    تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    با سلام ، من یه منبع تغذیه سوچینگ صنعتی 24 ولت(15 امپر) دارم ، روش یه پتانسیومتر 1 کیلو اهم واسه تنظیم ولتاژ توسط کارخانه نصب شده که میشه با تنظیمش ولتاژ خروجی رو ما بین 20 تا 30 ولت تغییر داد . حالا سوالم اینه که ایا میشه با تغییر مقدار این پتانسیومتر 1 کیلو اهم(مثلا با 2 کیلو) بشه به ولتاژ های پایین تر از 20 ولت هم رسید؟ دنبال ولتاژ های بیشتر از 30 نیستم چون خازن های خروجی هم محدودیت ولتاژ دارن ولی اگه از نظر تئوری بشه به ولتاژ هی پایین رسید (مثلا تا 12 ولت) دیگه نور علی نور میشه.... مدارو بازنکرم تا ببینم این پتانسیومتر به کجا وصله فقط خواستم اگه تجربه مشابهی دارید کمک کنین.ممنون

    #2
    پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    سلام
    بله میشه اگر داخل اون tl494 یا 7500 به عنوان ای سی کنترلر هست :
    پایه 4 رو زمین کنید و به جای دیگه ای وصل نباشه جز زمین که پایه 7 هست
    پایه 3 رو خالی کنید یا از روی برد برش بدین که به جایی وصل نباشه
    پایه 15 رو به 14 وصل کنید پایه 15 به هیچ جای دیگه ای وصل نباشه
    پایه 16 رو به زمین یا به 7 وصل کنید
    پایه 2 رو با دوتا مقاومت معمولی 1 کیلو که با هم سری شدن : یک سر مقاومت به پایه 14 سر وسط به پایه 2 و سر اخر به زمین یا پایه 7 وصل کنید برای ایجاد ولتاژ 2.5 ولت روی پایه 2
    پایه 1 رو به سر وسط یه مقاومت متغییر 5 یا 10 کیلو وصل کنید یکی از سر های مقاومت رو زمین کنید سر دیگه مقاومت رو به مثبت خروجی لحیم کنید

    حالا بزنید به برق - سیم های خروجی بهم نخوره ها یوقتی بوووووم
    اگه خواستین جریان رو هم میشه محدود کنید
    مدت هاست نیستم

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

      خیلی ممنون از توضیحات کاربردی شما... مدار رو باز کردم و کنترلر 7500 بود. جسارتا جناب مهندس ایا امکان تغییر ولتاژ بدون جراحی ای سی 7500 و صرفا با تغییر مقاومت متغییر 1 کیلو روی برد (موقعیتش روی عکس مشخص شده است)امکان پذیر هست یا نه...؟ در خصوص اعمال محدودیت جریان طرز کار چگونه خواهد بود. ممنون

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

        اگر میتونید که مدار پتانسیومترش رو روی یه کاغذ بکشید یه عکس بزارین چون الان از این منبع ها ندارم
        اما برای تغییر ولتاژش مدل 12 ولتی تا حدودا از 1.5 تا 26 تغییر میکنه
        مدل 24 احتمالا از 2.8 تا 35 ولت
        برای تغییر جریان به همین روش ولتاژ هست منتها برای مقاومت شنت باید از مقاومت شنت های روی خوده برد مدار استفاده کرد
        به همین روش ولتاژ باید ولتاژ حدود2.5 رو با مقاومت ایجاد کنید بعد با پتانسیومتر 20 کیلو یا بیشتر مقدار جریان رو از نقطه خروجی اندازه گیری کنید
        مدت هاست نیستم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

          والا مدار پشت برد حوصله بر هستش، یارای کشیدن مدار نیست مهندس.
          پتانسیومتر 1 کیلو رو در آوردم و با امتحان انواع پتانسیومتر ها به 20 کیلو رسیدم که در این حالت ولتاژ رو بین 4.5 تا 30 میشه تغییر داد.(کمتر از 4.5 نمیشد دیگه...) اما...
          مشکل اینجاست که در ولتاژهای کمتر از 8 ولت منبع تغذیه به محض وصل کردن بار بهش ،خاموش میشه(حتی یه بار 0.1 آمپر)... مثل اینکه مدار محافظتیش فعال میشه ولی تو ولتاژ های بیشتر از 8 مثل ساعت کار میکنه... بنظرت علت چی میتونه باشه؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

            احتمال زیاد فیدبک جریان داره که باید قطع بشه

            Sent from my S8 EDGE-PLUSE using Tapatalk
            مدت هاست نیستم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

              سلام
              من یه سوییچینگ ۲۴ولت ۱۵ آمپر دارم
              فک کردم فن سوخته بعد فهمیدم که با افزایش دمای یه قطعه (دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم مقاومته) شروع به کار میکنه
              چیزی نداشتم که مصرفش زیاد باشه یه کوچولو با فندک گرمش کردم یهو فن شروع به حرکت کرد
              اما سرعتش خیلی خیلی کم بود و چون مدت زیادی بود ازش استفاده نکرده بودم فن خاک گرفته بود و به سختی می*چرخید
              ولتاژ دو سرش رو گرفتم دیدم زده ۲.۵ ولت در حالیکه یه فن ۱۴ ولتیه
              دلیلش چیه؟؟؟؟؟ با افزایش دما ولتاژ هم زیادتر میشه در نتیجه سرعت میره بالاتر؟؟؟؟
              ممکنه یه نفر یکم توضیح بده چی به چیه ؟؟ اگر بخوام یه سره*اش کنم (چون واسه استفاده طولانی مدت و مصرف بالا میخوام) باید کدوم پایه رو قطع کنم و به چی وصل کنم؟؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                نوشته اصلی توسط javado008 نمایش پست ها
                ممکنه یه نفر یکم توضیح بده چی به چیه ؟؟ اگر بخوام یه سره*اش کنم (چون واسه استفاده طولانی مدت و مصرف بالا میخوام) باید کدوم پایه رو قطع کنم و به چی وصل کنم؟؟
                درود ، در این نوع سوییچینگ ها که فن دارند ، فن یکسره روشن نیست و با همون قطعه که شما گرم میکنید . نقش ترموستات رو داره و هر وقت دمای سوییچینگ بالا بره فن شروع به کار می*کنه . علت ولتاژ ۲.۵ ولت هم همون به سختی چرخیدنش باید باشه آمپر می*کشه ، فن رو سرویس کنید ، یکسره نیاز نیست بکنید ، خودش گرم بشه روشن میشه

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                  سلام دوست من فکر کنم این وب کار شمارو راه بندازه

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                    سلام. یه منبع تغذیه سوئیچینگ ۱۲ ولت ۲۰ امپر دارم که ولتاژ خروجیش ۴/۳ ولت شده. اکثر قطعات رو هم تست کردم سالمه. میشه راهنماییم کنین.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                      سلام به مهندسان عزیز من یه اینورتر ۵۰۰وات مارک ونک دارم که ۴تا ایسی داره که پاک کردند شمارهاشو کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشوم

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                        سلام دوستان تعدادی مبدل 220به 24ولت سویچینگ 30امپر دارم .به،چه شکل میتونم خروجی 12ولت 30امپر داشته باشم

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                          نوشته اصلی توسط حسین پارسازاده نمایش پست ها
                          سلام دوستان تعدادی مبدل 220به 24ولت سویچینگ 30امپر دارم .به،چه شکل میتونم خروجی 12ولت 30امپر داشته باشم
                          سلام،اول یه عکس از پشت و روی برد منبع تغذیتون بذارین،بعد
                          میتونم به شما کمک کنم.
                          موفق باشید.
                          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                          https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                            سلام
                            در منبع تغذیه*ی سوئیچینگ صنعتی مثلن ۲۴ ولت ۱۰ آمپر، آیا بعد از کم کردن ولتاژ تا ۱۲ ولت، میشه جریان بیشتر از ۱۰ آمپر ازش کشید یا حداکثر جریانش همون ۱۰ آمپره؟

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

                              نوشته اصلی توسط GirJahan نمایش پست ها
                              سلام
                              در منبع تغذیه*ی سوئیچینگ صنعتی مثلن ۲۴ ولت ۱۰ آمپر، آیا بعد از کم کردن ولتاژ تا ۱۲ ولت، میشه جریان بیشتر از ۱۰ آمپر ازش کشید یا حداکثر جریانش همون ۱۰ آمپره؟
                              با سلام به شما ......جریان ..بستگی به قدرت قطعات دارد و به این سادگی*ها نمی شود آنرا افزایش داد.....

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...