اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

[پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

    سلام
    یه مدار طراحی کردم واستون عالیه می تونید واسه امپلی فایرهاتون یا منبع تغذیه هاتون یا...هرچیزی که بخواهید یه سیستم خنک کننده اتوماتیک واسش قرار بدید
    اینم مدارش:

    من خودم مدارش رو بستم وتستش کردم خوب بوده
    نحوه تنظیم ولوم:در حالت عادی مدار رو به منبع تغذیه 9تا 12ولت وصل کنید حالا ولوم 10کیلو رو بچر خونید تا رله رو روشن کنه
    رله که روشن شدولوم رو یواش بر عکس بچرخونید تا رله خاموش بشه رله که خاموش شد دیگه نچرخونید روی حساس ترین حالت تنظیم شده که بهترین حالتش همینه
    سوالی بود من درخدمتم
    موفق باشید
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۷:۵۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶.
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ

    #2
    پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

    سلام
    اینم عکس های ساخته شده از این دماسنج




    امیدوارم لذت ببرید
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ

    دیدگاه


      #3
      Re: پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

      سلام دوست عزیز...میشه ی توضیحی در مورد مدارش بدید؟ ممنون میشم

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : Re: پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

        نوشته اصلی توسط morteza_smn نمایش پست ها
        سلام دوست عزیز...میشه ی توضیحی در مورد مدارش بدید؟ ممنون میشم
        یه مقایسه کننده سادس. ولتاژی که از دماسنج میاد رو با ولتاژی که از پتانسیومتر میاد مقایسه میکنه. اگه ولتاژ دماسنج بیشتر بود ینی دما از چیزی که مد نظره بیشتر شد خروجی روشن میشه و ترانزیستور تقویت میکنه و رله رو روشن میکنه. یه فن به رله وصله که اونم روشن میشه. اوت پتانسیومتر نقش تنظیم دماییو داره که بالا تر از اون فن باید روشن بشه
        حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...

        دیدگاه


          #5
          Re: پاسخ : Re: پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

          نوشته اصلی توسط MohammadMers نمایش پست ها
          یه مقایسه کننده سادس. ولتاژی که از دماسنج میاد رو با ولتاژی که از پتانسیومتر میاد مقایسه میکنه. اگه ولتاژ دماسنج بیشتر بود ینی دما از چیزی که مد نظره بیشتر شد خروجی روشن میشه و ترانزیستور تقویت میکنه و رله رو روشن میکنه. یه فن به رله وصله که اونم روشن میشه. اوت پتانسیومتر نقش تنظیم دماییو داره که بالا تر از اون فن باید روشن بشه
          بسیار عالی...ممنونم از توضیحات خوبتون...فقط دو سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون...ممنون میشم پاسخ بدید
          اونم این که اون دیود رو برای فری ویلینگ گذاشتن درسته؟
          و سوال دوم این که کلا کار این LM358 چیه؟ آیا فقط مقایسه میکه و اگه مقایسه میکنه چه ولتاژِی روی پایه خروجیش ظاهر میشه؟ فرمول خاصی داره؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

            نوشته اصلی توسط morteza_smn نمایش پست ها
            بسیار عالی...ممنونم از توضیحات خوبتون...فقط دو سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون...ممنون میشم پاسخ بدید
            اونم این که اون دیود رو برای فری ویلینگ گذاشتن درسته؟
            و سوال دوم این که کلا کار این LM358 چیه؟ آیا فقط مقایسه میکه و اگه مقایسه میکنه چه ولتاژِی روی پایه خروجیش ظاهر میشه؟ فرمول خاصی داره؟
            خواهش میکنم وظیفست
            آره دیود هرزگرده واسه خنثی کردن نویز رله
            این آیسی یه اپ امپ هست. کلا کارش مقایسه کردنه. وقتی ولتاژ پایه مثبت از پایه منفی بیشتر شد خروجی روشن میشه. ولتاژ خروجیش همون ولتاژ تغذیه مداره. واسه اطلاعات بیشتر میتونین دیتاشیت ایسیو مطالعه کنین. البته اپ امپ ها انواع مختلفی دارن. بعضیا مث lm358 و lm324 مقایسه میکنن فقط ینی بیشتر واسه این کار استفاده میشن و مثلا lm386 یه اپ امپ آمپلی فایره
            حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

              با سلام
              تو شماتیک خازن الکترولیت نیست ولی در اجرا استفاده شده .؟؟!!

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

                برای استفاده به عنوان کولر یا هیتر نباید یه تاخیری هنگام فرمان اپ امپ ایجاد کرد؟؟ مثلا اگه دما روی 50 تنظیم شده باشه که فن رو روشن کنه، تا دما به 50 میرسه فن روشن میشه و بلافاصه که باکم شدن دما ، دوباره فن خاموش خاموش میشه، و در این صورت ما قطع وصل پیاپی بدون تاخیر داریم که مشکل ساز است...

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

                  درود بسیار عالی بود

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : [پروژه]مدار دماسنج با ای سی LM35 و ای سی آپ امپ LM358 (مدارتست شده)

                    با اضافه کردن یک تایمر خازنی برای روشن نگه داشتن فن البته به نظر بنده میشه مشکل فاصله روشن و خاموش شدن فن را کنترل کرد

                    دیدگاه

                    لطفا صبر کنید...