    سلام،
    روش مناسب برای جلوگیری از خطای Bulk Current Injection چه می باشد؟

    مثال:

    تغذیه وسیله ای را توسط PLC کنترل می کنیم در مدار PLC رله ای برای اینکار در نظر گرفته شده که توسط ATMEGA128 کنترل می شود تغذیه مدار 12 ولت می باشد که به یک سر رله می رود و تغذیه ATMEGA128 توسط رگولاتور 7805 تامین می شود .با قطع و وصل رله و تغییر جریان تغذیه، ATMEGA128 ریست می شود.

    یرای رفع مشکل مدار چه باید کرد؟

    #2
    پاسخ : Bulk Current Injection

    با سلام
    علت اصلی ریست شدن میکرو، کاهش ولتاژ تغذیه ست. این کاهش معمولا وقتی اتفاق میآ‌افته که منبع قادر به تأمین جریان نیست. معمولا با قرار دادن یه خازن در حد 1000 میکرو قبل و بعد از رگولاتور این مشکل حل میآ‌شه و در شرایط بدتر اضافه کردن یه سلف چند میلی هانری قبل از ورود ولتاژ به رگولاتور علاوه بر خازنآ‌های گفته شده، دیگه مشکل رو رفع میآ‌کنه.