اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل load کردن طبقات خروجی در ارتباط 485

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل load کردن طبقات خروجی در ارتباط 485

    سلام کسی تا حالا چند ic max485 رو با هم موازی به یک اسی دیگر از این نوع وصل کرده موقع ارسال و دریافت مشکل دارم تگر می تونید راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : مشکل load کردن طبقات خروجی در ارتباط 485

    سلام .............

    ممکنه یک مقدار بیشتر در مورد مدارتون توضیح بدید ؟
    دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل load کردن طبقات خروجی در ارتباط 485

      سلام
      خیلی سادست
      پین 2-3 direction (یعنی مشخص میکنه در حال send / recive هستید)
      پین 5-6 منفی D و مثبتD
      تا 128 device رو موتونی شبکه کنی











      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل load کردن طبقات خروجی در ارتباط 485

        برای ارتباط چند Device از طریق RS485 می تونی از ارتباطب به شکل استخوان ماهی استفاده کنی.
        این یه نمونه از نحوه اتصالدر حالت کلی( هم ارسال و هم دریافت از طریق دو خط جداگانه):


        می تونی کابل ارتباطی رو از طریق Spliter به هم وصل کنی. هر چند که ساخت اون هم خیلی سادست:



        اینجا رو هم یه نگاه بنداز. من از این سایت خیلی استفاده کردم:
        http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/overview.asp