به دلیل این هست که دو دیود کمتر شده و اتلاف توان نصف شده که خودشا با اختلاف حدود 9 دهمی نشون داده

              پس از اطلاعات اشتباهی که دادم معضرت میخوام و از دوستمون که باعث روشنگری شدن تشکر میکنم
              --------------------------- --------------------------

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

                نوشته اصلی توسط shahin2222
                سلام دوستان
                من یه ترانس دوبل 16 ولت 1.5 آمپر دارم (یعنی هر خروجی 1.5 آمپر)
                راهی هست که بتونم بصورت 16 ولت 3 آمپر ازش استفاده کنم؟؟؟
                واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
                سلام
                اگر شما ترانس رو تست کردید و از هر خروجی همزمان 1.5 آمپر گرفتید.....معنیش اینه که ترانس شما 48 ولت آمپر هست....
                در این صورت نیازی به موازی کردن ثانویه ها نیست با استفاده از یکسو سازی تمام موج دو دیودی 16 ولت 3 آمپر رو میده..............
                اما اگر از یک خروجی 1.5 آمپر گرفتید ....این دلیل نمیشه هر دو خروجی بتونن با هم 1.5 آمپر بدن..............
                کلآ ترانسها بر مبنای ولت و جریان خریداری میشه..............بعد فروشنده میپرسه دو سر باشه یا سه سر............نمی پرسه اگر سه سر میخوای از هر خروجی چقدر جریان میکشی؟
                اگر دو سر بود نیاز به 4 تا دیود برای یکسو سازی داره و اگر سه سر بود به دو تا دیود نیاز هست.....
                پس ترانس 16 ولت 3 آمپر 2 سر و سه سر از نظر جثه فرقی با هم ندارن.....در دوسر ثانویه تمام موج عمل میکنه .....در سه سر نیم موج ....
                در حالت 4 دیود ولتاژ شکست باید بزرگتر از ولتاژ پیک ثانویه باشه....
                در حالت 2دیود ولتاژ شگست دیود باید بیشتر از 2 برابر پیک ولتاژ هر سیم پیچ ثانویه باشه....

                اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

                  سلام ممنون از همگی
                  طبق گفته Ghasede del ترانس 48 ولت آمپره...
                  چون تنها یک سیم پیچ 3.5 آمپر میده
                  احتمالا اگه از هر دو سیم پیچ استفاده بشه جریان بینشون تقسیم میشه...
                  بازم ممنون ازتون
                  از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

                    برای افزایش ولتاژ ترانس دوبل شما ابتدا هرکدام از سرها جدا جدا یکسو میکنید یعنی هر کدام را جدا جدا از پل دیود عبور داده و بعد مثبت به مثبت و منفی به منفی وبعد از آن هم از یک خازن عبور داده و به مدار خود وصل کنید

                    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                    به این صورت ولتاژ ترانسی که 12بوده میشود 24

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس سه سر و جریان دو برابر

                      نیازی به این کار نیست
                      شما سر وسط رو نادیده بگیرید و اون دوتا سر دیگه رو از پل دیود عبور داده و بعد خازن صافی بزارید
                      آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .