با سلام
اگر hmi شما دارای پورت اترنت هستش و توی لیست پی ال سی هاش s7-200 رو ساپورت میکنه شما می تونید از طریق این hmi به logo v8 متصل شوید
در help نرم افزار لوگو نحوه تطبیق حافظه logo با پی ال سی s7-200 بیان شده است
پیروز باشین
توی نرم افزار DOPSoft بعداز منوی انتخاب hmi در مرحله دوم یعنی انتخاب plc ، پورت ارتباطی اترنت رو انتخاب کنید
در این منو 3 تا tab وجود دارد که در تب دوم یعنی LocalHost شما باید گزینه Overwrite IP را تیک بزنید و IP را برای hmi تعریف کنید
شما از طریق همین ارتباط اترنت می تونید برنامه رو دانلود کنید به hmi اگر تونستید این کار رو انجام بدین معنی که
1- تونستین IP رو برای hmi ست کنید
و
2- از سلامت ارتباط با پورت اترنت hmi و کابل متصل به آن مطمئن می شوید
مرحله بعدی میشه تنظیمات logo
که پیشنهاد میدم خودتونم یه کم درگیرش بشین تا کامل جا بیفته موضوع
اگه لوگو تو تنظیمات شبکه با کلید های خودش slave باشه ارور tcp connection broken میده
اگه master باشه ارور controller no response میده . انگار هم هست و هم نیست