    سلام خدمت دوستان و اساتید
    من شش تا تریستور دارم مطابق زیر که قراره یک بار اهمی سه فاز (300 آمپر)را کنترل کنه :


    پالس تحریک تریستور ها ی روی هر فاز را هم بعد از هر بار عبور از صفر ولتاژ همون فاز بهشون اعمال میکنم .

    مشکلی که هست اینه که وقتی مرکز ستاره به نول وصل باشه مدار بخوبی کار میکنه / اما اگه مرکز ستاره به نول وصل نباشه ،مدار کار نمیکنه .
    و فکر میکنم دلیلش هم اینه که بعد از روشن کردن مدار برای اولین بار وقتی پالس تحریک برای تریستور مثلا فاز R ارسال میشه ،به خاطر این که هنوز تریستور های اون دوتا فاز دیگه تحریک ندارن(اونا به ترتیب 120 درجه بعد تحریک خواهند شد) و خاموش هستند، مسیری برای بسته شدن جریان وجود نداره و تریستور اصلا روشن نمیشه .
    بدون نول اینجوری هست :



    و با نول اینجوری :


    مسیر قرمز رنگ مسیر جریان هست
    -------
    دوستان لطفا راهنمایی کنن و بگن که آیا تشخیص من درست هست . و لطفا یک راه حل ارائه کنن برای ترتیب تحریک تریستور ها که نیازی به سیم نول نباشه .
    پیشاپیش تشکر میکنم .

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    راستی تمام پالس ها رو هم با اسکوپ دیدم همه درست و بموقع هستند (پالس گذر از صفر و هممینطور گیت تریستور ها )
    جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; ۱۶:۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲.
    محمد.م

    #2
    پاسخ : استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )

    سلام
    دوستان لطفا درصورتی که براتون ممکنه راهنمایی کنید .
    محمد.م

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )

      سلام؛بنده هم این مشکل رو دارم؛اگر کسی در این زمینه تجربه داره لطفا دریغ نکنه.
      جدیدترین ویرایش توسط em_eca; ۲۱:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )

        چون مدار رو به صورت ستاره بستید باید حداقل دوتا از مسیر های جریان روشن باشه

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        چون مدار رو به صورت ستاره بستید باید حداقل دوتا از مسیر های جریان روشن باشه
        روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )

          نوشته اصلی توسط mohamad0 نمایش پست ها
          سلام خدمت دوستان و اساتید
          من شش تا تریستور دارم مطابق زیر که قراره یک بار اهمی سه فاز (300 آمپر)را کنترل کنه :


          پالس تحریک تریستور ها ی روی هر فاز را هم بعد از هر بار عبور از صفر ولتاژ همون فاز بهشون اعمال میکنم .

          مشکلی که هست اینه که وقتی مرکز ستاره به نول وصل باشه مدار بخوبی کار میکنه / اما اگه مرکز ستاره به نول وصل نباشه ،مدار کار نمیکنه .
          و فکر میکنم دلیلش هم اینه که بعد از روشن کردن مدار برای اولین بار وقتی پالس تحریک برای تریستور مثلا فاز R ارسال میشه ،به خاطر این که هنوز تریستور های اون دوتا فاز دیگه تحریک ندارن(اونا به ترتیب 120 درجه بعد تحریک خواهند شد) و خاموش هستند، مسیری برای بسته شدن جریان وجود نداره و تریستور اصلا روشن نمیشه .
          بدون نول اینجوری هست :



          و با نول اینجوری :


          مسیر قرمز رنگ مسیر جریان هست
          -------
          دوستان لطفا راهنمایی کنن و بگن که آیا تشخیص من درست هست . و لطفا یک راه حل ارائه کنن برای ترتیب تحریک تریستور ها که نیازی به سیم نول نباشه .
          پیشاپیش تشکر میکنم .

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          راستی تمام پالس ها رو هم با اسکوپ دیدم همه درست و بموقع هستند (پالس گذر از صفر و هممینطور گیت تریستور ها )
          سلام،چرا اصلا از مدار مثلث استفاده نمی کنید؟؟؟

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          نوشته اصلی توسط mohamad0 نمایش پست ها
          سلام خدمت دوستان و اساتید
          من شش تا تریستور دارم مطابق زیر که قراره یک بار اهمی سه فاز (300 آمپر)را کنترل کنه :


          پالس تحریک تریستور ها ی روی هر فاز را هم بعد از هر بار عبور از صفر ولتاژ همون فاز بهشون اعمال میکنم .

          مشکلی که هست اینه که وقتی مرکز ستاره به نول وصل باشه مدار بخوبی کار میکنه / اما اگه مرکز ستاره به نول وصل نباشه ،مدار کار نمیکنه .
          و فکر میکنم دلیلش هم اینه که بعد از روشن کردن مدار برای اولین بار وقتی پالس تحریک برای تریستور مثلا فاز R ارسال میشه ،به خاطر این که هنوز تریستور های اون دوتا فاز دیگه تحریک ندارن(اونا به ترتیب 120 درجه بعد تحریک خواهند شد) و خاموش هستند، مسیری برای بسته شدن جریان وجود نداره و تریستور اصلا روشن نمیشه .
          بدون نول اینجوری هست :



          و با نول اینجوری :


          مسیر قرمز رنگ مسیر جریان هست
          -------
          دوستان لطفا راهنمایی کنن و بگن که آیا تشخیص من درست هست . و لطفا یک راه حل ارائه کنن برای ترتیب تحریک تریستور ها که نیازی به سیم نول نباشه .
          پیشاپیش تشکر میکنم .

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          راستی تمام پالس ها رو هم با اسکوپ دیدم همه درست و بموقع هستند (پالس گذر از صفر و هممینطور گیت تریستور ها )
          سلام،چرا اصلا از مدار مثلث استفاده نمی کنید؟؟؟
          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه: