اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

    سلام
    یک منبع تغذیه سوویچینگ 5 ولت 40 آمپر دارم مابه تابلو روان که خروجیش افت داره و اصطلاحا خرابه
    بازش کردم دو تا خازن 470 میکرو 200 ولت باد کرده که صدا میدادن
    چهار تا خازن 3300 میکرو 10 ولت هم داره که یکیشون باد کرده یود
    اینا رو که گفتم عوض کردم منتهی تا باز برق رو وصل کردم خازن های 470 میکرو 200 ولت شروع به صدا دادن و البته باد کردن کردند
    ترانزیستور های 13009 رو تست کردم با اهم متر و ظاهرا سالمن
    دیود های MBR4045PT هم تست کردم با اهم متر منفی رو که به پایه وسط زدم به هر دو طرف راه میداد (مقدار اهمی) اما برعکس نه
    مابقی قطعات از لحاظ ظاهری سالمن

    به نظر دوستان مشکل چیه؟
    ممنون

    #2
    پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

    وقت بخیر

    احتمالا خازن ها بیش از 200 ولت باید باشند !! و یا کیفیت خانهای جدید پایین هست !! با ولتمتر ببینید ولتاژ وسر خازن چقدر هست !!؟؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

      آخر خازن های فابریک خودش روش 200wv نوشته

      ولتاژ ac یا dc بذارم ولتمتر رو؟

      جایی خوندم که ترانس چون داغ میسه لاک های سیم ها ذوب و در نهایت حلقه ها اتصال کوتاه میشن
      درسته؟

      اضافه شده در تاریخ :
      آخر خازن های فابریک خودش روش 200wv نوشته

      ولتاژ ac یا dc بذارم ولتمتر رو؟

      جایی خوندم که ترانس چون داغ میسه لاک های سیم ها ذوب و در نهایت حلقه ها اتصال کوتاه میشن
      درسته؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

        نوشته اصلی توسط عزیز خورشیدزاده
        سلام
        یک منبع تغذیه سوویچینگ 5 ولت 40 آمپر دارم مابه تابلو روان که خروجیش افت داره و اصطلاحا خرابه
        بازش کردم دو تا خازن 470 میکرو 200 ولت باد کرده که صدا میدادن
        چهار تا خازن 3300 میکرو 10 ولت هم داره که یکیشون باد کرده یود
        اینا رو که گفتم عوض کردم منتهی تا باز برق رو وصل کردم خازن های 470 میکرو 200 ولت شروع به صدا دادن و البته باد کردن کردند
        ترانزیستور های 13009 رو تست کردم با اهم متر و ظاهرا سالمن
        دیود های MBR4045PT هم تست کردم با اهم متر منفی رو که به پایه وسط زدم به هر دو طرف راه میداد (مقدار اهمی) اما برعکس نه
        مابقی قطعات از لحاظ ظاهری سالمن

        به نظر دوستان مشکل چیه؟
        ممنون
        سلام
        دیودهای ورودی سمت 220 ولت و همچنین مثبت و منفی خازنهایی رو که عوض کردین ( 470 میکرو 200 ولت ) رو چک کنین

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

          توضیح بیشتر بدم
          اول اینکه خازن های بزرگ 200 ولت صدا میدن که اون یکی منبع سالمه صدا نداره اصلا
          دوم اینکه ولتاژ دو سر خازن ها رو چک کردم 160 ولت
          سوم اینکه وقتی منبع رو روشن می کنم خروجی دقییییق 5 ولت اما وقتی ماژول بهش متصل می کنم یهو میره زیر 3 ولت
          ترانزیستور های قدرتش رو هم (13009) رو هم عوض کردم باز جواب نداد
          سه تا ترانزیستور C1815 داره که با اهم متر تست کردم بیس به امیر با بیس به کلکتورشون حدود 0.1 اختلاف دارن (تو حالت تست دیود) اما یدونه از ترانزیستورا 0.2 اختلاف دارن
          :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

            وقتی بلافاصله خازن سمت 220 ولت باد میکنه یعنی خطایی در سمت 220 ولت وجود داره

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

              خازن های نو هم صدا دارن اما اونجور باد نکردن
              خیلی جزئی
              پس من سمت ورودی رو دنبال کنم؟
              دیود های 5408؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                نوشته اصلی توسط عزیز خورشیدزاده
                خازن های نو هم صدا دارن اما اونجور باد نکردن
                خیلی جزئی
                پس من سمت ورودی رو دنبال کنم؟
                دیود های 5408؟
                منظورتون از صدا چیه ؟ اون سوت تیز رو می گین ؟
                معمولا اشکال در سمت 220 ولت با خرابکاری شدید همراهه ولی اینکه خازن جدید که سمت 220 ولت وصل کردین باد کرده واسم سواله !!

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                  آداپتور سالم هیچ صدایی نداره
                  هیچیاااا
                  اما این آداپتور خراب یه صدای ویززز میده خازن هاش
                  انگار من خیلی وحشتناک گفتم باد کردن
                  اونجوری که مد نظر شماست خراب نشدن فقط یه ذره سرشون باد کرده که خیلی محسوس نیست

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                    باسلام
                    خازن که صدا نباید بده.
                    صدا از ترانس نیست؟
                    .
                    همون دیود رو کامل در بیارید چک کنید نه رو برد.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                      اگه عکس از مدار بزاری خیلی راخت تر به نتیجه میرسی
                      دیود های ورودی شما طبق صحبت های خودتون خرابه چون هم خازن های بعد از دیود باد میکنه((به صورت جزئی)) و هم باید بعد از دیود ولتاژتون 320 ولت باشه نه 160 ولت!!!

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                        نوشته اصلی توسط AMIR_N
                        اگه عکس از مدار بزاری خیلی راخت تر به نتیجه میرسی
                        دیود های ورودی شما طبق صحبت های خودتون خرابه چون هم خازن های بعد از دیود باد میکنه((به صورت جزئی)) و هم باید بعد از دیود ولتاژتون 320 ولت باشه نه 160 ولت!!!
                        سلام
                        چشم عکسم میذارم
                        320؟
                        ولی خازن ها فابریکیشون 200 ولتن ها

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                          نوشته اصلی توسط عزیز خورشیدزاده
                          سلام
                          چشم عکسم میذارم
                          320؟
                          ولی خازن ها فابریکیشون 200 ولتن ها
                          اره دیگه اگه از ورودی برق بیاد داخل اون 4 تا دیود و بعد بره داخل خازن های صافی ولتاژش 320 ولت هست

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                            من کامل این تاپیک رو نخوندم ولی در منابع تغذیه سوئیچینگ وقتی صدای ویز ویز داریم یکی از دلایلش می تونه عدم تنظیم بودن فرکانس سوئیچ باشه .
                            آی سی نوسان ساز مدار شما چیه ؟ ببینید اگه مقاومت یا خازنی داره که تعیین کننده فرکانس هستند ، اونا رو عوض کنین شاید درست شد .
                            خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                            [hr]

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

                              نوشته اصلی توسط AMIR_N
                              اره دیگه اگه از ورودی برق بیاد داخل اون 4 تا دیود و بعد بره داخل خازن های صافی ولتاژش 320 ولت هست
                              مدار مقسم داره - تقریبا میشه گفت خازن ها سری هستند - برای همین 2 عدد خازن هستش ولتاژ 200 هست ولی معمولا 300 ولتی میزارن
                              خرابی پل دیود یا نشتی یکی از دیودها تو اینجور مشکلات شایع هستش-

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X