اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    سلام
    یه مدار کنترل دما دارم که طبق بازه دمایی که بهش میدی هیتر یا فن رو متناسب با نیاز روشن میکنه ، مدار تو پروتیوس به خوبی کار میکنه اما تو عمل وقتی دما از حداکثر دما بیشتر میشه و رله وصل میشه (به طور مثال رله تو دمال بالای 25 باید فن رو روشن کنه، وقتی دما رو تا 26 بالا میبرم رله وصل میشه ) و فن شروع به کار میکنه یکدفعه دمایی که نمایشگر نشون میده بعد از وصل رله از 26 درجه به 33 میپره و بعد از مدتی با اینکه دمای سنسور کاهش پیدا کرده روی نمایشگر دما تا 30 درجه پایین میاد و رله رو وصل نگه میداره ، ( نمی دونم چرا وصل شدن رله این مشکل رو به وجود میاره) تنها راه هم قطع کردن جریان سیم پیچ رله است ، وقتی هم رله رو قطع میکنی دمایی که نمایشگر 30 درجه نشون میداد میشه دما محیط (22 درجه) در کل وصل شدن رله باعث عملکرد اشتباه سنسور دما میشه که با دمای محیط حدود 8-9 درجه اختلاف داره. رله پنج ولتی، برا راه اندازیش از ترانزیستور bc547 ,و مقامت 1 کیلو بیس و دیود هرزگرد استفاده کردم . منبع ولتاژ هم شارژرگوشی قدیمیاس با اینکه طبق نوشته هاش خروجی 5 ولت 350 میلی آمپره ولی ولتاژ خروجیش نزدیک 9 ولته که سره راهش رگولاتور 5 ولت 7805گذاشتم بعد با فیلتر به vcc میکرو ,وصل کردم، 5 ولت، رله رو هم از هین رگولاتور میگیرم ولی منبع ولتاژ فن رو از یه منبع 12 ولت مستقلمیگیرم .
    شماتیک مدار و نحوه اتصال رله به میکرو هم ضمیمه کردم.
    تشکر

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    #2
    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    مدار بخش تغذیه رو هم بذار(اینکه چطور تغذیه رو به میکرو وصل کردی)
    شارژر موبایل بدون بار 9 ولت داره جریان ک بکشی همون 5 میشه و توی کار 7805 اختلال ایجاد میشه بخصوص وقتی رله وصل میشه
    ی خازن الکترولیت 1000 میکرو و ی خازن 104 با خروجی 7805 موازی کن شاید مشکل حل بشه
    اگه میتونی رله رو با اپتوکوپلر به میکرو وصل کن
    جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; ۱۲:۵۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

      دوست من
      فقط باید یک کار کنی و اون اینه که یک رگولاتور جداگانه برای سنسور انتخاب کنی ، همین.
      من قبلا با این مشکل رو برو بودم با گذاشتن رگولاتور و تثبیت ولتاژ سنسور مشکل حل میشه.
      علت هم اینه که سنسورها به ولتاژ تغذیه شون بسیار حساس هستند ، لذا با وصل شدن رله یک اختلالی در تغذیه به وجود میاد که همین امر باعث اختلال میشه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

        نوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست ها
        مدار بخش تغذیه رو هم بذار(اینکه چطور تغذیه رو به میکرو وصل کردی)
        شارژر موبایل بدون بار 9 ولت داره جریان ک بکشی همون 5 میشه و توی کار 7805 اختلال ایجاد میشه بخصوص وقتی رله وصل میشه
        ی خازن الکترولیت 1000 میکرو و ی خازن 104 با خروجی 7805 موازی کن شاید مشکل حل بشه
        اگه میتونی رله رو با اپتوکوپلر به میکرو وصل کن
        ممنون بایت راهنماییت، بخش تغذیه هم بصورت زیره ورودی اصلی هم که همون شارژر گوشیه :
        [IMG][/IMG]
        در مورد تغذیه میکرو تو این مدار لازمه Vcc رو به AVCC و Gnd های میکرو رو به هم وصل کنم؟
        پ.ن : متسفانه اکانت قبلیم به مشکل خورد مجبور شدم با این اکانت وارد بشم.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

          نوشته اصلی توسط mzgn10 نمایش پست ها
          ممنون بایت راهنماییت، بخش تغذیه هم بصورت زیره ورودی اصلی هم که همون شارژر گوشیه :
          [IMG][/IMG]
          در مورد تغذیه میکرو تو این مدار لازمه Vcc رو به AVCC و Gnd های میکرو رو به هم وصل کنم؟
          پ.ن : متسفانه اکانت قبلیم به مشکل خورد مجبور شدم با این اکانت وارد بشم.
          اگه این مدار کار کنه من خودم رو میکشم. تغذیه AVCC رو ببینید.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

            سلام استاد گرامی

            پس خودت رو نمیکشی دیگه چون کار نمیکنه . . .
            دوست گرامی باید از VCC با یه سلف 10UH وصل کنی به AVCC
            بین AVCC و GND یه خازن 100N بزاری
            پایه ی AREF مشکلی نداره دیگه . یه خازن 100N میخواد که گذاشتی

            آفرین . . .

            روح الامین اگه میشه یه نگاه به پست " یکسو کردن موج 0.7 ولتی " بنداز
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۶:۳۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶.
            آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

              البته به نظرم مدارش درسته و همونیه که توی پست اول گذاشته. این دومی رو الان کشیده.
              اثرهای سلفی توی مدار به نظر من روی سنسور اثر می ذاره. می تونی تغذیه شو رگوله کنی.(فکر میکنم مدار نوسان میکنه. البته فقط حدس هستش) احتمالا یه شانت رگولاتور بشه گذاشت ولی اگه نمی دونه چیه و نمی خوای استفاده کنی یه LDO (نمونه 5 ولت)براش می تونی بذاری.(
              AMS1117) اگه بازم راحت نیستی و مشکل داری باهاش به قول دوستمون یه رگولاتور دیگه مثل همین بذار.

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...