    تقویت خروجی ترموکوپل

    سلام دوستان.من دارم یک مدار کنترلر دما طراحی میکنم که بتونه با ترموکوپلهای صنعتی کارکنه.خروجی این ترموکوپلها dcو در حد میکرولت و غیر غطی هست .نیاز به مداری دارم که بتونه با یه ضریب ثابت اون رو در محدوده صفر تا 5 ولت تقویت کنه لطفا اگه میتونید راهنمایی بفرمایین.ممنون

    #2
    پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

    فکرکنم باید از تقویت کننده های عملیاتی استفاده کنی
    ما زنده به آنیم که آرام نگیـریم
    موجـیم که آسودگی ما عدم ماست...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

      سلام
      اسم ترموکوپل رو سرچ بزن مدارات زیادی میاد
      ولی خطی سازی باید خودت انجام بدی
      معمولا داخل کنترلر برای خطی سازی مشخصات به صورت جدول تعریف میشه
      محک

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

        وقت بخیر

        بهتر است از چیپ های مخصوص این کار استفاده کنید ! ad594 برای ترموکوپل j هست خروجی خطی نشده ! 10mv/c دازد ! قابل ذکر است مدار cold junction داخل چیپ قرار داده شده .

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

          ممنون از راهنماییتون ولی من میخوام مولتی ترموکوپل بسازم چیپ برای همه انواع ترموکوپلها هست؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

            1- ابتدا عمل نویز گیری خروجی ترموکوپل

            2- اندازه گیری دمای اتصال سردcold junction .که بعضی ایسیها این مولفه را درخود دارند.معمولا توسط یک ایسی دماسنج این دما محیط حساب میشه مثلا یک نوع خوبش مثل ایسی AD592 .که باید نزدیک به ترمینال خروجی ترموکوپل باشه

            3-خروجی ترموکوپل به دلیل ولتاژ خروجی ضعیف تقویت بشه وبعد از تقویت به واحد آنالوگ به دیجیتالA/D که حداقل باید 16 بیتی باشه فرستاده بشه تا دمای اندازه گیری شده دقت بالایی در حد 1درجه وپاینتر داشته باشه.البته از رزولوشن پاینتر میشه استفاده کرده ولی دقت به شدت پایین میاد.یه مثال خوب از ایسی های A/D برای ترموکوپل AD7707 یا از همین سری مثل 7715 ADو...البته این سری ولتاژ رفرنس داخلی نداره وباید یک ایسی رفرنس دقیق براش گذاشت مثل ایسی های رفرنس سری REF19X SERIES...REF192

            4- برای عمل تقویت ولتاژ وهمچنین واحد آنالوگ به دیجیتال نمیشه از هر ایسی استفاده کرده .باید از ایسی استفاده کرد که حداقل 16 بیتی باشه عمل تقویت ولتاژ را در خود داشته باشه که معمولا این ضریب تقویت(گین) به صورت برنامه نویسی برای ایسی انجام میشه همچنین ضریب درصد غیر خطی کوچکی داشته باشه ومولفه های دیگر که بستگی به نیاز هست در نظر گرفته شود.

            5-از اینجا به بعد دیگه کار برنامه نویسی برای گرفتن یا دادن اطالاعات به ایسی A/D و خطی سازی دما و نمایش آن و... که میتونید با یک اتمگا 32 این کار رو انجام بدهید.

            6-با توجه به نوع ترموکوپل اطالاعات رنج دما و ضرایب سی بک و خطی سازی و فرمولهای چند جمله ای که باید این داده ها رو داشته باشی ,...
            ....................HELP ME GOD ...........................

            WORLD ELECTRONIC................................

            nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

              خودتو علاف opamp این مداراتی که توی اینترنت هست نکن . هر چند بعضی هاشون کار میکنه ولی هزینش زیاد تره
              راحت max6675 بگیر ترموکوپل بهش بده و دما با دقت بالا به صورت spi بخون . روح روانت راحت میشه . من با طول سیم زیاد هم تست زدم مشکلی نداشته .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
                خودتو علاف opamp این مداراتی که توی اینترنت هست نکن . هر چند بعضی هاشون کار میکنه ولی هزینش زیاد تره
                راحت max6675 بگیر ترموکوپل بهش بده و دما با دقت بالا به صورت spi بخون . روح روانت راحت میشه . من با طول سیم زیاد هم تست زدم مشکلی نداشته .
                باسلام و عرض ادب
                جناب مهندس بازه ی دمایی که شما استفاده کردید بین چند تا چند بود ؟
                فاصله ترموکوپل تا مدار چقدر بود ؟
                و در نهایت دقت دمایی نمایشی چقدر بود ؟

                متشکرم
                یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                  دقت 25. درجه هست و با انواع ترموکوپل تا 3 متر (ترموکوپل آماده با طول سیم 3 متر آماده ) جواب گرفتم و تا 300 درجه اندازه گیری کردم . بیشترشو تست نکردم

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                    نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
                    دقت 25. درجه هست و با انواع ترموکوپل تا 3 متر (ترموکوپل آماده با طول سیم 3 متر آماده ) جواب گرفتم و تا 300 درجه اندازه گیری کردم . بیشترشو تست نکردم
                    سلام
                    سپاسگذارم
                    میخام از این ترموستات بصورت صنعتی استفاده کنم ؛نکته خاصی هست که بخاید اشاره کنید ؟
                    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                      نکته زیاد داره ترموکوپل
                      چنتا دما رو میخوای بخونی بیشتر از یه سنسور هست یا یه دونه
                      باید از سیم مخصوص ترموکوپل استفاده کنی باید آیسی نزدیک به ترمینال هایه ورودی باشه و ....

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                        نکته فقط اینه که شما بعد از هر بار خوندن دما باید 200 میلی ثانیه صبر کنی بعد دوباره دما بخونی
                        من با ترموکوپل هایی کار کردم که خودشون سیم دارند ومشکل طول سیم ندارشتم
                        حتی من 8 تا ترموکوپل با یک آی سی فکر کنم 4051 بود درایو کردم

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                          نوشته اصلی توسط ehsanbagheri نمایش پست ها
                          نکته زیاد داره ترموکوپل
                          چنتا دما رو میخوای بخونی بیشتر از یه سنسور هست یا یه دونه
                          باید از سیم مخصوص ترموکوپل استفاده کنی باید آیسی نزدیک به ترمینال هایه ورودی باشه و ....
                          سلام
                          ممنونم
                          فعلا نظرم روی یه دونه ترموکوپل هست و میخام بسازم و در صنعت بذارم برای تست و عیب هاشو بگیرم .
                          اره من انواع مختلف ترموکوپل ها رو دارم


                          نکته فقط اینه که شما بعد از هر بار خوندن دما باید 200 میلی ثانیه صبر کنی بعد دوباره دما بخونی
                          من با ترموکوپل هایی کار کردم که خودشون سیم دارند ومشکل طول سیم ندارشتم
                          حتی من 8 تا ترموکوپل با یک آی سی فکر کنم 4051 بود درایو کردم
                          من از ترموستات های اماده در بازار زیاد استفاده کردم ؛سرعت پاسخگوییشون خیلی بالا است ؛به محض اینکه دما کمو زیاد میشه عکس العمل نشون میده .
                          قصدم هست بعد از راه اندازی 1 ترموکوپل ؛ روی 3-4 تا ترموکوپل کار کنم .
                          و به احتمال زیاد از 4052 استفاده کنم ./
                          البته سیم ترموکوپل و خود دستگاه در محیطی قرار میگیره که کنتاکتور و اینورتر داره
                          بنابراین باید بحث نویز پذیری و .... رعایت بشه
                          یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                            سرعت پاسخ گویی ترموکوپل بالا هست ولی سرعت پاسخ گویی max6675 از 170 میلی ثانیه تا 250 میلی ثانیه هست . توی دیتاشیت نوشته

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل

                              ترموکوپل یه نکته داره به اسن cold junction جایی که سیم ترموکوپل به مدار یه ترمینال متصل میشه باید دماش رو با دمایه خونده شده جمع کرد داخل آیسی هایه درایور
                              این قضیه رعایت شده واسه همین آیسی باید نزدیکترین حالت ممکن به ترمینال وصل بشه و همچنین سیم مخصوص نوع ترموکوپل استفاده شده به ترموکوپل متصل بشه وگر
                              نه دمایه خونده شده خطا پیدا میکنه

                              دیدگاه