    مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

    سلام خدمت تمام دوستان .
    سیستم راهبند یک مجتمع بنا به دلایلی اتش گرفته بود و راهبنده از کار افتاده بود.

    من کلا قطعاتش را عوض کردم و تست هم کردم که هیچ مشکلی نداشت.
    مدارشم شامل فیوز و کنترل فاز و مدار چپگرد راستگرد و ریموت هست.

    مشکلی که الان وجود داره اینه که توی یه تایم خاصی (مثلا 6 تا 9 صبح) راهبند از کار میوفته.
    منم در اون زمان مقدور نیستم که برم مدار را بررسی کنم ولی احتمال خیلی زیاد میدم که قطعی فاز یا افت ولتاژ دارد و کنترل فاز برق فرمان را قطع میکنه.
    واسه همین حساسیت کنترل فاز را نسبت به افت ولتاژ کم کردم ولی بازم مشکل حل نشد.
    استپ های مدار فرمان راه هم چک کردم مشکلی نداشت.(همش شستی هست به جز ریمونت)
    الان یه جورایی میشه گفت صد در صد مشکل قطعی فاز وجود داره.

    شما احتمال خطای دگه ای میدید؟؟

    #2
    پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

    با سلام
    همانطوری که خودتان عنوان کردید احتمال بسیار زیاد از افت ولتاژ میباشد برای اطمینان یک مرتبه سیستم کنترل فاز و ولتاژ را از مدار خارج کنید و تست کنید .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

      افت ولتاژ توی این ساعت یکم بعیده
      If the wind will not serve, take to the oars

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

        تجربه ی شخصی نشان داده افت ولتاژ با استابیلایزرهای ارزانقیمت با توان مناسب هم کاملا قابل رفع است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

          اخه مشکلی هست اینه که من محدوده ولتاژ مجاز کنترل فاز را 330 تا 440 تنظیم کردم.
          فکر نمیکنم ولتاژ خط بیشتر از 50 ولت افت کنه چون در این صورت به قسمت های دگ مجتمع هم باید اسیب رسیده باشه.
          نمیتونم کنترل قاز را از مدار خارج کنم چون ممکنه مشکل قطعی فاز باشه و موتور دوفاز راه اندازی بشه و بهش اسیب برسه.
          اصلا سیم کشی این محل اصولی نیست چون برق اتاق نگهبانی از فیوز سه فاز راهبند گرفته شده و من احساس میکنم در اون ساعت توی اتاق نگهبانی یه اتفاقی داره میوقته.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

            نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
            اخه مشکلی هست اینه که من محدوده ولتاژ مجاز کنترل فاز را 330 تا 440 تنظیم کردم.
            فکر نمیکنم ولتاژ خط بیشتر از 50 ولت افت کنه چون در این صورت به قسمت های دگ مجتمع هم باید اسیب رسیده باشه.
            نمیتونم کنترل قاز را از مدار خارج کنم چون ممکنه مشکل قطعی فاز باشه و موتور دوفاز راه اندازی بشه و بهش اسیب برسه.
            اصلا سیم کشی این محل اصولی نیست چون برق اتاق نگهبانی از فیوز سه فاز راهبند گرفته شده و من احساس میکنم در اون ساعت توی اتاق نگهبانی یه اتفاقی داره میوقته.
            یواش یواش ماجرا داره جنایی میشه!!!!

            یه ولتاژ لاگر ساده با ساعت بساز و از ولتاژ در این ساعتی که موتور کار نمیکنه نمونه بردار و نمونه ها رو بررسی کن
            اگه مشکل ولتاو داشتی که تکلیف معلومه میشه با استابلایزر حلش کرد

            اگه مشکل ولتاژ نداشتی که باید اونموقع بری سراغ کاراگاه خصوصی تا ببینی اونموفع دارن توی اتاق نگهبانی چیکار میکنن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل از کار افتاد موتور در یک ساعت خاص

              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
              یواش یواش ماجرا داره جنایی میشه!!!!

              یه ولتاژ لاگر ساده با ساعت بساز و از ولتاژ در این ساعتی که موتور کار نمیکنه نمونه بردار و نمونه ها رو بررسی کن
              اگه مشکل ولتاو داشتی که تکلیف معلومه میشه با استابلایزر حلش کرد

              اگه مشکل ولتاژ نداشتی که باید اونموقع بری سراغ کاراگاه خصوصی تا ببینی اونموفع دارن توی اتاق نگهبانی چیکار میکنن
              نظرتون چیه به پلیس قضیه رو گزارش بدم؟
              اخه اینا هم حاضر به پول دادن نیستند واسه همین قید استابلایزر را زد.

              دیدگاه