اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

    سلام. برای اندازه گیری دمای ترموکوبل و pt100 آی سی خاصی وجود داره؟ میخوام خروجی ای سی رو به میکرو وصل کنم

    #2
    پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

    اگه اشتباه نکنم pt100 ی نوع NTC باید باشه ؟
    اگه این طور هست ی مدار پل وستون ببندین و با پتانسیومتر صفرشو تنظیم کنید یا اینکه با ی دماسنج دما رو بگیرید و با تغییر پتانسیومتر کالیبرش کنید که تو برنامه نیاز به کالیبره نداشته باشین ، به ازای کوچک ترین تغییراتی که NTC به عنوان یکی از مقاومت های پل ، ایجاد کنه تغییر جریان تو پل به وجود میاد و به راحتی میتونید ولتاژش متناظرشو بخونید
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

      ترموکوپل با دریافت دما بخاطر ترکیب دوالیاژی شروع به کوپل حدود 0 برای پایین ترین تا 10 میلی ولت بالترین مقدار (البته انواع مختلفی دارد)مدارش چند برابر کننده میلی ولت به ولته که با اپ امپ میشه ساخت اما باید توجه داشته باشی تغذیه در این شرایط نویز نداشته باشد
      pt100 یه مقاومت از نوع ptc امپدانس اش در صفر درجه سانتی گراد 100 اهم است ودر 100 درجه سانتیگراد در حدود 127.5 اهم می باشد البته نحوه محاسبه ........ را از دیتا شیت اش می یابید

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

        راه اندازی ترموکوپل نکات بسیار ریزی داره که اگه رعایت نشن میتونه خطای زیادی داشته باشه...مثلا دمای Cold junction....اینکه جانکشن سرد مقاومت حرارتی کم و مقاومت الکتریکی کمی داشته باشه...اینکه بسته به نوع ترموکوپل باید مشخصات دقیقش رو بدونید و....
        تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی

        www.intelart.ir


        ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

          ممنون.دمای اتصال سرد رو میشه با یه pt100 اندازه گیری کرد و تو محاسبات جهت تصحیح مقدار ترموکوبل ازش استفاده کرد. ولی pt100 واسه اندازه گیری اش به یه منبع جریان حدود میکرو آمپر احتیاج داریم .البته باید ثابت هم باشه! بعدم دوستان چه اپ امپ روی پیشنهاد میکنن.؟؟؟ واسه ترموکوبل ؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

            البته الان یادم اومد یه آیسی درایور بود واسه ترموکوپل که الان اسمش یادم نیست ولی میتونید سرچ کنید و پیداش کنید...همه این کارا رو خودش انجام میداد
            واسه خوندن دما هم میتونید جدول هایی که آماده تو نت هست رو بریزید تو میکرو و از روی جدول بخونید تا مشخصه غیرخطی ترموکوپل رو بتونید کامل پوشش بدید...
            تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی

            www.intelart.ir


            ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

              نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani

              واسه خوندن دما هم میتونید جدول هایی که آماده تو نت هست رو بریزید تو میکرو و از روی جدول بخونید تا مشخصه غیرخطی ترموکوپل رو بتونید کامل پوشش بدید...
              من در تکمیل این حرف مهم دوستمون این یادم اومد بگم

              وقتی مشخصه غیر خطیه میتونین با اکسل رابطه غیر خطیشو با درجه مورد نظر پیدا کنیدو استفاده کنید این کاریه که خیلی از پروژه ها میکنن

              فقط به ی تعداد آزمایش اولیه نیاز دارید برا بدست آوردن نقاط
              اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                نوشته اصلی توسط zahra-meh
                سلام. برای اندازه گیری دمای ترموکوبل و pt100 آی سی خاصی وجود داره؟ میخوام خروجی ای سی رو به میکرو وصل کنم
                اصولاً خروجی ترنسدیوسر ها (مبدل ها، سنسور ها) یا به صورت ولتاژ هست که مستقیماً قابل خوندن بوسیله ی میکروکنترلر هاست، یا به صورت جریان هست (عموماً 4 تا 20 میلی آمپر) که باید ابتدا به کمک مدار واسط مربوطه به ولتاژ تبدیل بشه و پس از اون قابل خوندن به وسیله ی میکروکنترلر هست.
                اگر اشتباه نکنم PT100 سنسور دما از نوع صنعتی هست و در مدارات فرمان PLC در صنعت استفاده میشه. خروجی اون از نوع خطی و به صورت جریان 4 تا 20 میلی آمپر هست.
                *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                  pt100 سنسور دمایه ptc میباشد در 0 درجه 100 اهم و با افزایش2.5درجه دما مقاومتش 1 اهم افزایش می یابد
                  تقریبا یک ماه پیش دیدم یک تایپیک در زمینه اتصال ترموکوپل به میکرو زده بودند میتونید جوابتونو اونجا پیدا کنید
                  عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                    سلام
                    تاپیک زیر اطلاعات مفیدی داره
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=75043.0
                    یک مدار دیگه قبلا گیر آوردم با منبع جریان و پ آمپ
                    http://uupload.ir/files/3s1l_pt100.jpg

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                      ممنون از همه دوستان گلم.
                      در مورد ترموکوبل , pt100 باید توضیحاتی رو بدم. ترموکوبل بصورت کاملا خطی تغییرات داره ولتاژش هم توی دمای محیط 1 میلی ولته که به عنوان مثال برای 50 درجه به 2 میلی ولت میرسه .البته واسه نوع k
                      pt100 هم همینظور که از اسمش مشخصه توی دمای صفر درجه 100 اهم نشون میده نصب تغییراتش هم نصب به دما از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
                      مقاومت در دمای مورد نظر= دمای مورد نظر*0.387 + 100
                      دقت pt100 بالاتر از ترموکوبله واسه همین دمای اتصال سرد رو با pt100 اندازه گیری میکنن. ولی سرعت واکنش ترموکوبل نسبت به دما بالاتره که این توی صنعت ترجیح داده میشه.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                        نوشته اصلی توسط zahra-meh
                        ممنون از همه دوستان گلم.
                        در مورد ترموکوبل , pt100 باید توضیحاتی رو بدم. ترموکوبل بصورت کاملا خطی تغییرات داره ولتاژش هم توی دمای محیط 1 میلی ولته که به عنوان مثال برای 50 درجه به 2 میلی ولت میرسه .البته واسه نوع k
                        pt100 هم همینظور که از اسمش مشخصه توی دمای صفر درجه 100 اهم نشون میده نصب تغییراتش هم نصب به دما از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
                        مقاومت در دمای مورد نظر= دمای مورد نظر*0.387 + 100
                        دقت pt100 بالاتر از ترموکوبله واسه همین دمای اتصال سرد رو با pt100 اندازه گیری میکنن. ولی سرعت واکنش ترموکوبل نسبت به دما بالاتره که این توی صنعت ترجیح داده میشه.
                        علاوه بر نکاتی که گفتید قیمت pt100 بدلیل استفاده از پلاتین بسیار گرانتر از ترموکوپل هست و محدوده دمایی ترموکوپل بیشتر از pt100
                        ترموکوچل بشدت نویزگیره و در طول سیم و نوع سیم محدودیت داره یعنی شما اگر سیم کوتاه بود نمیتونید سیم اضاف کنید چون باعث به وجود آمدن اتصال سرد و خطا میشه
                        البته بدلیل اینکه دما یک پروسه کند هست در صنعت از pt100 زیاد استفاده میشه ولی بدلیل محدوده دمایی بالایه ترموکوپل در پالایشگاه ها از ترموکوپل k هم استفاده میشه در ضمن خروجی ترموکوپل کاملا خطی نیست ..
                        فرمول محاسبه مقاومت pt100
                        عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100

                          در مورد فرمول باید بگم با فرمولی که من دادم فرقی نداره. فرمول من خیلی ساده تر و در عمل به واقعیت نزدیکتره.بعدم ترموکوبل های با طول کابل 100 متر هم تو صنعت وجود داره و استفاده هم میشه. در مورد اتصال دادن هم باید بگم اگر دو سیمی که میخوایم اتصال بدیم به عنوان مثال کرومل را روی هم بزاریم وبا یه فلز دیگه این دو رو پرس کنیم هیچ مشکلیدر اندازه گیری حادث نمیشه.بعد هم شما گفتین سرعت pt100 بالاتره ولی هیچ مدرکی این حرف شما رو تصدیق نمیکنه .بصورت عملی هم اگه بحث کنیم گرم شدن یه نقطه اتصال بسیار نازک نصب به pt100 با چند صد دور سیم پلاتین محصور شده خیلی زودتر انجام میگیره. بازم ممنون اقا حمید ولی من ای سی میخوام!!!!!!!!!!!!!!!!

                          دیدگاه

                          لطفا صبر کنید...
                          X