سوال در مورد ارت نیروگاه

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال در مورد ارت نیروگاه

    سلام به همگی

    در نیروگاه ارومیه پایه چراغهای جاده دسترسی و نیز داخل نیروگاه، حتی کنار اگزز سیستم ارت مجزا از مجموعه دارند. شما تابحال چنین چیزی دیده بودید؟ :surprised:


    ====================
    98 بازدید بدون هیچ اظهار نظری. پس کجائید؟ کسی نیروگاهی نیست؟ :sad:

    #2
    پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

    رویه های مهندسی رایج یا غیر رایج در داخل کشور در اغلب موارد مبنای دقیق علمی یا استانداری ندارد. بنابراین قابل ارجاع به عنوان یک رویه درست مهندسی نیستند. در این ارتباط بهتر است به منابع معتبر رجوع نمایید. ما یک کشور در حال توسعه و گذار هستیم و از مشکلات عمیق ساختاری در تقریباً همه عرصه ها بویژه آموزش و دانش پایه برخورداریم

    --------------------------------------------------------------
    تفکر خلاق شادی بخش است،
    پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
    همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
    http://electrical-riddles.com

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

      می شود بگووید چرا باید دارای یک ارت باشند
      یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
      هان ای صنما،دل یک دله کن
      گر سر ندهم ،وانگه گله کن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

        در اینجا بحث فالت و القا پیش می آید و با توجه به استاندارد های مختلف هم پتانسیل سازی (باندینگ) بهترین راه برای جلوگیری از القا می باشد.
        پیشنهاد می کنم در مورد ارت سیگنال مرجع کمی جستجو کنید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

          شرمنده می شود بیشتر توضیح بدهی شاید بتوانم کمک کنم
          یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
          هان ای صنما،دل یک دله کن
          گر سر ندهم ،وانگه گله کن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

            قرار نیست ارت روشنایی همه مجموعه یه جا باشه.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

              همانطور که میدانید جهت زمین کردن تمام تجهیزات فلزی(نه لزوم مصرف کننده های توان الکتریکی) اغلب یه شبکه ارت(سیستم لوپ زمین ) در نظر می گیرند و تجهیزاتن را با کابلهای مناسب به آن وصل می کنند ولی اگه تجهیزاتی فاصله زیادی با این لوپ داشته باشند باید آنها را به طور جداگانه زمین نمود (حداکثر مقاومت بین الکترود و زمین باید کمتر از 2 اهم گردد)

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سوال در مورد ارت نیروگاه

                سیستم های ارت در کلیه تاسیسات الکتریکی از چند تا قانون ساده پیروی می کنن با دقت در این چند مورد بسیاری از سوالات پاسخ داده می شن
                1- سطوح ولتاژ مختلف ارت مجزا نیاز دارن
                مثال در یک کارخونه بزرگ دارای پست 20 کیلو ولت خصوصی این ارت ها رو نیاز داریم
                الف ) ارت مربوط به برق گیر تیر 20 کیلو ولت
                ب) ارت بدنه تابلو 20 کیلو ولت و سکسیونر زمین
                ج ) ارت ولتاژ 400 ولت خروجی ترانس ( یک یا چندین چاه ارت که با هم رینگ شده اند)
                د)ارت مربوط به صاعقه گیر
                ن) ارت جریان ضعیف (مانند شبکه کامپیوتر و تلفن و . . . )
                2- در پست های 400 کیلو ولت حتی درب و پنجره های فلزی هم به ارت متصل میشن
                3- تجهیزاتی که الکتریسیته ساکن تولید می کنند ارت مجزا نیاز دارن (اگزوز ، سیکرون های رنگ پودری ، غبار گیر های الکتریکی و. . . .)
                4- بدنه دکل های فشار قوی

                نکته :
                اگزوز ها در اثر عبور هوا الکتریسیته ساکن ایجاد می کنند
                سوال : اتصال ارت در دو سطح ولتاژ چه پیامدی در پیش خواهد داشت ؟
                پاسخ : در صورت جابجای نقطه صفر ترانس زمین دارای پتانسیل شده و به دیگر تجهیزات با سطح ولتاژ پایین تر آسیب خواهد رسید

                اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن