اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

اتصال سیم emi filter

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    اتصال سیم emi filter

    سلام دوستان
    اتصال سیم در emi filter چگونه است؟

    در قسمت line دوسیم هست
    در قسمت load سه سیم هست

    ممنون

    #2
    پاسخ : اتصال سیم emi filter

    سمت لاین مستقیم به فاز و نول وصل میشه
    در سمت لود یکی از سیم ها که معمولا با رنگ زرد مشخص میشود و در وسط دوسیم دیگر قرار میگیرد به عنوان اتصال بدنه (گرند) استفاده میشود و دوسیم دیگر فاز و نول میشوند

    برای تشخیص فاز و نول خروجی و ارت توسط تست اتصال کوتاه مولتی متر میتونید سیم ها رو تشخیص بدید
    اون دوتا سیمی که بصورت مستقیم به هم راه دارند به عنوان فاز و نول ; سیم باقی مانده در خروجی به عنوان ارت

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اتصال سیم emi filter

      نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
      سمت لاین مستقیم به فاز و نول وصل میشه
      در سمت لود یکی از سیم ها که معمولا با رنگ زرد مشخص میشود و در وسط دوسیم دیگر قرار میگیرد به عنوان اتصال بدنه (گرند) استفاده میشود و دوسیم دیگر فاز و نول میشوند

      برای تشخیص فاز و نول خروجی و ارت توسط تست اتصال کوتاه مولتی متر میتونید سیم ها رو تشخیص بدید
      اون دوتا سیمی که بصورت مستقیم به هم راه دارند به عنوان فاز و نول ; سیم باقی مانده در خروجی به عنوان ارت

      ممنون از پاسخ

      مشکل من از جایی شروع شد که من یک دستگاه اتوماسیون با جعبه فلزی ساختم گاهی اوقات که به بدنه دست میزنم یک جرقه ریز میزنه و میکرو ریست میشه.آیا مشکل من با emi filter حل میشه؟
      الان سیم زرد که دقیقا وسط هم هست مستقیم به بدنه فلزی نصب کنم؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اتصال سیم emi filter

        نوشته اصلی توسط alirazmjoo نمایش پست ها
        ممنون از پاسخ

        مشکل من از جایی شروع شد که من یک دستگاه اتوماسیون با جعبه فلزی ساختم گاهی اوقات که به بدنه دست میزنم یک جرقه ریز میزنه و میکرو ریست میشه.آیا مشکل من با emi filter حل میشه؟
        الان سیم زرد که دقیقا وسط هم هست مستقیم به بدنه فلزی نصب کنم؟
        این مشکل زمانی حل میشه که شما بدنه دستگاه رو به سیستم ارت ساختمان وصل کنید.
        emi فیلتر برای چنین مداری ضروری هست . چون از ورود اسپایک و نویز از شبکه برق به سیستم جلوگیری میکنه

        شما بدنه رو به ارت emi فیلتر وصل کن و یه سیم هم از بدنه به سیستم ارت ساختمون
        اگر به ارت دسترسی نداری یک لوله فلزی آب هم کارساز هست

        این جرقه بدنه مربوط به خازن هایی هست که در ورودی منابع سوئیچینگ فاز و نول رو به بدنه وصل میکنن. با قطع این دو خازن مشکلتون هم حل میشه



        موفق باشید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اتصال سیم emi filter

          منبع سوییچینگ که من استفاده میکنم 220 به 5 ولت است که بصورت آماده گرفتم یعنی مشکل از خازن های موجود در این سوچینگه؟