اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

داغ شدن فیوز فشنگی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    داغ شدن فیوز فشنگی

    باسلام در یک حسینیه دوتا از سه فیوز فشنگی 100 آمپر که جریان 36 آمپر از آن می گذرد به شدت داغ می شود و با تعویض فیوز و پایه فیوز و حسی سیم ها و کابلشو ها هنوز فیوز و پایه فیوز داغ میشود از دوستان خواهش میکنم علت داغ شدن را توضیح دهند.

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    باسلام دوباره در هفته گذشته داغ شدن فیوز بیعت آب شدن عایق سیم ها شده بود که فیوز به شدت سوخت و با تعویض آن باز هم داغ میشود خواهش می*کنم دوستان راهنمایی کنند فعلا تابلو برق با فن قوی خنک می شود اما باز هم داغ میشود.

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    سیم کنتور به فیوز ها که سیم نمره ۱۲ مسی است در روز گذشته یکی از فاز ها داغ شده بود که باعث سوختن عایق سیم شده بود خواهش می کنم دوستان پاسخ دهند زیرا اگر در روز عاشورا باز هم سیم ویا فیوز ها بسوزند تمام برق حسینیه قطع می شود

    #2
    پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

    نوشته اصلی توسط Mr Mohsen نمایش پست ها
    باسلام در یک حسینیه دوتا از سه فیوز فشنگی 100 آمپر که جریان 36 آمپر از آن می گذرد به شدت داغ می شود و با تعویض فیوز و پایه فیوز و حسی سیم ها و کابلشو ها هنوز فیوز و پایه فیوز داغ میشود از دوستان خواهش میکنم علت داغ شدن را توضیح دهند.
    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
    باسلام دوباره در هفته گذشته داغ شدن فیوز بیعت آب شدن عایق سیم ها شده بود که فیوز به شدت سوخت و با تعویض آن باز هم داغ میشود خواهش می*کنم دوستان راهنمایی کنند فعلا تابلو برق با فن قوی خنک می شود اما باز هم داغ میشود.
    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
    سیم کنتور به فیوز ها که سیم نمره ۱۲ مسی است در روز گذشته یکی از فاز ها داغ شده بود که باعث سوختن عایق سیم شده بود خواهش می کنم دوستان پاسخ دهند زیرا اگر در روز عاشورا باز هم سیم ویا فیوز ها بسوزند تمام برق حسینیه قطع می شود
    با سلام:
    کاربر گرامی لطفا به سوالات زیر جهت رسیدن زودتر بهمشکل پاسخ دهید.
    1- آیا برق حسینیه بصورت قانون مند از تیر برق و با نصب کنتور وصل شده است.؟
    2- کنتور برق سه فاز چند آمپر است.؟
    3- آیا تقسیم بار ( جریان کشی در هر فاز) رعایت شده است.؟
    اگر تمام اتصالات از قبیل سیم, فیوز, جافیوزی درست باشند, اتصالات ضعیف بسته شده سیم ها به ادوات هم باعث گرم شدن سیم و سوختن روکش آن ها می شود.آیا جریان تک تک فازا را اندازه گیری کرده اید. ( آمپرمتر متناوب کلمپی)
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

      با سلام بله کنتور سه فاز ۵۰ آمپر قدیمی نصب است و تقسیم بار به درستی صورت گرفته است در صورت روشن بودن تمام کولر ها از یک فاز ۳۵ و دیگری ۳۷ و آن ۳۲ آمپر است

      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

      با سلام تمام اتصالات سیم ها محکم است

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

        باسلام به گفته ی مسیول حسینیه تمام سیم کشی ها مال ۱۲ سال پیش است و در یک هفته ی گذشته با اضافه کردن یک کولر سه فاز فیوز ها شروع به داغ شدن کردند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

          نوشته اصلی توسط Mr Mohsen نمایش پست ها
          باسلام به گفته ی مسیول حسینیه تمام سیم کشی ها مال ۱۲ سال پیش است و در یک هفته ی گذشته با اضافه کردن یک کولر سه فاز فیوز ها شروع به داغ شدن کردند
          با سلام مجدد:
          اگر مشکل فقط کولر تازه نصب شده است, سعی کنید سیم این کولر را جدا کنید و با یک سیم کلفت دیگر بطور مستقیم به نزدیک ترین محل بعد کنتور و فیوز نصب کنید.امتحان کنید و برایبالا تجربه کاربران پست را گزارش کنید.
          علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
          نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

            با سلام این کار را انجام نداده ام انجام می دهم گزارش می دهم اما حتی اگر همه ی کولر ها را روشن کنیم فیوز ها داغ می شود

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

              با سلام اکنون نیمی از کولر ها روشن هستند اما فیوز ها داغ می شوند

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : داغ شدن فیوز فشنگی

                با سلام ابتدا با یک آمپر متر دقیق آمپر رو اندازه گیری کنید تا مشخص شود آیا آمپر متناسب با فیوز ها هست یا نه در صورت سوختن دوباره و داغ شدن باید یه دنبال نشتی جریان بگردین که باعث این اتفاق میشود و یا شل بودن اتصالات رو کنترل کنید ویا از فیوز مینیاتوری با قدرت قطع بالا استفاده کنید که از www.digisanatkala.com قابل خرید هست

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X