    سلام.
    من دارم با سنسور جریان LTS 25-NP کار میکنم. مدار ساده ای فقط برای تست سنسور مشابه datasheet بستم که به خوبی با DC کار میکنه ولی با AC اصلا کار نمیکنه.
    کسی میدونه مشکل از کجا میتونه باشه؟

    #2
    پاسخ : کار با LTS 25-NP

    چون ساختار سنسورهای جریان براساس اثر هال است، معمولا برای جریانهای ac در خروجی شون هم ولتاژی را بصورت ac ظاهر میکنن که برای خوندنش توسط میکرو بایستی به این مساله دقت کنین.

    Sent from my K00Z using Tapatalk

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کار با LTS 25-NP

      در حالت AC خروجی سنسور رو باید یکسو کنی و اینکارو با یک مقاومت سری+دیود (بهتره ژرمانیوم استفاده کنی) + یک خازن... بعبارت دیگه خروجی رو dcمیکنی و بعد به میکرو اعمال میکنی.....اما بازم در حد چندتا کد بالا پایین داره که پیشنهاذ میکنم فیلتز نرم افزاریشون کنی و جواب عالی میشه